Ett råd/rekomendation *bild*
« skrivet: 13 oktober 2008, 00:37:58 »
Hej!

När vi köpte vårt hus för en tid sedan hade förra ägaren nyligen monterat 3-glasfönster i hela huset, dessutom tilläggsisolerad väggarna 8cm.
Inga tilluftsdon fanns någonstans, endast frånluft 4 st vilket gjorde att det var ett fruktansvärt undertryck i huset. (bidragande orsak till krypgrundslukt oxå, men det finns i annan tråd) Jag monterade då in fresh 90 tilluftsdon på rekomendation av bes.mannen vid husköpet (markerat med rött på ritningen) Tror ni att detta kan vara tillräcklig ventilation i detta hus? (-73, LB-hus, 140m2) Jag har alltså 6 st tilluft á 90mm, frånluften i badrummet (som renoveras nu) på bottenplan kommer att bli 2st timer/fuktstyrda badrumsfläktar, köksfläkten går vid behov, men jag funderar på att montera en takfläkt istället pga att ena frånluftskanalen i badrummet är ihopkopplad med imkanalen, vilket gör att matos sprider sig. OM jag mont takfläkt blir det antagligen att skippa den ena badrumsfläkten...? På övre plan sitter i dagsläget en PAX som går vid behov, detta skall ändras när jag renoverar WC i vinter, kan det vara lämpligt med en frånluft som går konternuerligt där?

Den ljusblåa lilla blubben är helt enkelt ett rör, 100mm som går i vinkel från golvnivån i sovrummet på övre plan via kattvinden ner i taket i vardagsrummet, för att få lite cirkulation på luften, detta ökade faktiskt tempen närmare 2 ºC i sovrummet Thumbsup

Vad tror ni? Helt åt helsicke eller? :D
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 00:40:55 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 00:48:54 »
Hej Dennisson!  I alla vÃ¥tutrymmen sÃ¥som wc, duschrum, badrum, tvättstuga mm skall du alltid ha en kontinuerlig frÃ¥nluftsventilation ( ständigt utsug), köksfläkten kör ni ju med vid behov, men där finns ju ocksÃ¥ alltid ett visst självdrag även när den är avstängd ju. Dina 6 tilluftsdon borde räcka till för att fÃ¥ in tillräckligt med frisk luft i huset tycker jag. Har du inget utsug pÃ¥ övre planet (wc eller liknande)?? Pardon, jag sÃ¥g ju när jag tittade att du hade ett utsug ocksÃ¥ pÃ¥ övre plan, och dÃ¥ är det ju ok det ocksÃ¥ ju. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 00:53:40 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 07:30:31 »
Tjena Raffen!

Antar att idén är ok då? Köra med en fläkt i badrummet konternuerligt och ÄVEN den andra vid tex duschning?(2st) På övre plan är det WC och även där använda konternuerlig drift på tex en badrumsfläkt?

NÃ¥gra tips om TYSTA fläktar som klarar att gÃ¥ 24/7? Har kollat pÃ¥ tex  http://www.soliduct.com men där stÃ¥r inget om konternuerlig drift pÃ¥ fläktarna jag sett???? Sc:,h

Vänligen

EDIT-> Jag har 20x20cm ventilationstrummor i wc på övre plan samt den ena i badrummet på nedre.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 07:33:49 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2008, 09:20:29 »
hej
Jag har också ett LB-hus från 1979.
Tror att alla LB-hus har mekaniskt frånluftsystem, har inte ni en fyrkantig låda på taket som skall gå hela tiden
samt när man drar på köksfläktläget så ökar utsuget och det kan man höra i samtliga toaletter etc.
Hur är tanken att detta skall ställas in, har också en massa ventiler i ovankant av fönstren i de olika rummen.
Kan man på något vis mäta för att ställa in systemet rätt, påverkas grundidén på något vis när man installerade värmepumpen den rör ju egentligen bara runt samma luft.
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2008, 09:28:53 »
Hej Kjulakalle!

Nej vi har ingen fläkt/låda på taket... mitt e ju äldre än va ditt var..? (-73)
Jag har 3st rör upp på taket, 1 som är till köksfläkt/imkanal/utsug i nedre badrummet. 1 som är till torkskåp (bortaget) och 1 som är till badrum (numera WC) på övre plan. Däremot vet jag ju inte om det eventuellt HAR funnits en fläkt på taket för spiskåpa och badrumet där nere.. det syns inga spår av det iaf :)
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 09:30:43 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2008, 09:45:51 »
Tjena Raffen!
Antar att idén är ok då? Köra med en fläkt i badrummet konternuerligt och ÄVEN den andra vid tex duschning?(2st) På övre plan är det WC och även där använda konternuerlig drift på tex en badrumsfläkt?
NÃ¥gra tips om TYSTA fläktar som klarar att gÃ¥ 24/7? Har kollat pÃ¥ tex  http://www.soliduct.com men där stÃ¥r inget om konternuerlig drift pÃ¥ fläktarna jag sett???? Sc:,h
Vänligen
EDIT-> Jag har 20x20cm ventilationstrummor i wc på övre plan samt den ena i badrummet på nedre.

Hej Dennisson!  Jag tycker att det ser bra ut för din del under förutsättning att du nu ocksÃ¥ fÃ¥r till ett kontinuerligt utsug pÃ¥ de ställen som du har, vilket är en förutsättning för att du skall kunna ha en jämn och bra ventilation i huset. Om du nu skall ha separata utsugsfläktar till varje ställe eller om du drar ihop vissa eller samtliga är ju en smaksak, och lite beroende pÃ¥ hur du kan lösa detta.
Kan du dra ihop allesammans till en större kanal pÃ¥ t.ex vinden sÃ¥ är ju en kanalfläkt med tyristorstyrning (varvtalsreglering) att föredra som t.ex en sÃ¥dan här: http://www.soliduct.com/kanalflakt-125c.htm  Om du t.ex kan dra ihop nÃ¥gra st kanaler sÃ¥ kan t.ex en sÃ¥dan här vara lämplig: http://www.soliduct.com/kanalmonterad-fl-kt.htm  Om du ocksÃ¥ behöver ha nÃ¥gra kanaler med separata fläktar sÃ¥ är det ju viktigt att de gÃ¥r framförallt tyst, och dÃ¥ är ju Pax 200-serie de absolut tystaste fläktarna, även om de dÃ¥ är relativt dyra:  http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_200_201.html  http://www.pax.se/ 

