Hallå
Tänkte pröva om någon här inne kan se något fel med min bergvärmepump Nibe f1245. Troligtvis installerad runt år 2015.
Huset är ca 80+80 kvm plus ca 80 kvm ouppvärmd källare. 15 st radiatorer varav en i källaren som värmer ca 20 m2 tvättstuga.
Lite blandade element. Vissa större/tjockare men det är gamla element, ej de nya tunna.
Först och främst får jag inte rätt på delta t. VB är satt på 20% och delta t är ca 4 grader. Elementen har inga koppel eller möjlighet till strypning vad jag kan se.
Det andra jag har märkt är att förbrukningen är väldigt hög. Ligger mellan 80-90 kwh per dag, där pumpens förbrukning verkar vara ca 60-70 kwh.
Värmekurvan är 7 +4 och då får vi ca 19,5 grader i huset. Huset från 1940 har ca 70 mm isolering i väggar, skalmur av tegel. Ca 200 mm i bjälklaget, äldre fönster. Det är inte jättemycket men tycker det ska gå att hålla värmen bättre.
Bifogar en massa värden från pumpen.