0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Kom hem efter julfirande igår och hade 16 gr inne, brrrr... Nått är på tok med värmepumpen men den larmar inga fel. T1 ser alldeles för lågt ut (pendlar mellan 31-34 trots flera minus ute), borde vara runt 37-38 enligt värmekurvan. Vi har fått upp värmen en bit genom att elda som tokar i öppna spisen, men värmepumpen vill inte hjälpa till här...Så här ser värdena ut just nu:T1: 33T2: -2T3: 62T5: 19T6: 69T8: 37T9: 30T10: 31T11: -11,7T12: -3.3Några tips om vad man kan göra, eller vad som är fel?
Mantamannens off-topic placerades här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58166.0Fortsätt diskussionen om IVT.
Då kanske din första fråga borde vara om det går att koppla en acktank till din värmepump i LVVP forumet