SV: F1226 hög kond in
« Svar #45 skrivet: 04 november 2024, 10:36:09 »
Det skulle jag inte bry mig om (eller ens märka), den är inte uppkopplad på annat sätt än med ngenic. Men den misslyckas helt med körningen, larm 181 om man låter den köra på flera timmar, känns inte bra att den ska trigga ny kompressorstart var 15e minut när den gör detta heller, den kommer inte upp tillräckligt med kompressorn. Måste finnas en lägsta temp BT6 ska komma upp i för att den endast ska fortsätta med patron och inte trigga en ny kompressorstart när "hög kond in" lagt sig.

Dessutom får jag "hög kond in" varje gång den kör vv, start 44 stopp 48. Den kommer upp i runt 44-45 efter dusch och lite högre när den "toppar upp" efter värmekörning. Blir väldigt oeffektivt eftersom den aldrig kan växla över från vv till värme. Skulle gärna sänkt till ekonomitemp på vv om det inte var för att per. höjning inte funkar...

Larm 181 kan antingen bero på att temperaturbegränsaren FD1 löst ut så att elpatron inte kan gå in?
Kan också bero på att effektvakten hindrar elpatron att köra på?
Det kan även bero på att tidpunkten för legionellakörningen är illa vald och är då nån duschar och tappar ur varmvattnet samtidigt som den försöker höja temperaturen?

Om du kollar FD1 så ställ in legionellakörningen att köra vid en väl vald tidpunkt, typ igen elbilsladdare igång och ingen som tappar varmvatten samtidigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #46 skrivet: 04 november 2024, 10:53:00 »
Larm 181 kan antingen bero på att temperaturbegränsaren FD1 löst ut så att elpatron inte kan gå in?
Kan också bero på att effektvakten hindrar elpatron att köra på?
Det kan även bero på att tidpunkten för legionellakörningen är illa vald och är då nån duschar och tappar ur varmvattnet samtidigt som den försöker höja temperaturen?

Om du kollar FD1 så ställ in legionellakörningen att köra vid en väl vald tidpunkt, typ igen elbilsladdare igång och ingen som tappar varmvatten samtidigt.

Skulle det dyka upp helt plötsligt?

Har ju provat att köra det ett par gånger efter att jag fick 181 med samma resultat - den kör patron på 1kw tills att "hög kond in" meddelande försvinner och triggar då ny kompressorstart. Den fortsätter på detta sätt och ger inte upp.
Har inte elbil eller något annat som skulle begränsa effekten, BT6 kan komma upp i 47 om den kör kompressor några gånger.

Komfort har ju fabriksinst. stopp 48 enl. min handbok, så pumpen anser väl att det inte ska vara några problem. Stopp stod tidigare på 51 på den av någon anledning (övriga vv temp. också högre än fabrik), lite märkligt när allt annat har i princip varit fabriksinst.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #47 skrivet: 04 november 2024, 11:25:08 »
Jag tycker det är helt klart, du har dålig värmeöverföring till varmvatten. !!
Vid BT3 (retur) 57,2° C har jag 55° C på BT6 (bara drygt 2° C under returtempen)

Återkommer till mitt sista inlägg, har du tittat på den länkade tråden ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: F1226 hög kond in
« Svar #48 skrivet: 04 november 2024, 14:22:36 »
Har inte hört nått om att BT6 måste upp i viss temp innan elpatron går in men det syns ju rätt snabbt om elpatron används och verkligen fungerar eller inte.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #49 skrivet: 04 november 2024, 21:57:32 »
Jag tycker det är helt klart, du har dålig värmeöverföring till varmvatten. !!
Vid BT3 (retur) 57,2° C har jag 55° C på BT6 (bara drygt 2° C under returtempen)

Återkommer till mitt sista inlägg, har du tittat på den länkade tråden ?

Ja så är det ju, frågan är varför 🙃 Har sett den och troligtvis alla trådar om detta problem. Slipper helst prova att prova det... Har skickat ett meddelande till Nibe, kanske kan en mjukvaruuppdatering ändra förfarandet vid per. höjning 🤔

Upptäckte i alla fall ikväll något nytt - medan den körde vv efter dusch sjönk faktiskt gradminutrarna under tiden till under -60 och den växlade faktiskt över till värme när returen låg på ca 55 grader, dvs precis innan "hög kond in" skulle kommit. Vet inte säkert att det var det som triggade övergången men den hade inte nått stopptemp.


Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #50 skrivet: 04 november 2024, 23:12:46 »
Uppdateringen tror jag inte på, det är ju inget mjukvarufel utan ett fel i själva värmepumpen, troligen beläggning på slingan i varmvattenberedaren.

Att den växlade över till värme när returen låg på 55° C tror jag var för att tiden för vattenvärmning hade gått ut.
I meny 4.1.9 - driftprioritering har du en cirkel som visar de inställda tiderna.
Pilen visar var i cirkeln VPń befinner sig/arbetar med för tillfälle.
Dessa tider kan man ju ändra. I ditt fall är det dock inte lämpligt att förlänga tiden för varmvatten-beredningen, det skulle bara resultera i Hög Kondensor in/ut.

