Det där ska funka om backventilen funkar som den ska?Den är vågrätt monterad, vilket ska funka, men kolla att den inte sitter uppochner och att den är rättvänd?Normalt så ska inte bergvärmepumpens KB-pump väsnas, men måste den alltid dra KB via din frikyla så väsnas den säkert.Principschemat på gsi 600 visar ingen ventil på KB internt.
Om backventilen är felvänd är ju rätt lätt att kolla -- om man stänger kranarna på kylkretsen och har värme så är det ju iaf inte problemet.Och även om den var felvänd så skulle det ju cirkulera brine i kylkretsen, inte så kall brine bara... Så det beror väl på vad OP menade med "... för att det ska cirkulera brine i kylbatteriet". Är det ingen cirkulation alls eller cirkulerar det bara runt i kylkretsen genom backventilen?
Låter inte som för klen pump så mycket som för hög resistens nån stans i frikylans krets eftersom den går när den mkt starkare VP-pumpen går. Vad är dimensionen på ledningarna bör vara minst 22 mm helst 28 på stammarna föra tt sedan minska till 22 . Har du någon ventil innan fancoilen som inte öppnar helt ?Jag satte in en för klen backventil (rättvänd) vilket ledde till att det gick kyla genom frikylan vara sig jag ville eller inte när värmepumpen gick . Det löstes med större klaffbackventil och en Normaly closed (NC) magnetventil i kretsen till frikylan. Jag har även en ganska stor varvtalsstyrd pump till frikylan inför kommande utbyggnad som just nu går på lågvarv genom 0-10 V styrning
Dubbla borrhål ger minskat tryckfall så att räkna på 440m blir helt fel.Pumpen borde räcka med råge för att snurra vätskan I borrhålet, så första boven att leta bland borde vara Backventilen eller om du får nån luftficka som den lilla pumpen inte kan kompensera för, men den inbyggda kan strömma igenom. Fast då borde det fungera bara den inbyggda har snurrat en kort stund.Du saknar dock ett tryckexpansionskärl på brine-sidan, har du trycksatt det vita plastkärlet nånting?Borde kanske fungera ändå men kanske får problem med cirkulationen om det är högt till konvektorn. (fast det problemet borde troligtvis också uppstå med den inbyggda pumpen)
Så här kan det se ut med en backventil som inte funkar d.v.s. den står fullt öppen då det kilat fast bitar av PEM-slangen i ventilen. Det händer inte på en klaffbackventil.Kan man ana att det är tjockare i underkant d.v.s. isoleringen ser ut ha en böjd kontur på undersidan. Kan det vara en klaffbackventil som är monterad uppochner? Det gör att den inte fungerar utan står fullt öppen hela tiden.