Utloggad ztrindberg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
Hej Ztrindberg!  Ja man kan väl kanske inte begära att du skall fullt ut tro pÃ¥ mitt ord här men om jag gör en kvalificerad gissning pÃ¥ ca nÃ¥gon eller nÃ¥gra % av sÃ¥lda pumpar ev. ;)
Det finns ju t.om folk som jobbar ute i verkligheten som faktiskt pÃ¥stÃ¥r att det bara skulle röra sig om ca 0,1%  :D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22138.msg214829#msg214829
Läs gärna hela den här tråden från början och till slut eftersom det står en hel del intressant information i den tycker jag. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22138.0

Mvh Raffen.




Jag har inte påstått att det skulle vara speciellt mycket fel på Toshibas pumpar. Det är ditt antagande att Panasonic har mer fel än Toshiba på samma antal sålda produkter som man gärna vill ha ärliga och riktiga siffror på innan någon som du snackar ner ett märke för att få det andra märket att verka bättre. Självklart kan det mycket väl vara sant men antaganden och gissningar har ingen blivit klokare av.

Jag tror att Toshiba har mycket bra pumpar annars vore det ju rätt omöjligt att dom skulle gå ihop med jätten Midea och om dom inte hade bra pumpar skulle dom inte kunna hålla de priser dom gör.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Eller menar du att det var en felräkning??

Ja det funkar ju det med iofs.  :o
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Jag har inte påstått att det skulle vara speciellt mycket fel på Toshibas pumpar. Det är ditt antagande att Panasonic har mer fel än Toshiba på samma antal sålda produkter som man gärna vill ha ärliga och riktiga siffror på innan någon som du snackar ner ett märke för att få det andra märket att verka bättre. Självklart kan det mycket väl vara sant men antaganden och gissningar har ingen blivit klokare av.

Jag tror att Toshiba har mycket bra pumpar annars vore det ju rätt omöjligt att dom skulle gå ihop med jätten Midea och om dom inte hade bra pumpar skulle dom inte kunna hålla de priser dom gör.

Hej Ztrindberg!  Nej jag har ingen direkt uppfattning alls om Panasonics pumpar när det gäller fel eller fel% här. Bevisligen hade de rätt stora problem (klart värre än Toshiba ivf) med sina innerdelsfläktmotorer samt med H16-bekymmret, men det är ju historia vid det här laget sedan länge och helt ur världen som jag ser det, och idag fungerar deras pumpar sÃ¥vitt jag känner till helt ok alltsÃ¥. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ztrindberg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
Jag har inte påstått att det skulle vara speciellt mycket fel på Toshibas pumpar. Det är ditt antagande att Panasonic har mer fel än Toshiba på samma antal sålda produkter som man gärna vill ha ärliga och riktiga siffror på innan någon som du snackar ner ett märke för att få det andra märket att verka bättre. Självklart kan det mycket väl vara sant men antaganden och gissningar har ingen blivit klokare av.

Jag tror att Toshiba har mycket bra pumpar annars vore det ju rätt omöjligt att dom skulle gå ihop med jätten Midea och om dom inte hade bra pumpar skulle dom inte kunna hålla de priser dom gör.

Hej Ztrindberg!  Nej jag har ingen direkt uppfattning alls om Panasonics pumpar när det gäller fel eller fel% här.

Mvh Raffen.


Om du inte har någon uppfattning alls så varför nämner du dom då? Fullständigt tokigt.
Tack för kaffet.......

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Tack för kaffet.......

Det är nog dax för en kopp java nu.  knUp
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Jag har inte påstått att det skulle vara speciellt mycket fel på Toshibas pumpar. Det är ditt antagande att Panasonic har mer fel än Toshiba på samma antal sålda produkter som man gärna vill ha ärliga och riktiga siffror på innan någon som du snackar ner ett märke för att få det andra märket att verka bättre. Självklart kan det mycket väl vara sant men antaganden och gissningar har ingen blivit klokare av.
Jag tror att Toshiba har mycket bra pumpar annars vore det ju rätt omöjligt att dom skulle gå ihop med jätten Midea och om dom inte hade bra pumpar skulle dom inte kunna hålla de priser dom gör.
Hej Ztrindberg!  Nej jag har ingen direkt uppfattning alls om Panasonics pumpar när det gäller fel eller fel% här.
Mvh Raffen.
Om du inte har någon uppfattning alls så varför nämner du dom då? Fullständigt tokigt.
Tack för kaffet.......

