« Svar #30 skrivet: 20 februari 2011, 09:52:23 »
Man kan se på utedelen om PR är bytt eller inte genom att titta efter en liten ring med ett rutnät i. Den finns på märkskylten. Jag är osäker på hur det är på de äldre som genomgått bytet. Kan vara så att det sitter ett klistermärke på.
Det kanske du vet TJ?
/Raptor

Stämmer gott Raptor,på min sitter klistermärke samt typskylt som talar om att recivern är uppgraderad.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2011, 10:09:42 »
Tänkte på att om vi syncade våra anl.och mätte vid en speciell utetemp,
så kanske vi kunde få fram cirka temper på gasledningar och se om toggeboys ger mindre.
Känns ju som att den ger vad den ska men att huset kräver mera.
Vi har det lite skralt med minus just nu -10 på nätterna,så jag kanske inte kan vara med att jämnföra,
men ni andra kanske har -10 på dagarna,då kan jag vara med i matchen.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2011, 11:13:58 »
Godmorgon.

Någonting hände igår kväll. Kände det började bli kallras inne. Kollade till klumpen min och den stod helt still. Den hade stängt av sig under ca 1timma kan jag tänka mig. Drar ut säkringarna och tillbaka igen. Nu har jag en pump som körde ut 65 ºC på gasledningen. Fått upp bra temp i ackumulatorn. Konstigt va ? Nu är det bara -8 ºC och allt fungerar finfint. Men det håller nog bara tills nästa gång det blir kallare än -15

Nu ut en sväng med skotern. Grilla korv pimpla och njuta :)

//Toggeboy
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2011, 13:48:56 »
Hej ! Injustering och överaskningsmoment. Ngt är galet även här hos oss. När till -7grader
går det finnt,men vid -7,4 kräver tillskått och då förbrukningen till blir galet speciell när -14C
strecket når utegivaren.(174kwh vid -10,8) Igår ,försökte med att stänga >eltillsått med Vp< resultatet blev
att den käkade 10kwh , i rummet blev 18 grader till på morgonen,alla kompressor ståg stilla och klart även kylvätskan i röret,  kallt ute -13,2 C. Nu har jag återkopplat på eltillskått, men det är fel
på optimering ? trimmning ? inställning ? Fel på mig ? fel på huset? Fel på VP? det skulle åtminstone klara -15 C utan tillskått . avsett för uppvärmning 400 kvm ?
Äntligen hittade igår en rörtång som passade förr att öpna tätningslocket till partikellfilter
(ingen nyckel till,skulle ingå ),där finns ingen sil !!alls !! hur blir det med vämeväxlaren då ? det kan inte vara meningen att demontera för rengöring ? Radiatornsvattnet är rätt så grå ,även när jag
luftar radiatorna ,eftersom i mellanåt uppträder det behovet(systemet är ej tätt?) Jag undrade även om den fylls på automatisk  ? trycket ligger under 1 bar. Fel , samt förbrukar förmycket/ Mvh Marma
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 16:11:46 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2011, 17:16:59 »
Hej ! Injustering och överaskningsmoment. Ngt är galet även här hos oss. När till -7grader
går det finnt,men vid -7,4 kräver tillskått och då förbrukningen till blir galet speciell när -14C
strecket når utegivaren.(174kwh vid -10,8) Igår ,försökte med att stänga >eltillsått med Vp< resultatet blev
att den käkade 10kwh , i rummet blev 18 grader till på morgonen,alla kompressor ståg stilla och klart även kylvätskan i röret,  kallt ute -13,2 C. Nu har jag återkopplat på eltillskått, men det är fel
på optimering ? trimmning ? inställning ? Fel på mig ? fel på huset? Fel på VP? det skulle åtminstone klara -15 C utan tillskått . avsett för uppvärmning 400 kvm ?
Äntligen hittade igår en rörtång som passade förr att öpna tätningslocket till partikellfilter
(ingen nyckel till,skulle ingå ),där finns ingen sil !!alls !! hur blir det med vämeväxlaren då ? det kan inte vara meningen att demontera för rengöring ? Radiatornsvattnet är rätt så grå ,även när jag
luftar radiatorna ,eftersom i mellanåt uppträder det behovet(systemet är ej tätt?) Jag undrade även om den fylls på automatisk  ? trycket ligger under 1 bar. Fel , samt förbrukar förmycket/ Mvh Marma
Den borde definitivt gå när det är -13. Min gick igår vid -24 så jag kan gå igod för att dom verkligen gör det som står i reklamen.
Har du filter med lock? Är du säker på att du inte har en "filterventil" i kopplingsutrymmet under själva tanken i innedelen. Där borde det sitta EN ventil och den stänger man, släpper en låsbricka tror jag och sedan drar ut filtret. Kan vara så att du fått dubbla filter annars. Jag tror nämligen att filtret i tanken är standard och alltid sitter där.
Går pumpen när du har eltillskotten tillslagna? Har du något liv alls i pumpen?

