Författare Ämne: Nibe 750  (läst 37146 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad anette_jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 750
« Svar #30 skrivet: 18 november 2010, 21:43:59 »
Tackar för info men jag har provat att ställa ned dem men det hjälper inte då det är läck flöde på 4 av slingorna. Provade att ta bort läck flödet men det har inte heller hjälpt mig. För att få skönt på plan 2 har jag nu provat att flytta upp givaren och ge den en styrande funktion in till pumpen. Men då blir mitt problem att det blir för varmt på plan 1, rums givarna kallar inte på värme eller var ned ställda så de inte kallade på värme vi hade inget läck flöde på de 4 sligorna. Kan man ställa ned något i Thermotech shut Integral så man kan få till det.

Nu kör jag på värmekurva 7 -2 nu som värde på fläkten 60%, vi har ca 0 grader i Göteborg nu. När jag mäter framledning temperaturen från pump till golv/radiator är den nu 37 grader. På retur sidan in till pumpen är det 30 grader varm vatten som kommer. Om jag sen bara mäter på radiator kretsen ut så är det 37 och i retur där har jag 26,4 grader varmt vatten. På golv värmen är ut värdet till shunten 37 grader och på retur sidan är det 33,1 grader. Rums givaren sitter nu monterad på plan 1 men visar bara värdet styr inget nu. Har ni några tipps eller måste man kanske kompletera med en extra shuntgrupp ECS 41 så man får en rums givare på varje plan som styr eller kan man ljustera vidare på Integral shunten.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750
« Svar #31 skrivet: 19 november 2010, 08:55:16 »
Om jag sen bara mäter på radiator kretsen ut så är det 37 och i retur där har jag 26,4 grader varmt vatten.

Du har dåligt flöde i radiatorkretsen jämfört med golvvärmen.
Det borde sitta nån form av reglerventil på returen från golvvärmeshunten.
Stryps denna in lite så borde returtemp från golvvärmen sjunka och returtemp från radiatorerna stiga.
Då borde systemet fungera bättre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad anette_jonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 750
« Svar #32 skrivet: 19 november 2010, 10:00:19 »
Hej igen Carl N om jag förstår dig rätt så skall jag ljustera på ventilen som sitter på primär retur reglerventil. För leverantören pratade om att ändra på primär tillopp reglerventil och då verkar det bara öka i värdet ut på slingan. Och om jag har läst rätt så borde det öka också för man stryper ju då. En annan fundering då du nämner flödet till radiatorerna kan det vara så att man skall ändra hastighet på någon pump?
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer

Utloggad Vifa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750
« Svar #33 skrivet: 19 november 2010, 12:36:15 »
Hej igen!

Sen det gått några dagar sedan jag höjde värmekurva så märkte jag att en radiator inte blir riktigt varm på övervåningen. Radiatorn ligger sist på radiatorslingan såg jag på rör-ritningen och misstänkte att något var fel.

Då ringde jag rörmokaren som tyckte att jag skulle sänka termostaten från max till normal rumstemperatur på de andra elementen för att se om det skulle bli något bättre.

När jag sänkte termostaten på de andra elementen så blev det inget bättre. Ställde tillbaks termostaten på ca 22 grader. Så jag ökade cirk.pumpen till max, läge 3. Då blev det något bättre. Provade även att lufta elementet men det var inget luft i.

Kollade idag igen med rörmokaren om det var rätt att kör cirk.pumpen på läge 3. Han sa att det är läge 3 som gäller om man har hus med golvvärme. Thumbsup

Jag har också problem med att få upp temperaturen på övervåningen. Känns som att man får öka framledningstemperaturen och strypa golvvärmen på nedervåningen för att det ska bli bra. Men det är mot det jag tidigare lärt mig om att alla termostat i princip ska vara helt öppna.

/Vifa
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750
« Svar #34 skrivet: 19 november 2010, 12:56:50 »
Hej igen Carl N om jag förstår dig rätt så skall jag ljustera på ventilen som sitter på primär retur reglerventil. För leverantören pratade om att ändra på primär tillopp reglerventil och då verkar det bara öka i värdet ut på slingan. Och om jag har läst rätt så borde det öka också för man stryper ju då. En annan fundering då du nämner flödet till radiatorerna kan det vara så att man skall ändra hastighet på någon pump?

Du har väldigt bra tempdiff över VP:n så den cirkpumpen bör du inte ändra.
Problemet du har är att golvvärmen "stjäl" flöde från radiatorerna med resultatet att golvvärmen blir för varm och radiatorerna för kalla.
Kan du strypa in flödet, antingen till eller från, golvvärmen så kommer flödet fördela om sig så radiatorerna får mer och golvvärmen mindre.
Och det är på den sidan av shunten som VP:n sitter på du ska strypa du ska strypa, då ska det inte bli varmare i golven.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750
« Svar #35 skrivet: 19 november 2010, 13:01:32 »
Hej igen!

