Hej
Lägger upp lite för info och hjälp för andra med en lika VP.
Har varit mycket nöjd med VP och den har varit väldigt energisnål!
Dock varit utetemperaturgivare som redan efter 3-4 år rostat av trotts den inte sitter i regn och att den är ingjuten i någon form av medel.
Nu Felkod E7-62 onormalt köldbärarflöde.
Installerade bergvärmepumpen 2017 och nu efter 8år kom larmet.
Testat att lufta, rengöra filtret utan resultat.
Tappat ur igen och tagit loss pump och provkört vilken fungerade fint, så kommer få byta flödesvakt så skall det nog fungera igen.