Författare Ämne: 1255 16kw  (läst 7701 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MantaTIC

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 213
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2021, 07:43:19 »
Jag har dut plus 20, delta inställt på 8 och det är vad den hållar oavsett temp.

Finns det någon fördel med att pumpen styr mot ett fast delta istället för att låta den reglera automatiskt?
Det bör ju ge ett mer lätt justerat system kan jag tänka mig men finns det nackdelar?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Pumpzter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2021, 09:29:55 »
Här kommer lite loggar från Natten. Har lite svårt att tyda alla siffror men ska sätta mig ner och titta efter jobbet.

Har följt den på Nibe Uplink nu under morgonen sedan 7-tiden och den verkar gå betydligt bättre nu. Den stod på -480 GM imorse och körde 1 kW på eltillsatsen men har sedan dess kommit igång och betat av gradminutrarna successivt och ligger nu på - 63 GM vilket känns lovande. Ska bli intressant när den kommer till 0 GM och sjunker tillbaka under -60 GM igen så kompressorn startar ifall det fortsätter gå bra :)

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2021, 12:21:06 »
Den stod på -480 GM imorse och körde 1 kW på eltillsatsen men har sedan dess kommit igång och betat av gradminutrarna successivt och ligger nu på - 63 GM vilket känns lovande. Ska bli intressant när den kommer till 0 GM och sjunker tillbaka under -60 GM igen så kompressorn startar ifall det fortsätter gå bra :)
Jag undrar om den kommer att gå till GM=0. Om jag ser till min F1255 har den inte stannat på de sista veckorna. Den ligger och balanserar GM värdet elegant strax över GM-60.
Beräknad framledningstemperatur = verklig framledningstemperatur, det fixas med frekvensen. Resultat, den knallar på.

Utloggad Pumpzter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2021, 13:15:47 »
Jag undrar om den kommer att gå till GM=0. Om jag ser till min F1255 har den inte stannat på de sista veckorna. Den ligger och balanserar GM värdet elegant strax över GM-60.
Beräknad framledningstemperatur = verklig framledningstemperatur, det fixas med frekvensen. Resultat, den knallar på.

Det har du så rätta i :) Den har kört på bra idag fram till 11;45, sen dess har jag fått två meddelanden om "Hög kondensor in, temperatur" och nu vid 12:40 fick jag larm 60 "För kall temp på utgående köldbärare". Har ringt installatören så han får komma och kolla på det. Han var och fyllde på köldmedel för några veckor sedan och det känns som att det var efter det som den börjat krångla... Återstår och se ifall han hittar något fel.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: 1255 16kw
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2021, 14:05:36 »
Varför har du loggat så korta snuttar ?? drygt en timme bara?
Tycker det är svårt att få grepp om något i dom, kompressorn står ju still i början
på de flesta loggar, man ser ju inte varför den har stannat.

När den startar börjar den oftast på lite över ca 20 Hz

(Min startar alltid på 40 Hz och reglerar sen upp eller ner efter behov)

På ett ställe var det VV-värmn. endast 2 min ? (Relä 15) men prio kvar på 30
Är de loggarna efter uppdateringen ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Pumpzter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2021, 14:29:19 »
Varför har du loggat så korta snuttar ?? drygt en timme bara?
Tycker det är svårt att få grepp om något i dom, kompressorn står ju still i början
på de flesta loggar, man ser ju inte varför den har stannat.

När den startar börjar den oftast på lite över ca 20 Hz

(Min startar alltid på 40 Hz och reglerar sen upp eller ner efter behov)

På ett ställe var det VV-värmn. endast 2 min ? (Relä 15) men prio kvar på 30
Är de loggarna efter uppdateringen ?

Ja detta är loggarna efter uppdateringen. Men principen var densamma även innan uppdateringen. Att loggarna är så korta beror på att det är så ofta pumpen startat om av någon anledning... Varje gång den startat om stod kompressorn 5min för att sedan köra 20-25 Hz trots att framledningstempen var långt under börvärdet.

Men mellan 7:30 - 11:45 gick den klockrent idag. Tills den 11:45 samt 12:32 fick meddelande om "hög kondensor in - temperatur" och sedan 12:40 larma på låg utgående köldbärartemp. Se bifogad logg från Nibe-Uplink.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2021, 18:26:15 »
Brukar finnas mera loggar/fel under historik i nibe uplink. (de verkar ha något problem där nu ikväll så det går inte att uppfylla min begäran...)

Men vad står det i dem?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2021, 19:24:38 »
Jag började titta på trådskaparens först foton från display och blev konfunderar. Framledning ca 46C, returledning, ca36C. Verkar först bra, men detta Cdelta  skapas med en cirkulationspump för värmebärare som går med endast 17%!
Jag tror att de flesta skulle få ett mycket större Cdelta vid 17%. Jag tycker det tyder på nästan kortslutning i elementslingan eller delar av elementslingan att pumpens automatik måste pumpa på så låg hastighet för att temperaturen skall sjunka 10 grader

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: 1255 16kw
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2021, 19:56:59 »
Där tror jag "Valiant" kan vara på rätt spår. 
Kan du stänga av slingorna i källaren för att prova hur VP'n beter sig ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Pumpzter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2021, 22:34:31 »
Jag började titta på trådskaparens först foton från display och blev konfunderar. Framledning ca 46C, returledning, ca36C. Verkar först bra, men detta Cdelta  skapas med en cirkulationspump för värmebärare som går med endast 17%!
Jag tror att de flesta skulle få ett mycket större Cdelta vid 17%. Jag tycker det tyder på nästan kortslutning i elementslingan eller delar av elementslingan att pumpens automatik måste pumpa på så låg hastighet för att temperaturen skall sjunka 10 grader

Efter uppdateringen beter sig pumpen helt annorlunda så dessa siffror som jag postade i början går inte att titta på längre. Dock har där uppstått ett nytt problem. Väldigt ofta när pumpen producerar varmvatten så får jag detta felmeddelande (bifogat foto). VVS installatören trodde tidigare att detta berodde på tätt filter på värmebärande sida men det rengjorde han förra veckan och det är fortfarande problem. Han var här idag igen och tittade och hittade inställningar som han tyckte var konstiga. imorgon kommer han tillbaka och ska prata med Nibes support så får hoppas han kan lösa det då.