Jag ror inte att det är fel varken på dig eller huset. Inte inställningar heller om du inte varit inne och knappat på kurvan och missat att höja hela kurvan? Jag vet inte om det går att göra så på era maskiner.

I värsta fall får du göra hela anläggningen strömlös under någon minut och återstarta.

En Zubadan ska absolut gå när det är -15, det har ju din gjort tidigare eller hur?

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2011, 19:23:20 »
Tänkte på att om vi syncade våra anl.och mätte vid en speciell utetemp,
så kanske vi kunde få fram cirka temper på gasledningar och se om toggeboys ger mindre.
Känns ju som att den ger vad den ska men att huset kräver mera.
Vi har det lite skralt med minus just nu -10 på nätterna,så jag kanske inte kan vara med att jämnföra,
men ni andra kanske har -10 på dagarna,då kan jag vara med i matchen.
//Thommy Johansson
Utetemp: -10 ºC
Framledning: 42 ºC
Retur: 34,5 ºC
Hetgas: 53-64 ºC varierar upp och ner.

Jag behöver inte mer än ca 40 i framledning vid -10. Nu kör jag på rumsgivare så den kan kräma på rejält om det känner att det behövs. Ska kolla om den stund igen, nu är det -13,5 and dropping fast.
Igår hade jag 68ºC på hetgasen en gång när jag kollade vid -18.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2011, 19:30:52 »
Tänkte på att om vi syncade våra anl.och mätte vid en speciell utetemp,
så kanske vi kunde få fram cirka temper på gasledningar och se om toggeboys ger mindre.
Känns ju som att den ger vad den ska men att huset kräver mera.
Vi har det lite skralt med minus just nu -10 på nätterna,så jag kanske inte kan vara med att jämnföra,
men ni andra kanske har -10 på dagarna,då kan jag vara med i matchen.
//Thommy Johansson
Utetemp: -10 ºC
Framledning: 42 ºC
Retur: 34,5 ºC
Hetgas: 53-64 ºC varierar upp och ner.
Retur från kondensorn: 42 ºC

Jag behöver inte mer än ca 40 i framledning vid -10. Nu kör jag på rumsgivare så den kan kräma på rejält om det känner att det behövs. Ska kolla om den stund igen, nu är det -13,5 and dropping fast.
Igår hade jag 68ºC på hetgasen en gång när jag kollade vid -18.

/Raptor
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 19:34:49 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2011, 20:55:27 »
Gjorde ett test. Ställde in att den skulle göra 55 ºC  vatten. Inget problem nu. -10 ute. Tror att installatören klåpat sig lite då det är väldigt svårt att ackumulera vatten till tanken. Känns som att varmvattnet ifr växlaren går raka vägen ut systemet utan att ackumulera överskottet. När elmotorn till shunten stänger igen lite så går inte överskottet till tanken utan cirkulerar genom växlaren hela tiden Men men det tar vi till veckan...

under testet

Gas 64,4 ºC
Ut ifr växlare 55 ºC
ut på systemet 49 ºC
Retur ? Måste skaffa fler termometrar.
Inne 19,5 ºC

//Toggeboy
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2011, 21:30:19 »
Exakt, "filterventil" finns under tanken i innerdelen och kan i övrigt bara instämma -15C ska bara vara en vanlig dag på jobbet för den maskinen. Kan också köra min ner mot -25C innan elpatron blir aktuellt.

