« skrivet: 22 januari 2026, 08:16:35 »
Hej!
Jag har en Nibe Fighter 1130 som är runt 20 år gammal.
Den har börjat larma MS-larm.

När man startar om den startar kompressorn som vanligt och går utan problem i ca 45 min innan motorskyddet löser ut igen.

Har gjort en del mätningar av dels spänning, som är normal hela vägen fram.
Mätte också amperen med en tångamperemeter på faserna både innan och efter motorskyddet.
I början var de ganska jämna, 4-4,2 ampere.

Efter ca 30 min började det skilja en del. En fas låg kvar på samma nivå, dvs 4-4,2 ampere. De två andra hade ökat till 4,5-4,6 med en del hopp upp mot 5 ampere. (Viss reservation då det är en biltema-mätare)
Misstänker ju själv att kompressorn börjar ge sig men vill gärna ha andras åsikter huruvida det finns någon annan rimlig förklaring.

Också: hur ser man den totala drifttiden? Hittar inte det i menyn.

Tack!

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 894
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 08:54:44 »
Ditt resonemang låter rimligt och bra att använda tångamperemeter. Mycket lutar pt att du har rätt.

Men har du mjukstart? I så fall hade jag kompletterat mätningarna på följande sätt. När osymmetri öka i strömmar, kontrollera mjukstart på följande sätt:
2 av de 3 faserna går genom mjukstarten. Låt oss säga att L1 och L2 är inkommande och U och V är utgående.
Mät eventuellt spänningsfall mellan L1 och U samt mellan L2 och V.

Mjukstarten har nämligen TRIAC i sin krets, men när mjukstarten kör för fullt finns det ett relä som jobbar som bypass av triac. Detta relä falerar rätt ofta. Om reläet är helt blir det inget spänningsfall (eller mycket lite) enligt mätning. Även detta skapar osymmetri i strömmarna.

Om du anlitar en elektriker kan han kolla lindningen i din kompressor med en Megger samt en äkta lågohmsmätare, och därmed ytterligare bekräfta dina misstankar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30862
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2026, 13:31:34 »
Jag är 90% säker på att det är mjukstarten som jävlas.
Det sitter 2 st kontaktorer som ska koppla förbi strömmen när tiden gått ut, om de inte gör detta fortsätter strömmen gå via termistorerna.
Detta är typiskt beteende för just detta fenomen, det är 2 faser som går via termistorerna och den 3:e går rakt förbi mjukstarten.

Det enkla sättet att kolla är att koppla förbi mjukstarten och sätta cirkpumparna på kontinuerlig drift, köra en stund och mäta strömmen.
För att kunna köra på detta sätt måste KB-pumpen sättas på kontinuering drift via meny 9.2.12.

« Senast ändrad: 22 januari 2026, 13:44:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Preben2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2026, 20:42:45 »
Jag började med att mäta spänningen över mjukstarten. Ena fasen stod på ca 380 jämfört med de andra som stod på ca 395. När jag mätte strömmen var det dock den fasen som går förbi som varierade mest initialt. Efter en stund började också en av de andra att dra mer.
Kopplade förbi mjukstarten men då börjar ett LP-larm blinka innan kompressorn startar.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 894
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2026, 21:40:39 »
Mät som jag beskriver:   L1 till U    och L2 till V. Alltså inga 380V utan det faktiska spänningsfallet mellan inkommande och utgående fas på själva mjukstarten.
Då vet vi ifall mjukstarten fungerar.
När du startar kommer denna spänning vara kanske 100VAC, men går mot ca 0.2VAC efter ca 2 sekunder om det är ok. Om spänningen  när problemen börjar skulle bli kanske 2 VAC då är interna reläet kass.

Utloggad Preben2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2026, 22:21:30 »
Okej, jag förstår. Problemet nu är att den larmar för LP direkt efter omstart också så den börjar direkt med elpatron.
Kan detta vara kopplat till det tidigare problemet? Jag har återställt alla kopplingar i kablaget igen.

Behöver jag återställa larmet på något annat sätt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30862
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2026, 23:46:53 »
Jag började med att mäta spänningen över mjukstarten. Ena fasen stod på ca 380 jämfört med de andra som stod på ca 395. När jag mätte strömmen var det dock den fasen som går förbi som varierade mest initialt. Efter en stund började också en av de andra att dra mer.
Kopplade förbi mjukstarten men då börjar ett LP-larm blinka innan kompressorn startar.

Skumt, LP borde inte reagera på detta?
Men att fasen som går förbi varierar mest tyder på nått annat fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3722
  • Karma +5/-13
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 03:33:27 »
Okej, jag förstår. Problemet nu är att den larmar för LP direkt efter omstart också så den börjar direkt med elpatron.
Kan detta vara kopplat till det tidigare problemet? Jag har återställt alla kopplingar i kablaget igen.

Behöver jag återställa larmet på något annat sätt?
Satte du kb pumpen på kontinuerlig drift som Carl beskrev, när du kopplade förbi mjukstarten? Annars frös kylmodulen och det komer ta ett bra tag innan den tinar, så om du kopplade tillbaka och provade direkt igen så är det naturligt att du fortsätter att få lp larm igen.

Du får vänta någon timme, eller vad det kan ta för att tina, innan du provar igen.

Du skrev iofs att du fick lp direkt, innan kompressorn startar, men är det möjligt? Startar inte kompressorn direkt om du kopplar förbi mjukstarten?

Carl, ligger kontinuerlig drift kvar när man stänger av vp?
« Senast ändrad: Idag kl. 03:42:03 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2982
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 05:53:16 »
Är den övre kontaktorn mätt att den är schysst? Kasta mjukstarten åt hvete och sätt en vanlig kontaktor, enda skillnaden blir en liten duns när den startar, funkar lika bra ändå, och mindre strul
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!