Utloggad MantaTIC

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 213
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2021, 23:26:56 »
Efter uppdateringen beter sig pumpen helt annorlunda så dessa siffror som jag postade i början går inte att titta på längre. Dock har där uppstått ett nytt problem. Väldigt ofta när pumpen producerar varmvatten så får jag detta felmeddelande (bifogat foto). VVS installatören trodde tidigare att detta berodde på tätt filter på värmebärande sida men det rengjorde han förra veckan och det är fortfarande problem. Han var här idag igen och tittade och hittade inställningar som han tyckte var konstiga. imorgon kommer han tillbaka och ska prata med Nibes support så får hoppas han kan lösa det då.

Vad har du ör varmvatteninställning och vilken mjukvara har du?
Se min tråd där samma problem med hög kondensor in direkt efter VV körning tas upp. Kanske har du samma problem som jag hade/har.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.0
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2021, 05:42:45 »
Nibes svar på hög kondensor in är sänk vv tempen och strunta i legionella, alternativt har slingan beläggningar och ska bytas. Men är detverkligen från vv körning, kommer så ofta?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Pumpzter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2021, 08:33:42 »
Vad har du ör varmvatteninställning och vilken mjukvara har du?
Se min tråd där samma problem med hög kondensor in direkt efter VV körning tas upp. Kanske har du samma problem som jag hade/har.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.0


Tack ska läsa igenom det inlägget!

Nibes svar på hög kondensor in är sänk vv tempen och strunta i legionella, alternativt har slingan beläggningar och ska bytas. Men är detverkligen från vv körning, kommer så ofta?

Ja det är min känsla, kan inte säga 100% säkert att så är fallet men jag har haft driftprio 10 min VV och 30 min värme pga det varit kallt i huset så jag vi har föredragit att den gör värme :) Men igårkväll var det varmt och skönt i huset så jag ändrade tillbaka detta till 30 min / 30 min. Det verkar som att när den slår ifrån pga hög kondens in så stoppas kompressorn ca 5-6 minuter och börjar efter det återigen producera VV och så håller den på. Tror det är därför den försökt med så många VV-laddningar men jag kan inte säga säkert.

De gångerna jag varit vid pumpen och det har blivit Hög kondens in har det alltid varit när den slagit om från VV till Värmeproduktion iallafall. Hänt kanske 5-6 gånger

Utloggad Pumpzter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1255 16kw
« Svar #43 skrivet: 03 februari 2021, 14:11:14 »
Har kollat lite mer nu och det verkar som att den 9/10 gånger bryter med felmeddelande 163 pga BT3 > 58 C vid Varmvattenkörning. Någon som har någon idé om vad detta kan bero på? Har skaffat ett nytt USB nu enbart för pumpen så jag hoppas det löser problemet med att pumpen hela tiden startar om när jag loggar med USB-minne så man kan få en komplett logg för kvällen/Natten. Bör man logga med 10 sec intervall? eller glesare?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: 1255 16kw
« Svar #44 skrivet: 03 februari 2021, 16:53:02 »
ju oftare desto lättare felsökning

Kopia från farsans informationsfil. Larm 163 slutade då vi sänkte stopp temperaturen ytterligare, har för mig den ligger på 42 nu. vid 44 kommer larm 163 konstant. Kör med 8539R4

2021-02-02 21:34:43   startar
2021-01-24 12:36:15   Inverterlarm typ I
2021-01-11 20:31:32   Inverterlarm typ I
2021-01-03 14:10:13   Problem vid periodisk höjning
2021-01-03 14:09:37   Hög kondensor in-temperatur.
2021-01-03 06:00:21   Problem vid periodisk höjning
2021-01-03 04:51:07   Hög kondensor in-temperatur.
2021-01-03 04:50:27   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2021-01-03 04:40:50   Hög kondensor in-temperatur.
2021-01-03 04:40:10   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2021-01-03 04:35:30   Hög kondensor in-temperatur.
2021-01-03 01:39:17   Hög kondensor in-temperatur.
2021-01-03 01:38:37   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2021-01-03 01:26:28   Hög kondensor in-temperatur.
2021-01-03 01:25:48   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2021-01-03 01:11:12   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-31 05:26:17   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-27 14:47:43   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-26 15:12:47   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-26 08:00:51   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-24 11:43:00   startar
2020-12-22 23:37:06   Hög kondensor in-temperatur.
Kommentarer   2020-12-20 10:57:24   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-20 06:09:04   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 23:51:54   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 21:40:26   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 19:24:36   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 16:59:49   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 14:42:01   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 12:10:09   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 06:00:28   Problem vid periodisk höjning
2020-12-19 04:41:11   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 04:40:31   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-19 04:30:45   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 04:30:05   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-19 04:25:27   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 01:32:29   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 01:31:50   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-19 01:19:51   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-19 01:19:11   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.

MEN det konstiga är att vid tappstället kan vattnet bli mycket hett, jag vill inte hålla min hand under, enligt pumpen skulle topp temperaturen vara 55 grader just då den gjort vv. Kompressorn går alltid till 62 grader eller lite över. Och returen 56 grader.
« Senast ändrad: 03 februari 2021, 16:57:57 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!