Författare Ämne: F1226 hög kond in  (läst 5586 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: F1226 hög kond in
« Svar #30 skrivet: 02 november 2024, 12:43:20 »
Att den inte grejer legionella körning utan elpatron är helt normalt. Vill man veta hur vp går och slippa gissa så har Nibe en utmärkt usb loggning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #31 skrivet: 02 november 2024, 16:50:52 »
.................. Plats och servicevänlighet, det har till synes aldrig varit någon hög prioritet överlag i värmepumpar eller andra branscher. ..................

Tack HBerggren för den lite utförligare beskrivning än DonPablos minsta möjliga.

Ja, det har man sett många exempel på under ett helt arbetsliv i bilbranschen.  8)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #32 skrivet: 02 november 2024, 16:56:42 »
Att den inte grejer legionella körning utan elpatron är helt normalt. Vill man veta hur vp går och slippa gissa så har Nibe en utmärkt usb loggning.

Ja det är jag med på, men den avbryter ju elpatronen och inväntar nästa kompressorstart. Måste finnas en temp den minst ska komma upp i för att den sen bara ska mata på med elpatron?

Vad kan jag mer se med usb-loggning än på skärmen?

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #33 skrivet: 02 november 2024, 16:58:49 »
Vad är det som kommer upp till 57, returen? .....................

Vilka start o stopp temperaturer har du på ekonomi?................

57° C, 57,9 ibland är BT7 VV-topp.
Det jag har skrivit i den här tråden avser den legionella körningen.

Den vanliga VV-värmningen startar vid BT6 43° C och går till ca 49° C på BT7.
Alla siffror kommer från USB-loggningen, det ger en snabbare överblick än att bläddra i menyerna.

Har nu kollat i flera loggar vid legionella körningen och det beror lite på hur länge kompressorn måste gå för att uppnå > 57° C, om det triggar 162 eller 163.
Startar den från väldigt låg BT6 (man har förbrukat mycket varmvatten före) och kompressorn måste gå 50 -55 minuter, överskrids de temperaturer som DonPablo har skrivit.
Går den lite mer i normal tid, 35 - 40 minuter, håller den sig under de kritiska temperaturer.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: F1226 hög kond in
« Svar #34 skrivet: 03 november 2024, 10:15:52 »
BT7 har tidigare endast varit för visning dvs den har inte styrt varken start eller stopp har dom ändat det på nyare Nibe ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: F1226 hög kond in
« Svar #35 skrivet: 03 november 2024, 10:17:39 »
Ja det är jag med på, men den avbryter ju elpatronen och inväntar nästa kompressorstart. Måste finnas en temp den minst ska komma upp i för att den sen bara ska mata på med elpatron?

Vad kan jag mer se med usb-loggning än på skärmen?
Man ser i princip samma saker men man hinner inte med att läsa av menyn hela tiden och med usb loggning slipper man stå och hålla koll hela tiden och man brukar kunna se vad vp gör via loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #36 skrivet: 03 november 2024, 11:58:08 »
BT7 har tidigare endast varit för visning dvs den har inte styrt varken start eller stopp har dom ändat det på nyare Nibe ?

Det vet jag inte om det är BT7 som avslutar den legionella uppvärmningen, men temperaturen slutar alltid vid 57 ° C eller strax över. Den stiger sen några tiondelar innan temperaturen vänder när "Relä" 15 har kopplats bort.
Så är det i loggen både när den legionella körningen avslutas felfritt eller om det kommer upp 162 / 163 och den stannar i 5 - 6 minuter innan den startar igen och visar "Relä" 7, om det finns värmebehov.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: F1226 hög kond in
« Svar #37 skrivet: 03 november 2024, 12:29:22 »
Då är det nog som tidigare BT6 styr vv start samt stopp och default vid legionella höjning är 55 grader BT7 blir vad det blir inget som styren bryr sig om.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #38 skrivet: 03 november 2024, 17:53:02 »
Tror inte jag skulle få ut något av att logga, har bläddrat i menyerna så mycket när den kör att jag fått en ganska bra bild över vad som händer.

När den kör legionella händer följande:

1. Kompressor kör tills retur når 56 grader och ger hög kond in.
2. Elpatron kickar in på 1kw (har inte sett att den är begränsad till det)
3. Efter någon minut försvinner meddelandet och triggar kompressorstart, men det sker först efter 15min. Elpatron stängs av.

