Författare Ämne: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning  (läst 70 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad SimonGe_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« skrivet: 03 februari 2026, 21:54:08 »
Hallå
Tänkte pröva om någon här inne kan se något fel med min bergvärmepump Nibe f1245. Troligtvis installerad runt år 2015.
Huset är ca 80+80 kvm plus ca 80 kvm ouppvärmd källare. 15 st radiatorer varav en i källaren som värmer ca 20 m2 tvättstuga.
Lite blandade element. Vissa större/tjockare men det är gamla element, ej de nya tunna.
Först och främst får jag inte rätt på delta t. VB är satt på 20% och delta t är ca 4 grader. Elementen har inga koppel eller möjlighet till strypning vad jag kan se.

Det andra jag har märkt är att förbrukningen är väldigt hög. Ligger mellan 80-90 kwh per dag, där pumpens förbrukning verkar vara ca 60-70 kwh.
Värmekurvan är 7 +4 och då får vi ca 19,5 grader i huset. Huset från 1940 har ca 70 mm isolering i väggar, skalmur av tegel. Ca 200 mm i bjälklaget, äldre fönster. Det är inte jättemycket men tycker det ska gå att hålla värmen bättre.
Bifogar en massa värden från pumpen.

Utloggad SimonGe_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2026, 21:59:05 »
Jag förstår inte heller varför varmvattnet blir 47 grader när jag har inställning komfort och ställt ner stoptempen till 41 för att få lite bättre ekonomi.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 904
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 lågt delta t och hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2026, 22:38:56 »
En fråga, u har ingen möjlighet att  styra flödet genom elementen. Om du har gammeldags vred i stället för termostater kan du strypa med dessa. Ofta mycket känsligt, öppning kanske 1/4 till 1/2 varv ger rätt flöde. Då kan man ju springa runt och känna med handen att det skall vara svalare i nederkanten.
Sådant deltavärde kan ju vara så att det mesta av det varma stigarvattnet smiter genom ett eller 2 element, och rakt tillbaks till värmepumpen, och ger hög returtemp = litet delta. Andra element är svalare och huset förblir kallt.
Kolla att alla elementen blir lika varma i nederkanten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren