« skrivet: 25 september 2025, 18:01:34 »
Hej

Lägger upp lite för info och hjälp för andra med en lika VP.
Har varit mycket nöjd med VP och den har varit väldigt energisnål!
Dock varit utetemperaturgivare som redan efter 3-4 år rostat av trotts den inte sitter i regn och att den är ingjuten i någon form av medel.
Nu Felkod E7-62 onormalt köldbärarflöde.
Installerade bergvärmepumpen 2017 och nu efter 8år kom larmet.
Testat att lufta, rengöra filtret utan resultat.
Tappat ur igen och tagit loss pump och provkört vilken fungerade fint, så kommer få byta flödesvakt så skall det nog fungera igen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30560
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 26 september 2025, 09:29:43 »
Jepp, den där flödesvakten är ökänd för att sätta igen.
Du behöver nog inte byta, det kan räcka med att rengöra den?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 27 september 2025, 10:55:09 »
Jepp, den där flödesvakten är ökänd för att sätta igen.
Du behöver nog inte byta, det kan räcka med att rengöra den?

Den flödesvakten kan vara ett problem om den sitter på varma sidan pga magnetit.
I denna maskin sitter den på kalla sidan och där förekommer ingen magnetit. Problemet brukar vara avbränt filter till KB pumpen med tillhörande säkring på kretskortet alternativt luft på utgående KB ledning från maskinen. Om maskinen går max 15 sek efter KB pump startsignal så är filtret på sladden bränt eller flödesbrytaren trasig (mindre troligt). Går maskinen allt från 30 sek till ett par minuter så är det luft i systemet, alternativt smuts i filtret. Har TS kollat filtret i påfyllnadssatsen ? MVH D

Utloggad Micca

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 28 september 2025, 07:54:46 »
Tack jag såg nu ditt svar efter jag fått igång VP.
Jag hittade ett filter till på inkommande från borrhål och KB påfyllning som inte var så tydligt att se. Av ren tur hittade jag ett papper som jag sparat och på det stod det att de sitter ett filter.
Har inte bytt flödesvakt som är beställd.
Efter rengöring, påfyllning och luftning fungerar den fint igen! 😊
« Senast ändrad: 28 september 2025, 08:02:56 av Micca »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 29 september 2025, 14:51:05 »
En sak till. Filtret i maskinen du visade upp ser ut att vara värmebärarfilter. Köldbärarfiltret sitter i mitten av maskinen högst upp bakom isolering. Kan vara värt att titta på det också om du skulle få problem igen. Mvh D

Utloggad Micca

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 29 september 2025, 18:13:29 »
Tack för upplysningar!
Det var KB filtret så det är rengjort men nu när du säger det så kanskei man skulle rengjort på värmesidan också.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!