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 09:47:23 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2008, 09:49:00 »
hej igen
skall kolla min fläkt idag kan inte höra att den snurrar ute på taket bara när man drar på köksfläkten.
Lägger ut några bilder på vad som är standard i detta LB-hus.
Talade med granne som sa att man kan hålla en tjuga/selma vid utblåsen den skall hänga kvar om det är riktigt
drag.
//mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2008, 10:30:13 »
Jag ska stöka upp på vinden och kolla förutsättningarna för att montera en "central" frånluftsfläkt, OM jag skulle göra det, vore det då en vettig lösning att ha en separat imkanal för köksfläkten, med isf en "standard" köksfläkt, dvs fläkten "i fläkten"
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2008, 10:41:26 »
Jag ska stöka upp på vinden och kolla förutsättningarna för att montera en "central" frånluftsfläkt, OM jag skulle göra det, vore det då en vettig lösning att ha en separat imkanal för köksfläkten, med isf en "standard" köksfläkt, dvs fläkten "i fläkten"

Hej Dennisson!  Ja köksutsuget skall du ju absolut ha en separat kanal för givetsvis, och dÃ¥ är en vanlig köksfläkt med fläkten "i fläkten" den enklaste och smidigaste lösningen ju. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2008, 11:43:54 »
hej Raffen och dennisson
Nu har jag tagit bilder på mitt system.
Jag har även kollat om det fanns ström fram till fläkten med en sladdlampa.
Som ni kan se på bilderna är det en gammal speciell SVAB fläkt i köket med eget pådrag
som ni också ser så finns det en huvudstömbrytare ovanför köksskåpet.
Är tanken att fläkten på taket skall gå i 2 steg t.ex när jag slår på huvudströmbrytaren(lite lägre varvtal) och sedan öka i fart när man slår på vid spisreglaget kan annars inte förstå varför det är 2 strömbrytare om det inte är säkerhetstänkade.
Uppe på taket fanns 2 kanaler som man såg nere i stora röret som syns på bilden den ena förmodligen från köket samt den andra från toaletter och grovkök.
Okey när jag testade fanns ingen ström i läget 0 på huvudbrytaren och inte heller i läget 1
strömmen fanns endast när huvudbrytaren var i läget 1 samt köksfläkten påslagen på ventilationskåpan vid spisen.
Kan ni hjälpa mig att tala om hur det egentligen det skall fungera samt hur jag skall få det effektivast du Raffen
talar ju b.l.a om varvtalsreglering etc.
mvh kjulakalle Sc:,h
 
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2008, 12:15:50 »
Hej Kjulakalle! Strömbrytaren är ju med all säkerhet huvudbrytaren till takfläkten som finns uppe på taket. När man reglerar utsuget på spiskåpan så finns det ju ett spjällreglage på spiskåpan som gör att man då kan öka flödet (utsuget) från kåpan när man t.ex lagar mat. Då tar man ju också en viss kapacitet från övrig ventilation om dessa är sammankopplade, vilket ju är vanligast.
Så vill man ha ett bättre utsug från kåpan, reglera spjället. När man har lagat maten färdigt så återställer man spjället till grundläge, och då har man bara ett normalt mindre utsug från kåpan. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2008, 12:56:22 »
Om jag förstår dettta rätt så finns bara en fläkt i systemet och den sitter på taket.
Jag kanske skrev litet otydligt:
När jag slår på huvudbrytaren händer inget men det borde finnas ström fram till fläktkåpan i köket.
Nu,nu,nu kopplar jag, det är nedre spaken på fläktkåpan som fungerar alltså som fart-varvtals-reglage för hela systemet
Sedan är sjället enbart för köksoset samt att man då ökar fläkten vid behov.
Okey, nästa fråga hur skall vara normalventilationen vara pådragen för normalventilationen av hela huset
man ska ju inte skicka ut all värme, hur mäter man vad som är rätt pådrag?
Är det lagom att en tjuga hänger kvar vid luftutblåsen?
mvh kjulakalle Sc:,h
« Senast ändrad: 18 oktober 2008, 19:23:05 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2008, 13:19:25 »
Om jag förstår dettta rätt så finns bara en fläkt i systemet och den sitter på taket.
Jag kanske skrev litet otydligt:
När jag slår på huvudbrytaren händer inget men det borde finnas ström fram till fläktkåpan i köket.
Nu,nu,nu kopplar det nedre spaken på fläktkåpan fungerar alltså som fart-varvtals-reglage för hela systemet
Sedan är sjället enbart för köksoset samt att man då ökar fläkten vid behov.
Okey, nästa fråga hur skall vara normalventilationen vara pådragen för normalventilationen av hela huset
man ska ju inte skicka ut all värme, hur mäter man vad som är rätt pådrag?
Är det lagom att en tguga hänger kvar vid luftutblåsen?
mvh kjulakalle Sc:,h

Hej Kjulakalle!  Jag tror nog inte att du reglerar fart-varvtal pÃ¥ fläkten med spaken till spjället, utan takfläkten gÃ¥r nog med all sannolikhet med samma varvtal hela tiden. Men vad du gör när du reglerar spjället pÃ¥ spiskÃ¥pan är att du dÃ¥ ökar utsuget för kÃ¥pan (när man dÃ¥ lagar mat) samtidigt som utsuget dÃ¥ minskar temporärt i övriga vÃ¥tutrymmen. När du sedan har lagat maten färdigt sÃ¥ Ã¥terställer man reglaget (spjället) till normalläge, vilket dÃ¥ innebär ett mindre utsug i kÃ¥pan igen och ett högre utsug dÃ¥ Ã¥terigen i utsugsstosarna till vÃ¥tutrymmena. Den kapacitet inkl varvtal som finns pÃ¥ takfläkten skall dÃ¥ förhoppningsvis vara anpassad för husets totala ventilationsbehov, vilket vi väl fÃ¥r hoppas att den är dÃ¥ ju. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 13:22:51 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2008, 14:46:02 »
hej igen Raffen
Kan berätta för dig att mitt nedre reglage på fläktkåpan är steglöst och sköter fläktens varvtal, detta trodde jag icke från början, fantasiskt.
Sedan kan jag öppna denna kanalen med det övre reglaget till spisutsuget öka fläktens hastighet om det skulle behövas görs med det steglösa nedre reglaget.
Sedan precis som du säger så stänger man spjället efter mattillverkningen samt ställer tillbaka den steglösa varvtalsreglaget där man vill ha det för att ha en bra ventilation.
Min fråga nu är hur skall man mäta hur mycket luft man behöver byta?
Det är ju så här att eftersom huset är byggt för direkt elvärme, och om man då stänger av alla element (som jag gjort) monterar en Luft/luft-VP( som också är gjort) , erhåller man ju kallras vid alla fönsterventiler som du öppnar, och det känns ju inte så trevligt, därför har vi haft alla fönsterventiler stängda.
Kan man säga så att om jag inte har några lukter, imma, fuktighet, eller andra problem, är självventilationen okey då, jag har ju inte haft fläkten igång vid köket vid något annat tillfälle än vid matlagning under hela året.
Hur kan man annars mäta?
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2008, 15:14:44 »
Hej Kjulakalle!  DÃ¥ har du ju nästan mera finesser än vad det brukar vara normalt med takfläktar ju Thumbsup Med en riktig ventilation (luftväxling) i huset sÃ¥ krävs det ju bÃ¥de utsug av gammal luft och tillförsel av ny luft som du dÃ¥ skall fÃ¥ in via dina fönsterventiler om jag nu förstÃ¥r dig rätt. DÃ¥ är det ju inte helt bra att stänga till alla dessa fönsterventiler, sÃ¥ det är ju väldigt svÃ¥rt att säga hur mkt det pÃ¥verkar din luftväxling i huset. Enligt norm för bostadsutrymmen sÃ¥ skall luften bytas minst 1/2 gÃ¥ng/timma i ett bostadshus, dvs har du 100 m2 i huset och en takhöjd pÃ¥ 2,40 cm sÃ¥ har du alltsÃ¥ 240 m3 luft i huset, och ditt utsug/inflöde av ny luft skall dÃ¥ motsvara minst 120 m3 luft/timma. Det är ju ingen lätt uppgift att direkt mäta detta alltsÃ¥, och du har inga gamla uppgifter pÃ¥ takfläktens kapacitet?? Man kan ocksÃ¥ om man vill vara säker pÃ¥ detta vända sig till sin hemkommun, de brukar ha energirÃ¥dgivare som kan hjälpa dig med dessa mätningar/kontroller, alt annars om du kan fÃ¥ lÃ¥na utrustningen, men det kanske är mindre troligt. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2008, 15:35:39 »
Hej igen Raffen
Jag skall titta i gamla ritningar från när huset byggdes får jag se om det finns några värden.
Man får väl glänta på dörren en gång i timmen så länge ;D
tack så länge studs
kjulakalle ;)