Hej ! Injustering och överaskningsmoment. Ngt är galet även här hos oss. När till -7grader
går det finnt,men vid -7,4 kräver tillskått och då förbrukningen till blir galet speciell när -14C
strecket når utegivaren.(174kwh vid -10,8) Igår ,försökte med att stänga >eltillsått med Vp< resultatet blev
att den käkade 10kwh , i rummet blev 18 grader till på morgonen,alla kompressor ståg stilla och klart även kylvätskan i röret,  kallt ute -13,2 C. Nu har jag återkopplat på eltillskått, men det är fel
på optimering ? trimmning ? inställning ? Fel på mig ? fel på huset? Fel på VP? det skulle åtminstone klara -15 C utan tillskått . avsett för uppvärmning 400 kvm ?
Äntligen hittade igår en rörtång som passade förr att öpna tätningslocket till partikellfilter
(ingen nyckel till,skulle ingå ),där finns ingen sil !!alls !! hur blir det med vämeväxlaren då ? det kan inte vara meningen att demontera för rengöring ? Radiatornsvattnet är rätt så grå ,även när jag
luftar radiatorna ,eftersom i mellanåt uppträder det behovet(systemet är ej tätt?) Jag undrade även om den fylls på automatisk  ? trycket ligger under 1 bar. Fel , samt förbrukar förmycket/ Mvh Marma
Den borde definitivt gå när det är -13. Min gick igår vid -24 så jag kan gå igod för att dom verkligen gör det som står i reklamen.
Har du filter med lock? Är du säker på att du inte har en "filterventil" i kopplingsutrymmet under själva tanken i innedelen. Där borde det sitta EN ventil och den stänger man, släpper en låsbricka tror jag och sedan drar ut filtret. Kan vara så att du fått dubbla filter annars. Jag tror nämligen att filtret i tanken är standard och alltid sitter där.
Går pumpen när du har eltillskotten tillslagna? Har du något liv alls i pumpen?

Jag ror inte att det är fel varken på dig eller huset. Inte inställningar heller om du inte varit inne och knappat på kurvan och missat att höja hela kurvan? Jag vet inte om det går att göra så på era maskiner.

I värsta fall får du göra hela anläggningen strömlös under någon minut och återstarta.

En Zubadan ska absolut gå när det är -15, det har ju din gjort tidigare eller hur?

/Raptor
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2011, 21:33:42 »
Låter ju lovande, fina temperaturer förutom då 19,5 inne som du troligen villa ha upp ett snäpp till?

Gjorde ett test. Ställde in att den skulle göra 55 ºC  vatten. Inget problem nu. -10 ute. Tror att installatören klåpat sig lite då det är väldigt svårt att ackumulera vatten till tanken. Känns som att varmvattnet ifr växlaren går raka vägen ut systemet utan att ackumulera överskottet. När elmotorn till shunten stänger igen lite så går inte överskottet till tanken utan cirkulerar genom växlaren hela tiden Men men det tar vi till veckan...

under testet

Gas 64,4 ºC
Ut ifr växlare 55 ºC
ut på systemet 49 ºC
Retur ? Måste skaffa fler termometrar.
Inne 19,5 ºC

//Toggeboy
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2011, 21:49:37 »
Ja det tar ett tag att få upp tempen. Tycker pumpen går lugnt och fint knappt på halvfart. Kör ut 52 ºC ifr växlaren ca 54 ºC på gasledningen. Kollar jag på elmätaren så tycker jag den blinkar i ett lite väl högt tempo ändå. Över 1 blink i sekunden, om ni förstår vad jag menar. 19,5 är i köket så det är nog runt 20 i vardagsrum/hall/sovrum.
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2011, 23:59:40 »
@Raptor ! Pumpen kom igång efter när jag har satt på tillskått steg.
Filter i ventilen saknades när jag har öppnat den ,fanns ej låsring heller.
Avbildat i manualen från Can Vac ,sitter längtsnär under tanken.
Har du hört från ngn att den lagt i tanken ? hur kan man göra rent den ?
Skulle man missa en så viktig grej? Där finns en relativ storventil med en avstängningsarm.
en 6 kant Mutter 38mm i diameter, när jag har öppnat den, är utan filter !
@tro ! jag skall kolla minimi temp till kompressorn i morgon.
Anläggningen efter -7,4 går in för tillskått 1, kan ligga in under 24 timmar cca 15-20 timmar
beror på om kylan ökar eller ej. Den senaste förbrukning blev 181kw.
Jag misstänker att när Grabben ringde för att Optimera anläggningen har satt in fel värde.
Kolla kan jag inte ,bara om jag ringer supporten själv. Misstankarna föddes pgav andra inställningar som var synliga blev felaktiga. :)/Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2011, 07:26:32 »
Gjorde ett test. Ställde in att den skulle göra 55 ºC  vatten. Inget problem nu. -10 ute. Tror att installatören klåpat sig lite då det är väldigt svårt att ackumulera vatten till tanken. Känns som att varmvattnet ifr växlaren går raka vägen ut systemet utan att ackumulera överskottet. När elmotorn till shunten stänger igen lite så går inte överskottet till tanken utan cirkulerar genom växlaren hela tiden Men men det tar vi till veckan...

