Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 29204 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #90 skrivet: 10 januari 2018, 20:05:00 »
Allt ser bra ut så, men frågan är varför aktuellt värde går tillbaka till -1400 och varför tillsatsen ej går in.

Kolla så att det inte är någon blockering i  schemaläggningen för värmepumpen? 

Kolla meny 4.9.5 så att ingen schemaläggning är aktiv eller tillsats är blockerad.


I meny 7/15  bör du se aktuella tillsatsvärdet i kW... fattar inte varför den inte går in!?



Som svar på frågan om F750 behöver värme i huset för att höja värmen: Är "självförsörjande" till en viss gräns..

För vår del med en uppvärmd platta/hus på 28°/21.5° klarar vi oss på enbart* kompressorns värme och värmetillförseln den ger i tempdiff/fuktutfällning m.m ned till ungefär -7°C sen behövs extra värme (elpatron /elda kamin /el-radiator) 

Däremot så tar det måånga dagar att jobba ikapp en betongplatta som är 25 grader och ett hus som är 20 grader med enbart kompressorns hjälp, därför propsar jag för en massa elpatron i TS fall.



*samt förstås spillvärme från hushållsel och kroppsvärme m.m
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:08:33 av kWhalp »

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #91 skrivet: 10 januari 2018, 20:17:40 »
Nu: effekt 3,5 kW
Gradminuter: -113
Hastighetvärmepump: 30%
Aktuell komp:69Hz

När jag öppnar menyn står det ”effektvakt aktiv 182 och ”effektvakt”.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #92 skrivet: 10 januari 2018, 20:20:35 »
Ööhhh okej... tillsatsen verkar inte vara blockerad men jobbade den just in 1400 gradminuter på typ 10 minuter?!?!?!?
Brukar ta ett dygn för mig, nånting är superskumt!  :o

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #93 skrivet: 10 januari 2018, 20:22:31 »
Som svar på frågan om F750 behöver värme i huset för att höja värmen: Är "självförsörjande" till en viss gräns..

För vår del med en uppvärmd platta/hus på 28°/21.5° klarar vi oss på enbart* kompressorns värme och värmetillförseln den ger i tempdiff/fuktutfällning m.m ned till ungefär -7°C sen behövs extra värme (elpatron /elda kamin /el-radiator) 
Däremot så tar det måånga dagar att jobba ikapp en betongplatta som är 25 grader och ett hus som är 20 grader med enbart kompressorns hjälp, därför propsar jag för en massa elpatron i TS fall.

*samt förstås spillvärme från hushållsel och kroppsvärme m.m
Tack
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #94 skrivet: 10 januari 2018, 20:24:12 »
Jadu/ni, där kan jag inte svaret om hur mycket den jobbar in. Däremot står det nu -183GM.

Fram: 24,8
Retur: 23,8

Bar står still på samma som efter luftning.

Gradminut 3 min sen: -213

Ingen schemaläggning på.
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:25:57 av Zonne84 »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #95 skrivet: 10 januari 2018, 20:29:11 »
Ööhhh okej... tillsatsen verkar inte vara blockerad men jobbade den just in 1400 gradminuter på typ 10 minuter?!?!?!?
Brukar ta ett dygn för mig, nånting är superskumt!  :o
För att -GM ska kunna jobbas in så ska framledningstempen vara högre än börvärdet. T.ex, är framledningen 5grader över börvärdet så ökar -GM med 5GM per minut. Att jobba in -1400 tar i det exemplet alltså 280 minuter.

När jag öppnar menyn står det ”effektvakt aktiv 182 och ”effektvakt”.
Kan det vara så att effektvakten stänger eltillsatsen och släcker gradminuterna?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:33:34 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #96 skrivet: 10 januari 2018, 20:40:48 »
Jadu/ni, där kan jag inte svaret om hur mycket den jobbar in. Däremot står det nu -183GM.

Fram: 24,8
Retur: 23,8

Bar står still på samma som efter luftning.

Gradminut 3 min sen: -213

Ingen schemaläggning på.

Om det nu är 1-1.5 bar i systemet,
avluftat,
elpatronen funkar (men begränsas med effektvakt om ni gissningsvis kör tvätt/disk?)
Kompressorn funkar
Du har varmvatten?
Kolla vilket läge cirkulationspumpen i luckan är på, kör på III för max flöde.



Kvar att göra enligt mig, "norsk reset"
Starta om F750 genom att sätta den i standby, vänta 5 minuter, sen starta upp.


En dum fråga, visst trycker du på OK när du skriver in -1500 som aktuellt värde, så du inte trycker bakåtpil?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #97 skrivet: 10 januari 2018, 21:02:34 »
Starta om hela pumpen, och sätt driftprio under natten till endast värme, så får den jobba lite mot huset, utan att bry sig om varmvattnet.
kolla så inte framledningen blir för hög, så den nollar gm när man slår på elpatron, är den mer än +10 original, så nollar den gradminutrarna direkt.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #98 skrivet: 10 januari 2018, 21:09:08 »
Starta om hela pumpen, och sätt driftprio under natten till endast värme, så får den jobba lite mot huset, utan att bry sig om varmvattnet.
kolla så inte framledningen blir för hög, så den nollar gm när man slår på elpatron, är den mer än +10 original, så nollar den gradminutrarna direkt.

Tack för klarhet i gradminutdjungeln!
Var läser man sån info, eller är det sånt man lär sig på Nibe-kurserna?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #99 skrivet: 10 januari 2018, 21:25:00 »
Nej sånt lär man sig här  tummenupp detta forum är guld värt =)
punkt 5.1.3 under servicemenyn
Max diff framledning
i alla fall på bergvärmepump 1245
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:27:14 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #100 skrivet: 10 januari 2018, 21:44:46 »
Nej sånt lär man sig här  tummenupp detta forum är guld värt =)
punkt 5.1.3 under servicemenyn
Max diff framledning
i alla fall på bergvärmepump 1245

Har inte sett detta på F750, däremot på F1255 bergvärme
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #101 skrivet: 10 januari 2018, 21:50:40 »
Har inte sett detta på F750, däremot på F1255 bergvärme

Japp! Den har en meny (5.1.3) som heter max. framledning och får fram den efter att man håller in bakåtknappen i 7 sekunder.
Men hade ingen aning om att den nollade GM om den överskred 5.1.3 med elpatron, DonPablo tienes un educacíon muy alto...


Hur ska vi hjälpa TS? Omstart, cirkulationspumparna på högsta flöde och öka 5.1.3 så den inte nollar gradminuterna?

Har han nån radiator som kortsluter golvvärmeflödet på nåt sätt? Eller är det otänkbart då shuntgruppen är med i bilden?

TS, är alla element kalla för dig även nu?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:55:31 av kWhalp »

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #102 skrivet: 10 januari 2018, 21:57:59 »
Läge på nedre CP, här går jag bet :/

Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #103 skrivet: 11 januari 2018, 07:04:44 »
Igår kunde vi se att GM inte räknade ned med 10 GM per minut trots att diffen var 10 Grader. Efter uppdatering till senaste mjukvaran verkar detta funka. Jag såg även att GM nollställdes plötsligt när GM tvingats ned till -800 och elen var inne med 4,5 KW. (Då ändrade vi max framledning från 43 -> 50 . Nu ca 8h efter har returen stigit med 1,5 grad och det tar väl tid att värma betong antar jag.

Ang -1400 som lägsta GM så beror det nog på att
Eltillsats start -640
Diff 50

Med max effekt blir det aldrig lägre än -1400. (Deffen bör ändras till 100-150 enl mig men det tar vi inen senare tråd om optimeringar.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #104 skrivet: 11 januari 2018, 10:27:22 »
Hej Alla!

Som d98josu skrev så fick jag hjälp igårkväll utav honom. Då han skrivit vad som har ändrats och att det förhoppningsvis tuggar på även under dagen, så hoppas jag (!) att det börjar bli varmare. Jag kommer givetvis att uppdatera Er alla, om inte d98josu hinner före.

Nedre pumpen står på romersk III, yes.

Det jag har gjort är att luftat, fyllt på, bytt filter till ett helt nytt, uppdaterat programvara, gjort en ordentlig omstart, kollat varmvatten (sambon kund bada igår), luftat 2 av 3 radiatorer, driftprio satt till enbart värme.

imorse var siffrorna:
fram: 36,4
retur: 25,4
rumstemp: 19,8
gradminuter: -292 (500 något igårkväll när jag lade mig).


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!