Sen det gått några dagar sedan jag höjde värmekurva så märkte jag att en radiator inte blir riktigt varm på övervåningen. Radiatorn ligger sist på radiatorslingan såg jag på rör-ritningen och misstänkte att något var fel.

Då ringde jag rörmokaren som tyckte att jag skulle sänka termostaten från max till normal rumstemperatur på de andra elementen för att se om det skulle bli något bättre.

När jag sänkte termostaten på de andra elementen så blev det inget bättre. Ställde tillbaks termostaten på ca 22 grader. Så jag ökade cirk.pumpen till max, läge 3. Då blev det något bättre. Provade även att lufta elementet men det var inget luft i.

Kollade idag igen med rörmokaren om det var rätt att kör cirk.pumpen på läge 3. Han sa att det är läge 3 som gäller om man har hus med golvvärme. Thumbsup

Jag har också problem med att få upp temperaturen på övervåningen. Känns som att man får öka framledningstemperaturen och strypa golvvärmen på nedervåningen för att det ska bli bra. Men det är mot det jag tidigare lärt mig om att alla termostat i princip ska vara helt öppna.

/Vifa


Använd i första hand fast instrypning istället för termostater om det är möjligt.
Det kan också vara skräp som fastnat någonstans i sista radiatorn som hindrar flödet.
I 1-rörsystem kan skräp vara svårt att bli av med på nått annat sätt än att demontera radiatorn och spola ur. :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nibe 750
« Svar #36 skrivet: 19 november 2010, 14:05:56 »
Visst har du 2 cirkpumpar? Vi kommer att ha 2 pumpar, en som sitter i 750´in som driver Radkrets, och en som sitter på golvfördelaren som snurrar golvvärmen, står på ritningen ett stort OBS, hus med rad på övre plan skall ha 2 pumpar!

Sen har vi yttergivare samt rumstermostat i varje rum, men yttergivaren borde styra Rad på övre plan, och den framledningstemp som blir hamnar på golvet, och som styrs med hjälp rumstermostaterna.

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad swahnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750
« Svar #37 skrivet: 21 november 2010, 20:14:56 »
Hej. Dum fråga. Hur hittar man hastigheten på cirkulationspumpen och ändrar den?
Har själv försökt blivit klok på min 750 och laborerat ganska mycket då mina klinkergolv inte blir varma trots att jag har bra värme i huset. Kanske är dålig cirkulation.?
Har också märkt att pannan stannar för avfrostning ganska ofta, såg att fler hade samma problem. Jag pratade med nibe och tydligen på tidiga versioner av denna panna var det felaktig display version som gjorde att den avfrostade för ofta, jag hade version 955 den var fel, vet att version 1096 också är fel. Detta är ett fel som fixas på garanti.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nibe 750
« Svar #38 skrivet: 21 november 2010, 20:22:10 »
Har du varmt inne, så blir inte golven varmare än så, annars blir golven varmare så lär det bli jättevarmt inne, hur vet du vilken version du har på pumpen? Men borde vara fixat på pump som installeras vecka 9..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750
« Svar #39 skrivet: 21 november 2010, 20:31:56 »
Hej. Dum fråga. Hur hittar man hastigheten på cirkulationspumpen och ändrar den?

Det är i 5.1.14 man ställer in detta.
Har du både radiatorer och golvvärme så ska inställningen vara "rad. + golvvärme".
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nibe 750
« Svar #40 skrivet: 21 november 2010, 20:37:08 »
Styrs CP hastighet av 750' in?? Brukar ställas direkt på CP..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750
« Svar #41 skrivet: 21 november 2010, 20:50:54 »
Styrs CP hastighet av 750' in?? Brukar ställas direkt på CP..

Jepp, fel av mig, jag borde  b00k  :,v(  :-[ 

Den CP man ställer in via 5.1.14 är den varvtalsstyrda laddpumpen.
Sen är det en till CP för cirkulation via radiatorerna, hastigheten på den ställs in direkt på CP.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad swahnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750
« Svar #42 skrivet: 22 november 2010, 07:48:57 »
Angående versionen på displayen så kan du se den under info och sen menyn högst upp (har glömt bort vad den heter trots att jag är där och pillar 30 ggr om dagen) Sedan sista sidan, där står displayversion.
Min pump tillverkades i mars och installerades i augusti och den var fel.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nibe 750
« Svar #43 skrivet: 22 november 2010, 13:29:41 »
Har också märkt att pannan stannar för avfrostning ganska ofta, såg att fler hade samma problem. Jag pratade med nibe och tydligen på tidiga versioner av denna panna var det felaktig display version som gjorde att den avfrostade för ofta, jag hade version 955 den var fel, vet att version 1096 också är fel. Detta är ett fel som fixas på garanti.

Hmm, jag har version 995. Kanske ska kolla med Nibe om man kan få uppgradering då.

Utloggad Gotavi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 750
« Svar #44 skrivet: 22 november 2010, 13:48:45 »
Söker man på Nibe engelska websida så verkar ver.
 1237 vara den senaste versionen till Nibe F750.
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren