Det där är en fjäderbelastad backventil, den går inte att vända uppochner.
Men den orsakar ett tryckfall som nog är problemet med att KB-pumpen går tungt, man brukar ha en klaffbackventil som ger lägre tryckfall i KB-kretsen.
Sen kan det vara nått som fastnat i ventilen som gör att den inte stänger?
Ok, Tack! Då är backventilen iallafall rättmonterad, check på det.
Tryckfallet över backventilen är inte problemet, för KB-pumpen i bergvärmen drar runt brinevätskan utan problem genom backventilen.
Mitt problem är att frikylans cirkulationspump inte kan dra runt brinen själv, (men då ska ju brinen inte gå genom backventilen alls).
Fortsatt skulle det kunns vara fel på backventilen, om den inte stänger, då blir det bara cirkulation i frikylekretsen. (se bild)
Jag vet bara att det inte kyler, och jag har antagit att det inte cirkulerar alls till kylbatteriet, men det kanske är så att det cirkulerar, men bara i frikylekretsen. Så brinen går bara runt, runt där om inte backventilen stänger och då blir det ju varm brine som går runt, runt och ingen kyla.
Kan man skruva ur insexskruven och se om de är skräp i? (om pump är avstängt) eller dräneras brinevätskan då?