//tillägger att min fru är rökare så dörren öppnas ofta ändå//
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 15:46:15 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2008, 17:33:23 »
Hej Kjulakalle!  DÃ¥ har du ju nästan mera finesser än vad det brukar vara normalt med takfläktar ju Thumbsup Med en riktig ventilation (luftväxling) i huset sÃ¥ krävs det ju bÃ¥de utsug av gammal luft och tillförsel av ny luft som du dÃ¥ skall fÃ¥ in via dina fönsterventiler om jag nu förstÃ¥r dig rätt. DÃ¥ är det ju inte helt bra att stänga till alla dessa fönsterventiler, sÃ¥ det är ju väldigt svÃ¥rt att säga hur mkt det pÃ¥verkar din luftväxling i huset. Enligt norm för bostadsutrymmen sÃ¥ skall luften bytas minst 1/2 gÃ¥ng/timma i ett bostadshus, dvs har du 100 m2 i huset och en takhöjd pÃ¥ 2,40 cm sÃ¥ har du alltsÃ¥ 240 m3 luft i huset, och ditt utsug/inflöde av ny luft skall dÃ¥ motsvara minst 120 m3 luft/timma. Det är ju ingen lätt uppgift att direkt mäta detta alltsÃ¥, och du har inga gamla uppgifter pÃ¥ takfläktens kapacitet?? Man kan ocksÃ¥ om man vill vara säker pÃ¥ detta vända sig till sin hemkommun, de brukar ha energirÃ¥dgivare som kan hjälpa dig med dessa mätningar/kontroller, alt annars om du kan fÃ¥ lÃ¥na utrustningen, men det kanske är mindre troligt. :)

Mvh Raffen.

Hej raffen

Har nu talat med en kille på LB-hus som kunde allt om husen han har varit med sedan 1970
precis som du sa Raffen så skall fönsterventilerna vara öppna samt fläkten i köket köras så att man skapar ett undertryck i huset.
Svårt att mäta hur mycket luft som skall bytas men vi kom överens om , jag föreslåg att dra på så mycket så att en tjuga hänger kvar vid utsugen.
Läste i en tidigare tråd här på forumet att undertrycket skall vara så att ingen värme läcker upp till kallvinden.
Väntar nu på att det skall bli kallare så jag kan gå upp på kallvinden och kolla med min Lasertermometer
om det finns några varmare ställen.
Flyttade ju in här för 1 år sedan, har precis avslutat ett projekt att trycka ner takläckt(6 meter) mellan boardskivorna för att erhålla en bra luftspalt och nu blåser det friskt, allt var helt ihoptryckt innan och ingen luftpassage.
Just nu på vinden 13 grader samt 76% RF, har läst här på forumet att på en kallvind kan det när det regnar bli lika hög luftfuktighet som ute dvs närmare 100% och detta var tydligen inte farligt bara inte värme läcker upp.
kommentera gärna alla som har ideér
mvh kjulakalle :)

LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2008, 18:18:22 »
Hej Kjulakalle!  DÃ¥ har du ju nästan mera finesser än vad det brukar vara normalt med takfläktar ju Thumbsup Med en riktig ventilation (luftväxling) i huset sÃ¥ krävs det ju bÃ¥de utsug av gammal luft och tillförsel av ny luft som du dÃ¥ skall fÃ¥ in via dina fönsterventiler om jag nu förstÃ¥r dig rätt. DÃ¥ är det ju inte helt bra att stänga till alla dessa fönsterventiler, sÃ¥ det är ju väldigt svÃ¥rt att säga hur mkt det pÃ¥verkar din luftväxling i huset. Enligt norm för bostadsutrymmen sÃ¥ skall luften bytas minst 1/2 gÃ¥ng/timma i ett bostadshus, dvs har du 100 m2 i huset och en takhöjd pÃ¥ 2,40 cm sÃ¥ har du alltsÃ¥ 240 m3 luft i huset, och ditt utsug/inflöde av ny luft skall dÃ¥ motsvara minst 120 m3 luft/timma. Det är ju ingen lätt uppgift att direkt mäta detta alltsÃ¥, och du har inga gamla uppgifter pÃ¥ takfläktens kapacitet?? Man kan ocksÃ¥ om man vill vara säker pÃ¥ detta vända sig till sin hemkommun, de brukar ha energirÃ¥dgivare som kan hjälpa dig med dessa mätningar/kontroller, alt annars om du kan fÃ¥ lÃ¥na utrustningen, men det kanske är mindre troligt. :)
Mvh Raffen.
Hej raffen
Har nu talat med en kille på LB-hus som kunde allt om husen han har varit med sedan 1970
precis som du sa Raffen så skall fönsterventilerna vara öppna samt fläkten i köket köras så att man skapar ett undertryck i huset.
Svårt att mäta hur mycket luft som skall bytas men vi kom överens om , jag föreslåg att dra på så mycket så att en tjuga hänger kvar vid utsugen.
Läste i en tidigare tråd här på forumet att undertrycket skall vara så att ingen värme läcker upp till kallvinden.
Väntar nu på att det skall bli kallare så jag kan gå upp på kallvinden och kolla med min Lasertermometer
om det finns några varmare ställen.
Flyttade ju in här för 1 år sedan, har precis avslutat ett projekt att trycka ner takläckt(6 meter) mellan boardskivorna för att erhålla en bra luftspalt och nu blåser det friskt, allt var helt ihoptryckt innan och ingen luftpassage.
Just nu på vinden 13 grader samt 76% RF, har läst här på forumet att på en kallvind kan det när det regnar bli lika hög luftfuktighet som ute dvs närmare 100% och detta var tydligen inte farligt bara inte värme läcker upp.
kommentera gärna alla som har ideér
mvh kjulakalle :)