Hej Ztrindberg! När jag pratar om Panasonic så berör det i huvudsak min fd pump, en Panasonic E9 DKE från 2005 som jag inledde min egen värmepumpskarriär med och som nu står i min förrådsbod efter exakt 4 års drift efter att ha bytts ut mot en Toshiba RAS 10 ND-pump. I precis lika bra skick som när den installerades, helt H16-fri och med en nästan ny innerdelsfläktmotor med keramiska lager som jag fick gratis på garantin och som bara har gått lite drygt en värmesäsong, och där står den nu i väntan på att återigen få komma i drift i en sommarstuga till våren/försommaren nästa år. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2009, 14:09:00 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ztrindberg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
Jag har inte påstått att det skulle vara speciellt mycket fel på Toshibas pumpar. Det är ditt antagande att Panasonic har mer fel än Toshiba på samma antal sålda produkter som man gärna vill ha ärliga och riktiga siffror på innan någon som du snackar ner ett märke för att få det andra märket att verka bättre. Självklart kan det mycket väl vara sant men antaganden och gissningar har ingen blivit klokare av.
Jag tror att Toshiba har mycket bra pumpar annars vore det ju rätt omöjligt att dom skulle gå ihop med jätten Midea och om dom inte hade bra pumpar skulle dom inte kunna hålla de priser dom gör.
Hej Ztrindberg!  Nej jag har ingen direkt uppfattning alls om Panasonics pumpar när det gäller fel eller fel% här.
Mvh Raffen.
Om du inte har någon uppfattning alls så varför nämner du dom då? Fullständigt tokigt.
Tack för kaffet.......

Hej Ztrindberg! När jag pratar om Panasonic så berör det i huvudsak min fd pump, en Panasonic E9 DKE från 2005 som jag inledde min värmepumpskarriär med och som nu står i min förrådsbod efter exakt 4 års drift efter att ha bytts ut mot en Toshiba RAS 10 ND-pump. I precis lika bra skick som när den installerades, helt H16-fri och med en nästan ny innerdelsfläktmotor med keramiska lager som jag fick gratis på garantin och som bara har gått lite drygt en värmesäsong, och där står den nu i väntan på en ny driftsperiod i en sommarstuga till våren/försommaren nästa år. :)

Mvh Raffen.


Nej Raffen tyvärr så är det inte så som du säger, du sa förut följande:

Citera
Och detta beror såvitt jag har förstått på att Toshibas innerdelsfläktproblem inte alls har varit av den omfattningen i antal fel som t.ex Panasonic hade på sina pumpar trots att det är fläktmotorer av samma fabrikat som sitter i Toshibas pumpar, dock med en lite annan lösning.


Det är inte att i huvudsak prata om din pump utan att prata om Panasonics pumpar i allmänhet.


Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Hej Ztrindberg!  Ja precis sÃ¥ har jag skrivit och det är precis sÃ¥ det var och därmed helt överensstämmande med verkligheten, inkl med min egen pump.
Vad är det du anmärker på Ztrindberg?? Sc:,h

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ztrindberg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
Hej Ztrindberg!  Ja precis sÃ¥ har jag skrivit och det är precis sÃ¥ det var och därmed helt överensstämmande med verkligheten, inkl med min egen pump.
Vad är det du anmärker på Ztrindberg?? Sc:,h

Mvh Raffen.