Den legionella körningen går ju helt utanför vad som står i meny 4.1.9 , som DonPablo har skrivit efter ett eget program.
Att den inte kör på med högre tillsats tror jag är för att returen redan är för hög när du fått Hög Kondensor in/ut, värmepumpen vill inte ha ännu högre retur.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1226 hög kond in
« Svar #51 skrivet: 05 november 2024, 05:12:19 »
Igensatt slinga i beredaren.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #52 skrivet: 05 november 2024, 08:31:37 »
Uppdateringen tror jag inte på, det är ju inget mjukvarufel utan ett fel i själva värmepumpen, troligen beläggning på slingan i varmvattenberedaren.

Att den växlade över till värme när returen låg på 55° C tror jag var för att tiden för vattenvärmning hade gått ut.
I meny 4.1.9 - driftprioritering har du en cirkel som visar de inställda tiderna.
Pilen visar var i cirkeln VPń befinner sig/arbetar med för tillfälle.
Dessa tider kan man ju ändra. I ditt fall är det dock inte lämpligt att förlänga tiden för varmvatten-beredningen, det skulle bara resultera i Hög Kondensor in/ut.

Den legionella körningen går ju helt utanför vad som står i meny 4.1.9 , som DonPablo har skrivit efter ett eget program.
Att den inte kör på med högre tillsats tror jag är för att returen redan är för hög när du fått Hög Kondensor in/ut, värmepumpen vill inte ha ännu högre retur.

Ptja, har ju läst andra som backat uppgradering pga att per. höjning misslyckats efter det, mjukvara kan såklart ändra förfarandet vid per. höjning.

Missade att skriva det, men det hade inte gått 30min som det är inställt på.

Som skrivet flertal ggr hade jag gärna sänkt till ekonomitemp och då skulle allt vara frid och fröjd om det inte vore för att den triggar nya kompressorstarter hela tiden under per. höjning (och misslyckas).

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: F1226 hög kond in
« Svar #53 skrivet: 05 november 2024, 14:22:08 »
Uppdateringen tror jag inte på, det är ju inget mjukvarufel utan ett fel i själva värmepumpen, troligen beläggning på slingan i varmvattenberedaren.

Att den växlade över till värme när returen låg på 55° C tror jag var för att tiden för vattenvärmning hade gått ut.
I meny 4.1.9 - driftprioritering har du en cirkel som visar de inställda tiderna.
Pilen visar var i cirkeln VPń befinner sig/arbetar med för tillfälle.
Dessa tider kan man ju ändra. I ditt fall är det dock inte lämpligt att förlänga tiden för varmvatten-beredningen, det skulle bara resultera i Hög Kondensor in/ut.

Den legionella körningen går ju helt utanför vad som står i meny 4.1.9 , som DonPablo har skrivit efter ett eget program.
Att den inte kör på med högre tillsats tror jag är för att returen redan är för hög när du fått Hög Kondensor in/ut, värmepumpen vill inte ha ännu högre retur.
Att returen är hög kan ju bero på för hög hastighet på cirkpumpen också går den i auto eller. Allt sånt här syns i loggen då slipper man chansa i felsökningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #54 skrivet: 05 november 2024, 21:53:31 »
Läste någon tråd om att fylla på vatten när man luftar QM22.
Fylls det inte på automatiskt med nytt kallvatten som när man öppnar varmvattenkran?  Sc:,h

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #55 skrivet: 05 november 2024, 22:44:06 »
Nej, det är samma vatten som i värmekretsen, man måste hålla koll på trycket vid expansionskärlet och fylla på vid behov om man tappar ur mycket.
Det bör vara ca 1 bar
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #56 skrivet: 06 november 2024, 09:58:09 »
Nej, det är samma vatten som i värmekretsen, man måste hålla koll på trycket vid expansionskärlet och fylla på vid behov om man tappar ur mycket.
Det bör vara ca 1 bar

Ok, har en ventil mellan värme fram och varmvatten om jag följt rören rätt, får inte ihop hur det ska höja trycket om det är där jag tappar ur?
Eller är "slingan" en värmeöverföring från värmebärare (internt i pumpen?) till varmvattenberedaren?
« Senast ändrad: 06 november 2024, 13:13:54 av MartinF1226 »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1226 hög kond in
« Svar #57 skrivet: 07 november 2024, 05:04:26 »
Larm 181 kan antingen bero på att temperaturbegränsaren FD1 löst ut så att elpatron inte kan gå in?
Kan också bero på att effektvakten hindrar elpatron att köra på?
Det kan även bero på att tidpunkten för legionellakörningen är illa vald och är då nån duschar och tappar ur varmvattnet samtidigt som den försöker höja temperaturen?

Om du kollar FD1 så ställ in legionellakörningen att köra vid en väl vald tidpunkt, typ igen elbilsladdare igång och ingen som tappar varmvatten samtidigt.
har tempbegränsaren löst, får du larm 52
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Hassef730

  • Gäst
Hassef730
SV: F1226 hög kond in
« Svar #58 skrivet: 07 november 2024, 08:52:31 »
Mkt intressant tråd!
Har exakt samma problem /funderingar som Martin.
Men jag har en Nibe f730.
Kan jag följa tips och råd ändå?
Vad är det som skiljer?

Utloggad MartinF1226

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #59 skrivet: 07 november 2024, 12:48:05 »
Mkt intressant tråd!
Har exakt samma problem /funderingar som Martin.
Men jag har en Nibe f730.
Kan jag följa tips och råd ändå?
Vad är det som skiljer?

Intressant, kom det plötsligt för dig, funkat bra förut?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!