Tjenare Kjulakalle! Jag tycker att det låter riktigt bra med dina ventilationstankar, förresten så verkade det vara en riktigt förståndig kille du pratade med från LB-hus tycker jag. ;)
De här åtgärderna du har fixat till på kallvinden är ju helt rätt alltså, och det är bara bra om det ventilerar ordentligt däruppe.
Detta med en ordentlig ventilation av kallvinden förebygger ju dessutom risken för ev fuktskador som kan bli om ett mindre läckage av varmluft smiter igenom från bostadsvåningen och kommer upp till kallvinden.
Så vad du än gör så se bara till att du har en ordentlig ventilation utav kallvinden, detta eftersom man faktiskt aldrig kan ha en för stor/god ventilation däruppe, däremot så kan man ju ha en lite för dålig ventilation ev, och då riskerar man fuktskador av varierande storleksgrad isf. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2008, 18:35:09 »
Hej

Kjulakalle du ska inte lita för mycket på vad raffen har att säga om ventilation och fukt, jag försökte lära honom hur det fungerade men då tyckte han bara att jag ställde löjliga frågor till honom.
Du kan ju leta fram det stället och läsa så kanske du förstår vad jag menar.

MVH
Messer

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2008, 19:17:13 »
Hej
Kjulakalle du ska inte lita för mycket på vad raffen har att säga om ventilation och fukt, jag försökte lära honom hur det fungerade men då tyckte han bara att jag ställde löjliga frågor till honom.
ju leta fram det stället och läsa så kanske du förstår vad jag menar.
MVH Messer

Hej Messer!  Kjulakalle kan ju i precis vanlig ordning lita helt pÃ¥ mig och mitt ord givetsvis, och det utgÃ¥r jag faktiskt ifrÃ¥n att han gör ocksÃ¥ även i det här fallet som rör ventilation utav kallvinden, och detta pga att jag givetsvis har helt rätt i detta helt oavsett vad nu vissa "nymodighetsnissar" nu än tycker om min uppfattning. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2008, 19:29:42 »
okey grabbar
När ni kommit överens om vem jag skall lita på kan ni väl ge mig länken var jag skall läsa ;D Thumbsup
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2008, 00:54:16 »

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2008, 11:26:34 »
Hej
Läs hela denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20670.0
MVH Messer

Hej Messer!  Förresten vad har du för ventilation pÃ¥ din egen kallvind Messer?? Har du en ordentlig ventilation enligt den jag rekommenderar?? Eller har du en lagom?? För isf sÃ¥ har du väl dÃ¥ en styrd ventilation antar jag?? Med allt vad som dÃ¥ krävs utav utrustning som bl.a fläktar o.d som styr ventilationen beroende pÃ¥ luftfuktighet mm inkl ev avfuktarutrustning dÃ¥ ocksÃ¥ kanske, eller en utrustning för totalt kanske mellan ca 50-100000 kr??

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2008, 13:50:40 »
Hej Raffen

Ja det är ett känt trick, om man har svårt att argumentera i sak så gäller det att byta ämne, men det tänker jag inte förledas till, så håll dig till ämnet.

MVH
Messer

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2008, 16:03:09 »
Hej igen
Nu har jag läst allt om vindar och krypgrundar.
Jag kan förstå att huskonstruktioner hela tiden förändras och att även energitillförseln också förändras i både gamla och nya hus.
Om man t.ex bara ändrar en sak och väntar och ser effekten av detta men så går det ju oftast inte till utan man ändrar hela ventilationssystemet samt tilläggsisolerar och skickar in en Värmepump istället för direkt el vid samma tillfälle och har inte den blekaste aning om vad som förändrats när felen dyker upp.
När det gäller Er diskusion så har ni nog mycket rätt båda 2, verkar ju lite som Raffen talar om äldre hus och gammal beprövad teknik emedan Messer är mera inne på nya huskonstruktioner och ideér och det är väl så att allt är kanske icke överförbart till äldre hus utan mycket stora/dyra förändringar eller att det byggs in från början.
I mina förändringar av huset har jag nu öppnat upp luftspalten så det har blivit bra ventilation skall nu först se vad detta ger.
Med detta vill jag säga att jag nu arbetar efter Raffens teknik eftersom mitt hus är sedan 1979.
Om jag skulle vilja följa utvecklingen, kan jag då hänga upp olika bitar av trä/material på olika nivåer och platser för att se om det blir någon påväxt.
Kan ni hjälpa mig angående vilket material jag skall välja på bitarna.
mvh kjulakalle :)



LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2008, 16:48:43 »
Hej Kjulakalle

Jag måste ha uttryck mig väldigt otydligt för det jag försökte tala om i den tråden var att man under vissa omständigheter mycket väl kan ha för stor ventilation.
Och det försökte jag bevisa för raffen genom att ställa enkla frågor men han kunde eller ville inte svara på dessa men jag tror att om du läser lite noggrannare så kommer du att se att jag inte skrev om något annat vad jag vet.

