Hej!
Jag har en Nibe Fighter 1130 som är runt 20 år gammal.
Den har börjat larma MS-larm.
När man startar om den startar kompressorn som vanligt och går utan problem i ca 45 min innan motorskyddet löser ut igen.
Har gjort en del mätningar av dels spänning, som är normal hela vägen fram.
Mätte också amperen med en tångamperemeter på faserna både innan och efter motorskyddet.
I början var de ganska jämna, 4-4,2 ampere.
Efter ca 30 min började det skilja en del. En fas låg kvar på samma nivå, dvs 4-4,2 ampere. De två andra hade ökat till 4,5-4,6 med en del hopp upp mot 5 ampere. (Viss reservation då det är en biltema-mätare)
Misstänker ju själv att kompressorn börjar ge sig men vill gärna ha andras åsikter huruvida det finns någon annan rimlig förklaring.
Också: hur ser man den totala drifttiden? Hittar inte det i menyn.
Tack!