Ja du jag förstår att du inte förstår. Det är lättast så ofta.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Ja och här har vi ytterligare en som jobbar i verkligheten och som brukar veta vad han pratar om! I det här fallet ligger felprocenten tydligen på 0,4% :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19622.msg195042#msg195042

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8466
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Tanken har aldrig slagit dig Raffen att dina bÃ¥da olika länkar hänvisar till samma källa med nästan lika lite fel pÃ¥ Toshiba   ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad ztrindberg

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
Raffen: Det spelar ingen som helst roll hur lite fel det är på Toshibas pumpar. Det är ju jämförelsen med Panasonic som är tokig i och med att det bara är ditt personliga antagande precis som du gör med så många andra märken, antar att dom är sämre utan att i verkligheten alls veta om det är så.

Om du jobbat med båda märkena och sålt dom så skulle du då kunna vara i närheten av att veta. Nu vet du inte utan gissar och då ska du inte ge dig in på att dissa ett annat märke.

Så om du ska jämföra två märken så ange hur många sålda det är av varje märke och sedan hur många av dom som det varit fel på, då snackar vi fakta och riktiga uppgifter.
« Senast ändrad: 16 november 2009, 22:58:12 av ztrindberg »

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Tanken har aldrig slagit dig Raffen att dina bÃ¥da olika länkar hänvisar till samma källa med nästan lika lite fel pÃ¥ Toshiba   ;)

Hej TS Comfort!  Ja du menade de 2 första länkarna?? Jovisst var det sÃ¥, och det var just tanken vet du, den ena till Nvp:s separata uttalande om fläktproblemen om man nu bara orkade läsa den, och för säkerhets skull den 2:ra länken till början av trÃ¥den om man nu skulle vilja läsa den frÃ¥n början, sÃ¥ det var väl en bra service. ;)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8466
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Jag menade länkarna du la in klockan 19.15 och 22.03
Menade inte att det var 2st i första länkinlägget
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Raffen: Det spelar ingen som helst roll hur lite fel det är på Toshibas pumpar. Det är ju jämförelsen med Panasonic som är tokig i och med att det bara är ditt personliga antagande precis som du gör med så många andra märken, antar att dom är sämre utan att i verkligheten alls veta om det är så.
Om du jobbat med båda märkena och sålt dom så skulle du då kunna vara i närheten av att veta. Nu vet du inte utan gissar och då ska du inte ge dig in på att dissa ett annat märke.

Hej Ztrindberg!  Ja nu vet jag inte riktigt hur du menar här?? Menar du att jag inte skulle veta hur min fd Panasonicpump fungerar alltsÃ¥?? Sc:,h Jag kan väl säga dig att det jag inte vet om hur min fd Panasonicpump fungerar efter 4 Ã¥rs drift, det är inte ens värt att veta alltsÃ¥, sÃ¥ undrar du över nÃ¥got sÃ¥ frÃ¥ga du bara Ztrindberg. Detsamma gäller i princip nästan redan nu efter drygt en värmesäsong när det gäller min Toshiba GKVP-E-pump. När det däremot gäller min senaste ND-pump sÃ¥ vill jag nog ha iaf en värmesäsong pÃ¥ mig för att ha ordentligt pÃ¥ fötterna när det gäller hur den funkar, men redan nu har jag faktiskt upptäckt att det finns underligt nog inga uppstartsförluster pÃ¥ den pumpen när den gÃ¥r i off-läge och startar upp igen, alltsÃ¥ att den stegar inte upp till ivf minst ca 600-700 watt eller ev mer vid uppstarten efter off-läge som brukar vara vanligt pÃ¥ mig veterligt alla pumpar. Utan den stegar bara upp till ca samma nivÃ¥ som där den gick i off-läge dvs ca 150-200 watt och fortsätter driften därifrÃ¥n som om inget hade hänt, och detta överaskade mig verkligen mÃ¥ste jag erkänna.
Däremot så stegar den upp på vanligt sätt till minst ca 600-700 watt efter att man har stängt av den på off-knappen och startar den igen och likadant efter avfrostningar. :)

Mvh Raffen.  
« Senast ändrad: 16 november 2009, 23:18:16 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 255
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!