Men lycka till

MVH
Messer

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2008, 19:08:23 »
Tack messer
Jag kör efter den utstakade vägen så länge får väl se om jag behöver byta spår sedan ;)
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2008, 21:58:34 »
Hej Raffen
Ja det är ett känt trick, om man har svårt att argumentera i sak så gäller det att byta ämne, men det tänker jag inte förledas till, så håll dig till ämnet.
MVH Messer

Hej Messer!  Jag hÃ¥ller väl mig till ämnet i allra högsta grad tycker jag Messer. Däremot sÃ¥ är det väl väldigt svagt av dig att du inte ens kan svara pÃ¥ en enda frÃ¥ga ifrÃ¥n mig tycker jag, och detta är ju ocksÃ¥ en väldigt naturlig frÃ¥ga vid en dialog som denna Messer. Den är ju ocksÃ¥ helt relevant i sammanhanget och förmodligen ocksÃ¥ väldigt intressant att fÃ¥ veta även för Kjulakalle.
Jag svarade ju faktiskt på flera frågor från dig förra gången innan jag förstod att du hade börjat spela "mäster magister" i ämnet, för då slutade jag nämligen att svara förstår du, och spec som jag förstod sammanhanget och att du egentligen redan visste och kunde svaren på dina frågor, och att du då bara hade för avsikt att hålla husförhör med mig för att på så sätt försöka att sabla ned på mig.
Detta var ju då också ett mkt dåligt uppträdande av dig, det är väl det minsta man kan påstå Messer, och jag har väl aldrig någonsin under min tid på forumet ivf sett någon som har burit sig så otroligt dumt åt tidigare.
Så håll dig nu själv till ämnet tycker jag och svara på vad du själv har för ventilation av din kallvind, detta eftersom du ju verkar att sitta inne med någon alldeles spec patentlösning på detta som du väl då får delge oss och argumentera för isf.
Jag har ju redan svarat på vad jag har för slags ventilation på min kallvind, och att den är ordentligt tilltagen när det gäller luftväxling, och den argumenterar jag för eftersom det är den enklaste, billigaste och säkraste lösningen om man nu inte vill riskera att få några problem på sin kallvind.

Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2008, 22:12:21 »
okey grabbar
När ni kommit överens om vem jag skall lita på kan ni väl ge mig länken var jag skall läsa ;D Thumbsup
//kjulakalle :)

Hej Kjulakalle!  Här har du t.ex nÃ¥gra som föklarar lite om problematiken: http://www.teokonsult.se/plat/kondens.htm
http://www.teokonsult.se/plat/kondens-2.htm  http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=285

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 10:02:53 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2008, 22:23:15 »
bra info Raffen
har inte kollat i nocken hur det ser ut menar du att luften går ut under nockpannorna?
// kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2008, 22:58:03 »
Hej Raffen
Ja det är ett känt trick, om man har svårt att argumentera i sak så gäller det att byta ämne, men det tänker jag inte förledas till, så håll dig till ämnet.
MVH Messer

Hej Messer!  Jag hÃ¥ller väl mig till ämnet i allra högsta grad tycker jag Messer. Däremot sÃ¥ är det väl väldigt svagt av dig att du inte ens kan svara pÃ¥ en enda frÃ¥ga ifrÃ¥n mig tycker jag, och detta är ju ocksÃ¥ en väldigt naturlig frÃ¥ga vid en dialog som denna Messer. Den är ju ocksÃ¥ helt relevant i sammanhanget och förmodligen ocksÃ¥ väldigt intressant att fÃ¥ veta även för Kjulakalle.
Jag svarade ju faktiskt på flera frågor från dig förra gången innan jag förstod att du hade börjat spela "mäster magister" i ämnet, för då slutade jag nämligen att svara förstår du, och spec som jag förstod sammanhanget och att du egentligen redan visste och kunde svaren på dina frågor, och att du då bara hade för avsikt att hålla husförhör med mig för att på så sätt försöka att sabla ned på mig.
Detta var ju då också ett mkt dåligt uppträdande av dig, det är väl det minsta man kan påstå Messer, och jag har väl aldrig någonsin under min tid på forumet ivf sett någon som har burit sig så otroligt dumt åt tidigare.
Så håll dig nu själv till ämnet tycker jag och svara på vad du själv har för ventilation av din kallvind, detta eftersom du ju verkar att sitta inne med någon alldeles spec patentlösning på detta som du väl då får delge oss och argumentera för isf.
Jag har ju redan svarat på vad jag har för slags ventilation på min kallvind, och att den är ordentligt tilltagen när det gäller luftväxling, och den argumenterar jag för eftersom det är den enklaste, billigaste och säkraste lösningen om man nu inte vill riskera att få några problem på sin kallvind.

Raffen.

Och var skulle det vara för relevans mellan hur en kallvind fungerar och hur min vind är beskaffad, jag kanske till och med bor i ett hyreshus, skulle det påverka funktionen av kondens och kallvinds problem.
Nä du Raffen du bara försöker snacka dig ur problemet med att du egentligen inte kann vilket framgick av de svar du gav i den refererade tråden.

Om det nu är så att jag visste svaren på mina frågor och eftersom jag nu har berättat svaren i tråden och du inte påtalat var jag har fel i min argumentation kan jag då anta att du insett att allt jag sagt är riktigt?

Betyder det kanske att du nu förstått att det kan uppstå problem med för stor ventilation eller vill du ha det förklarat kanske?

Fast å andra sidan varför skulle jag förklara det för dig för, du vill ju inte veta hur det fungerar.

MVH
Messer

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #31 skrivet: 19 oktober 2008, 23:02:41 »
bra info Raffen
har inte kollat i nocken hur det ser ut menar du att luften går ut under nockpannorna?
// kjulakalle :)

Tjenare Kjulakalle!  Nej skissen föreställer nog att det kommer ut viss luft ur det eller de ventilationsschakt som brukar finnas vid en eller flera takhuvar pÃ¥ taket. F.ö sÃ¥ är det ju viktigt att man har öppet runt hela takfoten för att kunna fÃ¥ till en riktigt bra vindsventilation, detta tillsammans med 1 st ventilöppning uppe vid varje gavelspets är ju den vanligaste lösningen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2008, 23:15:11 »
okey
Har ju som du vet nu öppnat upp hela takfoten eftersom ventilationen var nästan helt obefintlig, har också ventil i gavlarna högt upp.
Skadorna var minimala längst ut på ena gavelsidan finns lite svarta prickar ev. får jag behandla dessa men tror inte det är nödvändigt.
Om jag hänger upp några referensplattor borde de kanske vara av samma material som innertaket masonitboard av något slag.