Bt6 är vid det laget på 45-46 grader, 47 om den får köra en eller två gånger till. Gissar att den tycker det är för lågt för att fortsätta upp till 55 med patron. 50+ ska väl inte vara något problem för kompressorn. Dock kickar den ju faktiskt in patronen...  Sc:,h

Värt att lufta QM22 lite längre än 1-2min?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1226 hög kond in
« Svar #39 skrivet: 03 november 2024, 18:10:51 »
Bt7 endast visning
varmvatten körs till bt3 visar 55 eller bt12 visar 62 på 1226
Periodisk höjning
Höjningen kör efter ett eget program. Stopptemp är inställbar, fast diff. på 3 °C för starttemp.
Varmvatten produceras med kompressorn tills 55 °C nås
på BT3 eller att 62 °C nås på BT12 och därefter med intern eltillsats. När inställd temperatur uppnås avslutas
uppvärmningen och startas vid 3 °C lägre temp.Funktionen styrs av varmvattengivare BT6.
Funktionen avslutas 1 timme efter att stopptemperaturen är uppnådd. Om kompressorn stoppats på hög
kondensor ut under periodiska höjningen så tillåts den
att starta igen om temperaturen på BT6 sjunkit under
starttemperaturen.
Om inte stopptemp nås på 5 timmar avslutas funktionen
och resulterar i larm 181. (B-larm)
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #40 skrivet: 03 november 2024, 20:30:28 »
Värt att lufta QM22 lite längre än 1-2min?

Du kan ju prova att lufta en gång till....
Läs även den här tråden, du behöver kanske köra samma procedur ??

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75032.0
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #41 skrivet: 03 november 2024, 23:07:36 »
Bt7 endast visning
varmvatten körs till bt3 visar 55 eller bt12 visar 62 på 1226
Periodisk höjning
Höjningen kör efter ett eget program. Stopptemp är inställbar, fast diff. på 3 °C för starttemp.
Varmvatten produceras med kompressorn tills 55 °C nås
på BT3 eller att 62 °C nås på BT12 och därefter med intern eltillsats. När inställd temperatur uppnås avslutas
uppvärmningen och startas vid 3 °C lägre temp.Funktionen styrs av varmvattengivare BT6.
Funktionen avslutas 1 timme efter att stopptemperaturen är uppnådd. Om kompressorn stoppats på hög
kondensor ut under periodiska höjningen så tillåts den
att starta igen om temperaturen på BT6 sjunkit under
starttemperaturen.
Om inte stopptemp nås på 5 timmar avslutas funktionen
och resulterar i larm 181. (B-larm)

Vet inte om jag hänger med, men BT6 ska alltså upp till 55 och sedan ligga mellan 52-55 under 1h för att den ska vara klar?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1226 hög kond in
« Svar #42 skrivet: 04 november 2024, 05:07:27 »
Jag antar att det är det som menas.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30349
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1226 hög kond in
« Svar #43 skrivet: 04 november 2024, 09:09:32 »
När jag hade Nibe Uplink så kom ett medelande om Hög Kond In varje legionellakörning.
Detta är inte nått felmeddelande utan ett informartionsmeddelande, dra inga växlar på detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #44 skrivet: 04 november 2024, 09:45:18 »
När jag hade Nibe Uplink så kom ett medelande om Hög Kond In varje legionellakörning.
Detta är inte nått felmeddelande utan ett informartionsmeddelande, dra inga växlar på detta.

Det skulle jag inte bry mig om (eller ens märka), den är inte uppkopplad på annat sätt än med ngenic. Men den misslyckas helt med körningen, larm 181 om man låter den köra på flera timmar, känns inte bra att den ska trigga ny kompressorstart var 15e minut när den gör detta heller, den kommer inte upp tillräckligt med kompressorn. Måste finnas en lägsta temp BT6 ska komma upp i för att den endast ska fortsätta med patron och inte trigga en ny kompressorstart när "hög kond in" lagt sig.

Dessutom får jag "hög kond in" varje gång den kör vv, start 44 stopp 48. Den kommer upp i runt 44-45 efter dusch och lite högre när den "toppar upp" efter värmekörning. Blir väldigt oeffektivt eftersom den aldrig kan växla över från vv till värme. Skulle gärna sänkt till ekonomitemp på vv om det inte var för att per. höjning inte funkar...
« Senast ändrad: 04 november 2024, 10:16:47 av MartinF1226 »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 649
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!