under testet

Gas 64,4 ºC
Ut ifr växlare 55 ºC
ut på systemet 49 ºC
Retur ? Måste skaffa fler termometrar.
Inne 19,5 ºC

//Toggeboy

Det enda jag reagerar på är att din temperatur på vätskeledningen efter kondensorn borde vara samma som framledning mot tanken. Det kallas att det "tätar ut" (tror jag)  :D. Tanken är att man ska nyttja hela energiinnehållet i gasen. Du får tillbaka högre temperatur på köldmediet från kondensorn än vad som behövs. Ungefär som att växlaren är för liten (vilket den förmodligen inte är).
Det kan vara så att det är något tillfälligt just när du mätte temperaturerna men håll koll på det
Din returtemp från systemet är lite intressant så försök mäta den. Förklaringen kanske ligger där.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2011, 08:01:10 »
Låter illa ifall filtret saknas, för värmeväxlaren blir knappast effektivare ifall den är full med skräp. Precis som du säger ska filtret finnas direkt under 38mm muttern.
Precis, kolla inställningarna för låter konstigt att du skulle behöva tillskott redan vid -8.


@Raptor ! Pumpen kom igång efter när jag har satt på tillskått steg.
Filter i ventilen saknades när jag har öppnat den ,fanns ej låsring heller.
Avbildat i manualen från Can Vac ,sitter längtsnär under tanken.
Har du hört från ngn att den lagt i tanken ? hur kan man göra rent den ?
Skulle man missa en så viktig grej? Där finns en relativ storventil med en avstängningsarm.
en 6 kant Mutter 38mm i diameter, när jag har öppnat den, är utan filter !
@tro ! jag skall kolla minimi temp till kompressorn i morgon.
Anläggningen efter -7,4 går in för tillskått 1, kan ligga in under 24 timmar cca 15-20 timmar
beror på om kylan ökar eller ej. Den senaste förbrukning blev 181kw.
Jag misstänker att när Grabben ringde för att Optimera anläggningen har satt in fel värde.
Kolla kan jag inte ,bara om jag ringer supporten själv. Misstankarna föddes pgav andra inställningar som var synliga blev felaktiga. :)/Marma
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2011, 23:09:47 »
Låter illa ifall filtret saknas, för värmeväxlaren blir knappast effektivare ifall den är full med skräp. Precis som du säger ska filtret finnas direkt under 38mm muttern.
Precis, kolla inställningarna för låter konstigt att du skulle behöva tillskott redan vid -8.


@Raptor ! Pumpen kom igång efter när jag har satt på tillskått steg.
Filter i ventilen saknades när jag har öppnat den ,fanns ej låsring heller.
Avbildat i manualen från Can Vac ,sitter längtsnär under tanken.
Har du hört från ngn att den lagt i tanken ? hur kan man göra rent den ?
Skulle man missa en så viktig grej? Där finns en relativ storventil med en avstängningsarm.
en 6 kant Mutter 38mm i diameter, när jag har öppnat den, är utan filter !
@tro ! jag skall kolla minimi temp till kompressorn i morgon.
Anläggningen efter -7,4 går in för tillskått 1, kan ligga in under 24 timmar cca 15-20 timmar
beror på om kylan ökar eller ej. Den senaste förbrukning blev 181kw.
Jag misstänker att när Grabben ringde för att Optimera anläggningen har satt in fel värde.
Kolla kan jag inte ,bara om jag ringer supporten själv. Misstankarna föddes pgav andra inställningar som var synliga blev felaktiga. :)/Marma
hej 1 Ringde till Grabben,han sa att den skulle funnits iom leveransen,så skall försöka att få ut genom Support , alla fall rätten att köpa ut från Ahlsell,det kan bli jobbig.Ingen vet om det redan full med skit ? hur gör man rent då ?   Kompressor kan bara justera max temperatur i min panel ,eller finns den bara jag som hittar den inte ? Högförbrukning fortsätter
elementerna mkt varma,jag kör på ute givare (-11,2  22,30)Huskurva  V23-H54  innetemp 21C
vi får se , nu har SMHI lovade bättre väder. mvh Marma :)
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!