//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2008, 23:22:22 »
Hej Raffen
Ja det är ett känt trick, om man har svårt att argumentera i sak så gäller det att byta ämne, men det tänker jag inte förledas till, så håll dig till ämnet.
MVH Messer
Hej Messer!  Jag hÃ¥ller väl mig till ämnet i allra högsta grad tycker jag Messer. Däremot sÃ¥ är det väl väldigt svagt av dig att du inte ens kan svara pÃ¥ en enda frÃ¥ga ifrÃ¥n mig tycker jag, och detta är ju ocksÃ¥ en väldigt naturlig frÃ¥ga vid en dialog som denna Messer. Den är ju ocksÃ¥ helt relevant i sammanhanget och förmodligen ocksÃ¥ väldigt intressant att fÃ¥ veta även för Kjulakalle.
Jag svarade ju faktiskt på flera frågor från dig förra gången innan jag förstod att du hade börjat spela "mäster magister" i ämnet, för då slutade jag nämligen att svara förstår du, och spec som jag förstod sammanhanget och att du egentligen redan visste och kunde svaren på dina frågor, och att du då bara hade för avsikt att hålla husförhör med mig för att på så sätt försöka att sabla ned på mig.
Detta var ju då också ett mkt dåligt uppträdande av dig, det är väl det minsta man kan påstå Messer, och jag har väl aldrig någonsin under min tid på forumet ivf sett någon som har burit sig så otroligt dumt åt tidigare.
Så håll dig nu själv till ämnet tycker jag och svara på vad du själv har för ventilation av din kallvind, detta eftersom du ju verkar att sitta inne med någon alldeles spec patentlösning på detta som du väl då får delge oss och argumentera för isf.
Jag har ju redan svarat på vad jag har för slags ventilation på min kallvind, och att den är ordentligt tilltagen när det gäller luftväxling, och den argumenterar jag för eftersom det är den enklaste, billigaste och säkraste lösningen om man nu inte vill riskera att få några problem på sin kallvind.
Raffen.
Och var skulle det vara för relevans mellan hur en kallvind fungerar och hur min vind är beskaffad, jag kanske till och med bor i ett hyreshus, skulle det påverka funktionen av kondens och kallvinds problem.
Nä du Raffen du bara försöker snacka dig ur problemet med att du egentligen inte kann vilket framgick av de svar du gav i den refererade tråden.
Om det nu är så att jag visste svaren på mina frågor och eftersom jag nu har berättat svaren i tråden och du inte påtalat var jag har fel i min argumentation kan jag då anta att du insett att allt jag sagt är riktigt?
Betyder det kanske att du nu förstått att det kan uppstå problem med för stor ventilation eller vill du ha det förklarat kanske?
Fast å andra sidan varför skulle jag förklara det för dig för, du vill ju inte veta hur det fungerar.
MVH Messer

Hej Messer!  Ja du, jag vet inte riktigt vad jag skall säga om dina uttalanden egentligen Messer?? Sc:,h Det är ju nästan beklämmande att du nu inte kan vara som folk och svara pÃ¥ en enkel och hövlig frÃ¥ga som faktiskt har en relevans till trÃ¥den och trÃ¥dskaparen.
Dvs att om du nu skulle bo i ett hyreshus så är det väl inte så konstigt att svara på det isf Messer. Du tillför väl inget till tråden genom att hålla på och baktala mig, inkl min uppfattning i ämnet, eller hur?? Sc:,h
Så därför så tycker jag väl att om du nu har en annan syn på det här med kallvindsventilation ifh till mig så får du väl lägga fram och förklara dina argument och fördelar med detta isf på ett hyfsat sätt Messer, och inte bara klaga på mig och mina uppfattningar, i annat fall (om du nu inte klarar av detta), så tycker jag att du lika gärna helt kan avstå från dina kommentarer i ämnet och tråden.

Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2008, 23:33:56 »
okey
Har ju som du vet nu öppnat upp hela takfoten eftersom ventilationen var nästan helt obefintlig, har också ventil i gavlarna högt upp.
Skadorna var minimala längst ut på ena gavelsidan finns lite svarta prickar ev. får jag behandla dessa men tror inte det är nödvändigt.
Om jag hänger upp några referensplattor borde de kanske vara av samma material som innertaket masonitboard av något slag.
//kjulakalle ;)

Hej Kjulakalle!  Det är ju helt perfekt att du nu har öppnat upp runt hela takfoten. Du hade väl antagligen en viss lukt däruppe ocksÃ¥ antar jag?? Nu när du har fÃ¥tt till en riktig ventilation pÃ¥ vinden sÃ¥ behöver du inte oroa dig mera, och de ev skador som var pÃ¥ gÃ¥ng kommer att försvinna av sig självt, inkl prickarna (viss pÃ¥växt). Du kan ju bara hÃ¥lla lite koll nÃ¥gon gÃ¥ng i mÃ¥naden, du kommer att märka snabbt att den ev fuktiga och konstiga luft som fanns där uppe tidigare snabbt försvinner och det kommer att bli fräscht däruppe pÃ¥ vinden. Testa nu detta själv genom att inte göra nÃ¥gonting t.v Kjulakalle, och rapportera till oss 1 gÃ¥ng i mÃ¥naden hur det ser ut. Du kommer med all sannolikhet att bli positivt överaskad över resultatet. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #35 skrivet: 19 oktober 2008, 23:41:03 »
Skönt att höra
det som var konstigt var att Anticimex inte nämnde något om luftspalten i sitt protokoll utan det upptäckte en kompis som byggt ett antal hus någon lukt har jag inte märkt.
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #36 skrivet: 19 oktober 2008, 23:50:22 »
Skönt att höra
det som var konstigt var att Anticimex inte nämnde något om luftspalten i sitt protokoll utan det upptäckte en kompis som byggt ett antal hus någon lukt har jag inte märkt.
//kjulakalle :)

Tjenare Kjulakalle!  Ja det är märkligt du, man kan ju knappt inte lita pÃ¥ nÃ¥gon nuförtiden, inte ens Anticimex alltsÃ¥, eller ocksÃ¥ sÃ¥ sÃ¥g de dig som en potentiell kund till nÃ¥got av deras avancerade produkter inom avfuktning eller ventilation kanske. ;)
Om du nu inte hade någon lukt så förstår jag att du inte har några allvarliga fuktskador på vinden, och när det gäller dina prickar så tänkte jag på förekommen anledning eftersom jag inkl mina uppfattningar är ifrågasatta, att du då kunde bli en testpilot och se om nu inte de här prickarna försvinner av sig själv efterhand som jag påstår. Detta eftersom dylik (mindre) påväxt nämligen inte trivs i en miljö som är välventilerad. :)

Mvh Raffen. 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2008, 23:53:37 »
Hej

Raffen du skrev detta
Citera
Så vad du än gör så se bara till att du har en ordentlig ventilation utav kallvinden, detta eftersom man faktiskt aldrig kan ha en för stor/god ventilation däruppe, däremot så kan man ju ha en lite för dålig ventilation ev, och då riskerar man fuktskador av varierande storleksgrad isf.

Där påstår du att man inte kan ha för stor ventilation, det var det du påstod i förra tråden också, när jag där försökte få dig att förstå att ventilationen visst kan vara för stor då hoppade du av tråden för du tyckte mina frågor var löjliga, vad får dig nu att tro att jag skall börja om i denna tråden du kan fortsätta i förra tråden och säga till mig var jag har fel så kanske jag kan orka med att försöka förklara för dig.

