Nibe 1130 motorskydd löser ut
« skrivet: Idag kl. 08:16:35 »
Hej!
Jag har en Nibe Fighter 1130 som är runt 20 år gammal.
Den har börjat larma MS-larm.

När man startar om den startar kompressorn som vanligt och går utan problem i ca 45 min innan motorskyddet löser ut igen.

Har gjort en del mätningar av dels spänning, som är normal hela vägen fram.
Mätte också amperen med en tångamperemeter på faserna både innan och efter motorskyddet.
I början var de ganska jämna, 4-4,2 ampere.

Efter ca 30 min började det skilja en del. En fas låg kvar på samma nivå, dvs 4-4,2 ampere. De två andra hade ökat till 4,5-4,6 med en del hopp upp mot 5 ampere. (Viss reservation då det är en biltema-mätare)
Misstänker ju själv att kompressorn börjar ge sig men vill gärna ha andras åsikter huruvida det finns någon annan rimlig förklaring.

Också: hur ser man den totala drifttiden? Hittar inte det i menyn.

Tack!

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 893
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:54:44 »
Ditt resonemang låter rimligt och bra att använda tångamperemeter. Mycket lutar pt att du har rätt.

Men har du mjukstart? I så fall hade jag kompletterat mätningarna på följande sätt. När osymmetri öka i strömmar, kontrollera mjukstart på följande sätt:
2 av de 3 faserna går genom mjukstarten. Låt oss säga att L1 och L2 är inkommande och U och V är utgående.
Mät eventuellt spänningsfall mellan L1 och U samt mellan L2 och V.

Mjukstarten har nämligen TRIAC i sin krets, men när mjukstarten kör för fullt finns det ett relä som jobbar som bypass av triac. Detta relä falerar rätt ofta. Om reläet är helt blir det inget spänningsfall (eller mycket lite) enligt mätning. Även detta skapar osymmetri i strömmarna.

Om du anlitar en elektriker kan han kolla lindningen i din kompressor med en Megger samt en äkta lågohmsmätare, och därmed ytterligare bekräfta dina misstankar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30861
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 13:31:34 »
Jag är 90% säker på att det är mjukstarten som jävlas.
Det sitter 2 st kontaktorer som ska koppla förbi strömmen när tiden gått ut, om de inte gör detta fortsätter strömmen gå via termistorerna.
Detta är typiskt beteende för just detta fenomen, det är 2 faser som går via termistorerna och den 3:e går rakt förbi mjukstarten.

Det enkla sättet att kolla är att koppla förbi mjukstarten och sätta cirkpumparna på kontinuerlig drift, köra en stund och mäta strömmen.
För att kunna köra på detta sätt måste KB-pumpen sättas på kontinuering drift via meny 9.2.12.

« Senast ändrad: Idag kl. 13:44:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!