Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel  (läst 15972 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« skrivet: 19 mars 2016, 09:37:16 »
Ställt in utökad loggning av F370 med modifierad LOG.SET fil.
Med denna är det hyffsat enkelt att kolla loggen sedan i t.ex Excel.

Kodstycke: [Välj]
[F370/F470]
Divisors 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 1 1 1 1 1 1 1
Date Time Outdoor temp Calc. Supply Supply temp Return temp Hot water load Hot water top Evaporator temp Compressor temp Imm.heater temp Exhaust air temp Extract air temp Outdoor Average Current L1 [A] Current L2 [A] Current L3 [A] Imm.power[kW] Acc.energy[kWh] Alarm number PCA-Base Prio Offset Comp.state Comp.starts Comp.time[h]
40004 BT1 Outdoor temp [°C]
43009 Calculated Supply Temperature S1 [°C]
40008 BT2 Supply temp S1 [°C]
40012 EB100-EP14-BT3 Return temp [°C]
40014 BT6 Hot Water load [°C]
40013 BT7 Hot Water top [°C]
40020 EB100-BT16 Evaporator Temp
40023 EB100-BT18 Compressor Temp
40024 EB100-BT19 Imm.heater Temp
40025 EB100-BT20 Exhaust air temp. [°C]
40026 EB100-BT21 Vented air temp. [°C]
40067 BT1 Average [°C]
40083 EB100-BE1 Current Phase 1 [A]
40081 EB100-BE2 Current Phase 2 [A]
40079 EB100-BE3 Current Phase 3 [A]
43084 Int. el.add. Power [kW]
43230 Accumulated energy [kWh]
45001 Alarm number
43514 PCA-Base Relays EP14 bin: Comp =0001, Heat =0010, Cold =0100, Shunt(HW) =1000
43086 Prio 20 = Water, 30 = Heating, 50 = Transfer, 60 = Cool
47011 Offset S1
43427 Compressor State EP14 20 = Stopped, 40 = Starting, 60 = Running, 100 = Stopping
43416 Compressor starts EB100-EP14
43420 Tot. op.time compr. EB100-EP14 [h]

Bifogar LOG.SET filen. Lägg den på USB minnet innan den sätts i pumpen.
OBS! Ta bort ändelsen .txt så namnet blir LOG.SET inget annat!
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 13:59:00 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2016, 15:58:18 »
Här kommer en Excel mall för att plotta loggen i diagram.

Navigera till din LOG-fil och öppna.
Kopiera alla 'divisors' och gör paste special/divide över hela datat(från cell C4 till botten i sista kolumnen med data).

Ta sedan bort alla 'divisors'.

OBS! Denna funkar oavsett layout på LOG-fil eller NIBE pump. Tyvärr endast Microsoft Excel.
« Senast ändrad: 24 mars 2016, 10:55:39 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2016, 19:00:32 »
Uppdaterat LOG.SET filen i första posten med tydligare namn.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2016, 11:57:17 »
Ett litet tips när det gäller loggning över längre perioder, eller loggning aktiverad 24/7 som jag.

Öppna cmd.exe 'kommandotolken' i windows och navigera till mappen med logfilerna och kör:

Kodstycke: [Välj]
copy *.LOG NIBE_LOG.txt
så skapas en sammaslagen fil NIBE_LOG.txt med alla dagar.  ::)

Filtrera sedan bort 'Divisors' och 'Date' rubrikerna i kolumn A efter import & "divide".

OBS! Loggarna kan hamna lite i oordning men om man använder filtret i Excel för att sortera om först 'Time' sedan 'Date' då läggs allt snyggt i kronologisk ordning.
« Senast ändrad: 24 mars 2016, 13:26:00 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2016, 15:01:40 »
Ny version av LOG.SET för den nya uppgraderade [F370/F470] firmware 7283R2.
Enda skillnaden är hur ackumulerad energi[kWh] tas ut med två koder för resp. värme och vv, istället för en total som tidigare.

OBS! Notera värdet från gamla koden då den måste läggas till totalförbrukningen eftersom de nya koderna börjar från 0 vid dagen för uppgradering.

Ta bort allt i filnamnet förutom LOG.SET och lägg på USB'n.
« Senast ändrad: 15 maj 2016, 15:11:11 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2018, 10:41:25 »
Nu finns en lista på alla tänkbara log-parametrar för din pump, se
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66157.0

 .,;-
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #6 skrivet: 22 september 2018, 13:30:04 »
Bifogar min mall för att skapa LOG.SET filen ganska enkelt i Excel. Gäller för alla NIBE pumpar.  :)

Man fyller i log ID nr och kortnamn (som du själv vill att den skall heta när den dyker upp i loggen) från ID listan i bladet bredvid.

Sedan kopierar man divisions faktor & kortnamn (kol.B & C) till cell C2 med klistra special/transponera(värden) så hamnar rubrikerna rätt med divisors.

Spara först Excelfilen och sedan som text med tab separator .txt och byt sedan namn till LOG.SET inget annat. (ingen .txt ändelse)

Klart!
« Senast ändrad: 23 september 2018, 12:57:42 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2019, 11:09:51 »
Skapat en LOG.SET för F750/F730 som jag tror skulle funka för de allra flesta (har ju inte F750 själv).

Kodstycke: [Välj]
[NIBL 20180730 8310]
Divisors 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 1 1 10 10 10 1 1 1 100 10 10
Date Time Outdoor temp Calc. Supply Supply temp Return temp Hot water load Hot water top Condensor Out Hot Gas Temp Evaporator temp Suction temp Exhaust air temp Vented air temp BS1 Air flow Air flow reference Addition power[kW] Supply CP speed Degree minutes Comp Freq. ACT Outdoor average PCA Base Prio Current L1 [A] Current L2 [A] Current L3 [A] Alarm number Comp starts Comp time [h] Comp energy [kWh] Add.heating[kWh] Add.hot water[kWh]
40004 10 Outdoor temp BT1 Outdoor Temperature
43009 10 Calc. Supply Calc. Supply S1
40008 10 Supply temp BT2 Supply temp S1
40012 10 Return temp EB100-EP14-BT3 Return temp
40014 10 Hot water load BT6 HW Load
40013 10 Hot water top BT7 HW Top
40017 10 Condensor Out EB100-EP14-BT12 Condensor Out
40018 10 Hot Gas Temp EB100-EP14-BT14 Hot Gas Temp
40020 10 Evaporator temp EB100-BT16 Evaporator temp
40022 10 Suction temp EB100-EP14-BT17 Suction
40025 10 Exhaust air temp BT20 Exhaust air temp. 1
40026 10 Vented air temp BT21 Vented air temp. 1
41026 10 BS1 Air flow EB100-Adjusted BS1 Air flow
43124 10 Air flow reference Airflow ref.
43084 100 Addition power[kW] Int. el.add. Power
43437 1 Supply CP speed Supply Pump Speed EP14
43005 10 Degree minutes Degree Minutes (16 bit)
43136 10 Comp Freq. ACT Compressor Frequency, Actual
40067 10 Outdoor average BT1 Average
43514 1 PCA Base EB100-EP14 PCA Base Relays
43086 1 Prio Prio
40083 10 Current L1 [A] EB100-BE1 Current
40081 10 Current L2 [A] EB100-BE2 Current
40079 10 Current L3 [A] EB100-BE3 Current
45001 1 Alarm number Alarm
43416 1 Comp starts Compressor starts EB100-EP14
43420 1 Comp time [h] Tot. op.time compr. EB100-EP14
43144 100 Comp energy [kWh] Compr. energy total
44300 10 Add.heating[kWh] Heat Meter - Heat Cpr and Add EP14
44298 10 Add.hot water[kWh] Heat Meter - HW Cpr and Add EP14
               

Ta bort allt i namnet utom 'LOG.SET' och lägg på USB'n.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2019, 18:22:51 »
Här kommer en Excel mall för att plotta F750/730 loggen i diagram.
För standard-loggen (med innegivaren installerad), dvs. ej ovanstående utökad loggning.

Navigera till din LOG-fil och öppna. (Endast Microsoft Excel, övriga kan behöva infoga värdena mellan rad 2 & rad 3, och shifta raderna neråt)

Kopiera alla 'divisors' (Markerade från start) och gör 'paste special/divide' över hela datat(från cell C4 till botten i sista kolumnen med data).

Ta sedan bort alla 'divisors'. (Rad 2)

(Om du inte har varken Innegivare eller Extern framledningsgivare aktiverad så ta bort hela kolumn P i mallen.)
« Senast ändrad: 30 oktober 2019, 10:33:49 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #9 skrivet: 07 december 2019, 19:09:49 »
Ny Excel mall för att plotta loggen i diagram, för senaste F750/F730 firmware v9086.
En version (_ext) med extern givare för innetemperatur eller framledning, och en utan.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #10 skrivet: 08 november 2020, 14:20:52 »
Här kommer nya varianter på LOG.SET filer till både F370 & F750/F730, med Innegivare aktiverad. Ta bort allt i filnamnet utom 'LOG.SET' och lägg på USB'n.

Och tillhörande LOGplot mallar i Excel för att plotta loggarna i diagram. (Funkar även för min tidigare LOG.SET version.)

Happy logging.  tummenupp
« Senast ändrad: 08 november 2020, 15:13:49 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2021, 13:52:42 »
Ny version (v2) av F750/730 LOG.SET samt Excel diagram.

Ta bort allt i filnamnet utom 'LOG.SET' och lägg på USB'n.

I Excel:
Kopiera alla 'divisors' (Markerade från start) och gör 'paste special/divide' över hela datat(från cell C4 till botten i sista kolumnen med data).
Ta sedan bort alla 'divisors'. (Rad 2)
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2021, 15:17:54 »
Skickar Excel filer med gamla XLS formatet som ev. skall kunna köras på en olicensierad Office 365 installation.  ::)
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!