MVH
Messer

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #38 skrivet: 19 oktober 2008, 23:56:19 »
Hej Raffen
Jag kommer att hålla full koll utan ytterligare åtgärder.
Nu tänker jag lägga mig, skall åka 36 mil i morgon
tack för idag allesammans // kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2008, 00:03:02 »
Hej
Raffen du skrev detta
Citera
Så vad du än gör så se bara till att du har en ordentlig ventilation utav kallvinden, detta eftersom man faktiskt aldrig kan ha en för stor/god ventilation däruppe, däremot så kan man ju ha en lite för dålig ventilation ev, och då riskerar man fuktskador av varierande storleksgrad isf.
Där påstår du att man inte kan ha för stor ventilation, det var det du påstod i förra tråden också, när jag där försökte få dig att förstå att ventilationen visst kan vara för stor då hoppade du av tråden för du tyckte mina frågor var löjliga, vad får dig nu att tro att jag skall börja om i denna tråden du kan fortsätta i förra tråden och säga till mig var jag har fel så kanske jag kan orka med att försöka förklara för dig.
MVH Messer

Hej Messer!  Du behöver ju definitivt inte förklara dina uppfattningar för mig eftersom jag redan känner till dem, och du känner väl till min uppfattning ocksÃ¥ i ämnet ifrÃ¥ga antar jag. Däremot sÃ¥ tycker jag kanske att du i första hand dÃ¥ skall förklara din uppfattning för trÃ¥dskaparen, och inte bara klanka pÃ¥ mig och min uppfattning, för det ökar väl inte din trovärdighet i ämnet direkt eller?? 
F.ö så är det ju helt rätt att jag har skrivit detta ja, just att man inte kan ha en för stor/riklig ventilation av kallvinden, och det är min bestämda uppfattning nämligen. För om man nu istället som alternativ skulle försöka att ha en begränsad ventilation av kallvinden så löper man ju direkt en viss/ev stor risk för fuktskador, eller alternativt isf så får man ju installera en dyrbar utrustning för stora pengar som då kan reglera vindsventilationen isf, vilket jag tycker är helt vansinnigt ju.
Jag förstår överhuvudtaget inte folk som har sådana problem med sina kallvindar och håller på med hygrometrar och oroar sig, när man bara behöver en gång för alla se till att man har en ordentlig vindsventilation, sen kan man ju bara glömma kallvinden ju eftersom den sköter sig själv nämligen.

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 00:39:12 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2008, 09:06:13 »
Hej

Raffen vad är det som är så svårt att förstå med att jag säger att du har fel när du säger att man inte kan ha för stor ventilation.

Varför blandar du in allt det andra.

Jag har inte sagt att man skall ha för lite ventilation.
Jag har inte sagt att man skall ha dyr utrustning.
Jag har inte sagt att man skall ha hygrometer.

MVH
Messer

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #41 skrivet: 20 oktober 2008, 09:42:52 »
Hej
Raffen vad är det som är så svårt att förstå med att jag säger att du har fel när du säger att man inte kan ha för stor ventilation.
Varför blandar du in allt det andra.

Jag har inte sagt att man skall ha för lite ventilation.
Jag har inte sagt att man skall ha dyr utrustning.
Jag har inte sagt att man skall ha hygrometer.

MVH
Messer

Hej Messer!  Nähä, vad är det dÃ¥ du egentligen försöker säga Messer, dÃ¥ kanske det skulle vara väldig lämpligt att du talar om hur en kallvindsventilation skall vara och fungera enligt din egen uppfattning dÃ¥ Messer, istället för att bara svara i gÃ¥tor och ställa frÃ¥gor.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kilo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #42 skrivet: 20 oktober 2008, 10:19:06 »
Vad sägs om att istället för att bråka kan vi väl diskutera vad som faktiskt kan och bör göras i praktiken. Min uppfattning, som jag också gav i förra kallvindstråden är:

1. Man kan ha för lite ventilation.
2. Man kan ha för mycket ventilation

Man ska naturligtvis ha lagom/rätt ventilation. Det är dock mycket svårt att uppnå perfekt ventilation vid varje tidpunkt då omgivningen ständigt förändras med väderlek, sol osv. Att upprätthålla perfekt ventilation vid alla tidpunkter kräver dyr komplicerad utrustning som kanske inte ens finns att köpa idag.

Det minst sämsta är därför att ha för mycket ventilation, eller åtminstone i överkant, eftersom i brist på perfekt ventilation är det sämre med för lite ventilation jämfört med det dåliga att ha för mycket ventilation.

Detta är min uppfattning, kommentarer, någon?

/Kilo

1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2008, 10:32:48 »
Vad sägs om att istället för att bråka kan vi väl diskutera vad som faktiskt kan och bör göras i praktiken. Min uppfattning, som jag också gav i förra kallvindstråden är:

1. Man kan ha för lite ventilation.
2. Man kan ha för mycket ventilation

Man ska naturligtvis ha lagom/rätt ventilation. Det är dock mycket svårt att uppnå perfekt ventilation vid varje tidpunkt då omgivningen ständigt förändras med väderlek, sol osv. Att upprätthålla perfekt ventilation vid alla tidpunkter kräver dyr komplicerad utrustning som kanske inte ens finns att köpa idag.

Det minst sämsta är därför att ha för mycket ventilation, eller åtminstone i överkant, eftersom i brist på perfekt ventilation är det sämre med för lite ventilation jämfört med det dåliga att ha för mycket ventilation.

Detta är min uppfattning, kommentarer, någon?

/Kilo

Hej Kilo!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, och det motsvarar ocksÃ¥ helt min egen uppfattning ang vindsventilation. :)
Jag har dessutom hittills inte stött på några som helst problem eller för den delen en enda kallvind där man skulle ha haft för mkt/stor ventilation utav kallvinden, däremot har jag sett och upplevt många vindar med en allt för dålig ventilation och dessutom då sett vad detta kan ställa till med i form av skador. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2008, 13:13:39 »
Hej Kilo

OK eftersom du vet eller tror att man kan ha för mycket ventilation så kan du få överta Raffen.
Jag börjar bli rätt trött på att förklara för folk som inte förstår som Stenmark sa.
Okunskap verkar vara det som skall råda här så varför ska jag bry mig ni får göra hur nu vill, för jag skall ju inte ha det.

