Författare Ämne: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning  (läst 254 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad SimonGe_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« skrivet: 03 februari 2026, 21:54:08 »
Hallå
Tänkte pröva om någon här inne kan se något fel med min bergvärmepump Nibe f1245. Troligtvis installerad runt år 2015.
Huset är ca 80+80 kvm plus ca 80 kvm ouppvärmd källare. 15 st radiatorer varav en i källaren som värmer ca 20 m2 tvättstuga.
Lite blandade element. Vissa större/tjockare men det är gamla element, ej de nya tunna.
Först och främst får jag inte rätt på delta t. VB är satt på 20% och delta t är ca 4 grader. Elementen har inga koppel eller möjlighet till strypning vad jag kan se.

Det andra jag har märkt är att förbrukningen är väldigt hög. Ligger mellan 80-90 kwh per dag, där pumpens förbrukning verkar vara ca 60-70 kwh.
Värmekurvan är 7 +4 och då får vi ca 19,5 grader i huset. Huset från 1940 har ca 70 mm isolering i väggar, skalmur av tegel. Ca 200 mm i bjälklaget, äldre fönster. Det är inte jättemycket men tycker det ska gå att hålla värmen bättre.
Bifogar en massa värden från pumpen.

Utloggad SimonGe_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2026, 21:59:05 »
Jag förstår inte heller varför varmvattnet blir 47 grader när jag har inställning komfort och ställt ner stoptempen till 41 för att få lite bättre ekonomi.

Inloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 906
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2026, 22:38:56 »
En fråga, u har ingen möjlighet att  styra flödet genom elementen. Om du har gammeldags vred i stället för termostater kan du strypa med dessa. Ofta mycket känsligt, öppning kanske 1/4 till 1/2 varv ger rätt flöde. Då kan man ju springa runt och känna med handen att det skall vara svalare i nederkanten.
Sådant deltavärde kan ju vara så att det mesta av det varma stigarvattnet smiter genom ett eller 2 element, och rakt tillbaks till värmepumpen, och ger hög returtemp = litet delta. Andra element är svalare och huset förblir kallt.
Kolla att alla elementen blir lika varma i nederkanten.

Inloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 906
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 08:57:20 »
Nu är det ju även frågan om du vill vara snål eller ha varmt i huset. Jag har liknande ganska dåligt isolerat hus med radiatorer av blandad modell överallt. I södra Sverige har jag ungefär kurva 11 och -2. Att använda +4 ger ju en mycket flack kurva med svag ökning av stigartemperaturen vid kallare väder. Därför har du troligtvis endast 19,5C inomhus vid -9C utomhus.

Jag har lägre stigartemperatur vid 0C än du, ca 41C, men vid -10C har jag 52C och vid -20 har jag 61C.
Jag tror inte du har något tekniskt fel, enbart en kurva som inte passar ditt hus, eftersom du klagar på att det blir kallt. Lågt Delta visar i alla fall att elementen äv varma från inkommande till utgående anslutning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9971
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 09:25:57 »
Värmepumpen är på 12 kW. Det är mycket för ett hus 2-planshus på 160 m2 och det tyder på att huset drar rätt mycket värme. Är tvättstugan uppvärmd? Det framgår inte klart. Ser inte heller något konstigt i framledningstemperaturen i förhållande till utetemperaturen om huset ligger i mellersta eller södra Sverige. 

Drar värmepumpen 65 kWh/dygn bör den producera ca 200 kWh värme till huset. Var det -10 ute det dygnet skulle huset dra 0,33 kW/K. Det tycker jag är rätt mycket med tanke på yta och isolering. Hur säker är uppgiften om elförbrukningen? Om det är total elförbrukning minus uppskattad hushållsel ger drifttiden för kompressorn säkrare värden på elförbrukningen. Är tvättstugan uppvärmd kan den dra mycket värme, gamla källare är stora värmetjuvar.

Om det är blandat nya och gamla radiatorer skulle jag undersöka om det finns några radiatorer som vattnet passerar  utan att kylas nämnvärt. Det kan man enkelt undersöka med hjälp av en IR-termometer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren