Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F370, Får max 20gr varmt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
4
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: F370, Får max 20gr varmt (läst 2324 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #15 skrivet:
14 december 2024, 09:18:12 »
Citera
Jo självklart !
Kan ändra nu .!
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5230
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #16 skrivet:
14 december 2024, 09:34:53 »
Citera
Och shunten står max öppen, det är något annat som bråkar, inte cirkpumpen. VP orkar inte lyfta tempen så shunten kan reglera, för låg temp från kompressorn. Kanske inte elpatron som inte går in som det ska och spettsa.
«
Senast ändrad: 14 december 2024, 09:37:39 av 25fOCUS
»
Loggat
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #17 skrivet:
14 december 2024, 09:37:44 »
Citera
Ja, jag har sett på elpatron inte kör för fullt.
Den borde ju gå upp på max om jag vill ha 22gr .
Loggat
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #18 skrivet:
14 december 2024, 09:41:22 »
Citera
Här är bilder från nu !
Loggat
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #19 skrivet:
14 december 2024, 10:57:19 »
Citera
Nya bilder på alla värden efter 1 Timma .
Jag som lekman tycker att Pannan inte får rätt styrning av min önskan på 22 gr.
Cirka pump går för fullt på CC max.
Värme kurvan är ju höjd sedan igår till 10 +3.
Det som jag noterat är att Varmvattnet bara blir varmare, den är inställd på ekonomi för jag vill prioritera husets värme.
Varmt ute +2-+3 snöfritt.
Men ingen reaktion från Pannan, den tuggar på sina 19 grader.
Ska fota värden i sena eftermiddag.
Har ni erfarenheter,tankar idéer så ventilera. Kan jag testa på något sätt datan i pannan.
Jag har senaste uppdatering!
Men jag tror inte elpatron eller kompressorn får rätt värden, förstår inte vad jag begär!
«
Senast ändrad: 14 december 2024, 10:58:52 av Kvarn
»
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #20 skrivet:
14 december 2024, 11:15:33 »
Citera
Och du hade även redan avaktiverat rumsgivaren?
Eller satt den på lägsta påverkan?
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #21 skrivet:
14 december 2024, 11:20:31 »
Citera
Du kan ju testa ännu högre värmekurva, t.ex. kurva 11 och förskjutning +4 eller +5. Det är som sagt enormt hög kurva men det måste vara högtemperatursystem du har i huset.
Edit: Kontrollera i meny 5.1.2 vilken max framledningstemperatur som är inställd. Max 70° är tillåtet med el-patronen om den räcker till men kompressorn stängs förmodligen av över 55°, kanske vid 58°?, eller liknande för att den inte ska bli överhettad.
«
Senast ändrad: 14 december 2024, 11:29:08 av Josth
»
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #22 skrivet:
14 december 2024, 12:12:58 »
Citera
Max framledning är sedan mont. Satt på 65gr.
Innegivare urkopplad.
Satte kurva på 11 +4.
Får se på service värden om ngn timma om pannan reagerar
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #23 skrivet:
14 december 2024, 12:26:11 »
Citera
Bra, kurva 11/+4 skulle ge 72,5° framledningstemperatur vid -20° om det gick, och 53,5° vid ±0° ute. Huset borde ha byggts/konstruerats med utgångspunkt DUT ca -20° i Mellansverige. Då med framledningstemperatur max 80°. Nya dörrar och fönster förbättrar läget lite grann så man borde klara sig med ett steg lägre förskjutning än tidigare.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #24 skrivet:
14 december 2024, 16:23:36 »
Citera
Kan du utläsa om något är fel på pannan!
Nu har den gått på den högre kurvan, kan du se på värden om något värde är fel ?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #25 skrivet:
14 december 2024, 16:49:04 »
Citera
Nu ser man att det är en grad varmare inne, även om faktiska framledningstemperaturen inte just uppnådde den beräknade framledningstemperatur! Beror nog på hur den styr värmen i F370. På den modellen kan man behöva ställa in ett steg högre värmekurva än det borde vara just för diffen i framledningstemperatur och styrningen. Men fortsätt och testa nu och se vad innetemperaturen blir imorgon tycker jag. Kan inte se något annat som skulle vara direkt fel.
Edit: Problemet nu är ju då om det blir en period med väldigt kallt väder neråt -15° eller -20°. Då är framledningstemperaturen inställd på max 65 grader och dels stängs kompressorn av pga hög framledningstemperatur. Då räcker inte el-patronens effekt som den är inställd och det blir svalare inne i huset. Egentligen skulle man ha minst 20 A säkringar och ställa om el-patronen till max 9.25 kW. Då skulle värmen nästan helt räcka till även vid -20°.
«
Senast ändrad: 14 december 2024, 16:57:35 av Josth
»
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #26 skrivet:
14 december 2024, 17:30:24 »
Citera
Kan jag om jag inte säkrar upp istället montera in större element, detta hade jag ingen aning om.
Rörmokaren gav bara offert och sen montera in pannan och drog med pengarna.
Man tar sig för pannan
Loggat
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2030
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #27 skrivet:
14 december 2024, 18:13:51 »
Citera
Jag tycker deltat ser högt ut. Tyder väl på att cirkulationen inte går som den bör? Du borde väl ha ett delta runt 5-6
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #28 skrivet:
14 december 2024, 18:18:12 »
Citera
Ofta gör man så att man köper nya större/kraftigare radiatorer än de största man redan har och byter. Sedan flyttar man de tidigare största radiatorerna till andra platser i huset och ersätter mindre radiatorer där. På så sätt slipper man köpa alla nya. Men problemet här är också de väldigt smala rören. De medger bara ett väldigt lågt effektuttag per slinga vid ett modernt 55°/45°-system. Man behöver få en uppfattning om hur slingorna är dragna i huset och så kan en mycket erfaren rörmokare yttra sig om vad som behöver göras och vad som kan vara värt att prova. Finns värmeritningen bevarad sedan huset byggdes vore det väldigt bra. (Ritningar kan även finnas i kommunens arkiv på bygglovsenheten om man själv inte har de kvar). Önskvärt vore att få ned framledningstemperaturen så att det motsvarar maximalt ett "60°/50°-system" i ditt hus.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
VictorHus13
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
VictorHus13
SV: F370, Får max 20gr varmt
«
Svar #29 skrivet:
14 december 2024, 18:18:45 »
Citera
Men alltså förångare som är positiv, går ens kompressorn? Vad säger sida 5 på menyn?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
4
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F370, Får max 20gr varmt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 839
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Heat?
Mr.Hammer
BiggerDigger
nttekniker
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info