Lycka till
Messer

Utloggad kilo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #45 skrivet: 20 oktober 2008, 13:20:13 »
Nej, nej, nej, Raffen fÃ¥ du behÃ¥lla själv.  ;)

/Kilo

(Varför, varför, varför, la jag min näsa i blöt i den här tråden för huvuddunk)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #46 skrivet: 20 oktober 2008, 15:00:33 »
Hej Kilo
OK eftersom du vet eller tror att man kan ha för mycket ventilation så kan du få överta Raffen.
Jag börjar bli rätt trött på att förklara för folk som inte förstår som Stenmark sa.
Okunskap verkar vara det som skall råda här så varför ska jag bry mig ni får göra hur nu vill, för jag skall ju inte ha det.
Lycka till Messer

Ja snacka bara om att byta ämne eller prata sig ur situationen Messer. ;D Dessutom uppför du ju dig på ett sällsynt omoget och barnsligt sätt här tycker jag.
Jag förstår mkt väl att du vill vara professor inom bl.a kallvindsventilation, men minimikravet på en sådan är väl ändå att han kan förklara lite mer rent praktiskt hur den här kallvindsventilationen skall se ut isf utan att som du sa tidigare riskera att ha en vare sig för liten eller för stor ventilation, någon dyrbar utrustning i sammanhanget, eller någon hygrometer. Eller är det så att du egentligen inte har någon praktisk lösning på detta Messer, utan bara har vissa teorier om det hela, för isf så förstår jag ditt agerande här ju?? :)

Mvh Raffen.
 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #47 skrivet: 20 oktober 2008, 15:17:10 »
Hej Raffen

Du har sagt att man inte kan ha för mycket ventilation avseende vindens ventilation.
Jag har försökt förklara för dig att det kan man visst ha.
Du klarade inte av mina frågor i förra tråden där jag försökte bevisa för dig hur utan du bara försvann.
Och nu tycker du att jag skall tala om hur man skall göra sin ventilation på vinden vilket ju är en helt annan sak.

Så fortfarande om du vill förstå så får du läsa den förra tråden och tala om för mig vilka av mina inlägg där som är felaktiga eller anser du numera att det jag skrev där är riktigt?

MVH
Messer

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #48 skrivet: 20 oktober 2008, 15:47:11 »
Hej Raffen
Du har sagt att man inte kan ha för mycket ventilation avseende vindens ventilation.
Jag har försökt förklara för dig att det kan man visst ha.
Du klarade inte av mina frågor i förra tråden där jag försökte bevisa för dig hur utan du bara försvann.
Och nu tycker du att jag skall tala om hur man skall göra sin ventilation på vinden vilket ju är en helt annan sak.
Så fortfarande om du vill förstå så får du läsa den förra tråden och tala om för mig vilka av mina inlägg där som är felaktiga eller anser du numera att det jag skrev där är riktigt?
MVH Messer

Hej Messer! Ja jag var inne nu igen på tråden "kallvind-ventilation" och kollade om jag möjligtvis hade missat något av dina inlägg sist, men det fanns ju inte ett enda inlägg som rent praktiskt beskriver hur denna vindsventilation skall vara utformad enligt dina synpunkter om ämnet ifråga, endast en massa teorier ang bl.a kondens och kondensbildning + en massa frågor och hack på mig i vanlig ordning förstås.
Jag har ju faktiskt delgett mina synpunkter ganska klart hur jag anser att en kallvindsventilation skall vara för att man skall ha en bekymmersfri tillvaro vad det gäller vinden. Därför tycker jag väl att det är skräp av dig Messer att du inte också rent konkret kan tala om hur du nu anser att en vindsventilation skall vara utformad rent praktiskt för att kunna fungera väl enligt din uppfattning, och inte bara snacka en massa teorier om hur ev problem uppstår.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #49 skrivet: 20 oktober 2008, 17:10:59 »
Hej Raffen

Jag vet inte varför du inte förstår vad jag skriver.

Jag talar endast om ditt påstående att man inte kan ha för stor ventilation.

MVH
Messer

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #50 skrivet: 20 oktober 2008, 19:28:44 »
Hej Raffen
Jag vet inte varför du inte förstår vad jag skriver.
Jag talar endast om ditt påstående att man inte kan ha för stor ventilation.
MVH Messer

Hej Messer!  JodÃ¥ jag ser och förstÃ¥r mkt väl vad du skriver Messer, och jag har ocksÃ¥ förstÃ¥tt att du har bemött mitt pÃ¥stÃ¥ende att man inte kan ventilera för mkt pÃ¥ en kallvind genom att säga att "det kan man visst det"
Men om man påtalar ett ev problem som kan uppkomma så är det ju rätt bra om man också kan ge förslag till hur man isf kan undvika detta ev problem ju.
I mitt eget fall så har jag aldrig någonsin stött på någon kallvind som har fått problem och fuktskador pga en för stor ventilation av kallvinden, utan samtliga de kallvindar som jag har fått erfara med problem och fuktskador (ca 12-14 st), har fått detta pga en för liten/dålig ventilation av vinden.
Så för min del så uppfattar jag då risken med en för stor ventilation av kallvinden som rent teoretisk egentligen, och faktiskt helt försumbar i sammanhanget jämfört med riskerna för en för liten ventilation utav kallvinden alltså.
Därav mitt påstående att man i princip inte kan ha en för stor ventilation av kallvinden. ;)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 19:40:02 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #51 skrivet: 20 oktober 2008, 22:16:50 »
Hej

I moderna hus med mycket isolering i vindsbjälklaget bör man ej ventilera för mycket. Anledningen är att mycket litet värme tar sig genom isoleringen och man får då en mycket blygsam sänkning av den relativa luftfuktigheten. Det hör till saken att den relativa luftfuktigheten faller när man ökar temperaturen. Om man ventilerar för mycket ventilerar man bort den lilla värmen som finns och man får då samma svängningar i relativ luftfuktighet som utomhus. Man får med andra ord risk för kondens nattetid eftersom luften kyls av.

I gamla hus med dålig isolering så spelar det mindre roll eftersom det kommer så mycket värme genom den tunna isoleringen. Man får en markant sänkning av den relativa luftfuktigheten.

Jag har exakt samma system som Kjulakalle, ett enkelt F-system med steglöst variabel frånluftsfläkt. Skillnaden är att jag byggt en separat imkanal till köksfläkten för att få bort matoset bättre. Reglaget till fläkten satte jag på väggen ovanför ljusknappen. Jag brukar hålla koll på den relativa luftfuktigheten och köra ventilationen lite efter detta. Man bör ha lite sug hela tiden för att skapa undertryck i huset. Men eftersom systemet är dimensionerat för att dra ut matos så behöver man inte köra på 100% precis. Jag brukar köra på ca 20% enligt mitt steglösa reglage. Om man har övertryck i huset så trycks fuktig inomhusluft ut genom klimatskalet, kyls av och kondenserar (precis vad som sker på natten med dagg i gräset). Däremot så händer inget negativt med motsatsen, dvs när man drar in utomhusluft genom klimatskalet.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!