0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om frosten håller på att försvinna på kompressorn så har du redan där gjort en förbättring. Tror du har hittat orsaken. Luft i slingan.
Men hur kan luft göra att det blir frost?
Är det luft i systemet pumpas inte brinevätskan runt. Det är samma sak med en dränkbar pump. Om inte brinevätskan cirkulerar så kan inte gasen som är flytande förångas och man får frost. Om cirkulationspumpen skulle haverera får du samma symptom, frost och LP larm.
Frågan är var någonstans teknikern som mätte -6/-12 mätte de temperaturerna. Jag utgick från att de mättes utanför pumpen. Det är enklast så. Då är det konstigt att det kan bli -6 grader på ingående köldbärare. Om det inte är någon som helst cirkulation på köldbäraren blir det LP-larm efter någon minut. Att pumpen trots allt har fungerat tidvis betyder att köldbäraren har cirkulerat. Det ska bli intressant med riktiga (någorlunda i alla fall) temperaturvärden.
Hej,Uppdatering: Pumpen la av i Söndags pga. LP Larm. Jag har trycksatt brinekärlet med cykelpump, utan framgång. Nu i EM kommer en firma och ska spola borrhålet med pump och en tunna. Hoppas att det kommer att göra susen, om inte så lär jag byta brinepumpen?Idag sitter en grundfos 25-60, vilken ersättare kan jag köpa, som är plug-n-play? Duger gått med den och mycket billigare än en som n röris vill sätta dit. Svinaktiga priser på pumpar. Den håller säkert i många år, och skulle den paja så kan du köpa en till utan att hamna i den övre prisklassen som röris vill ha. Edit; Kollade hos Grundfos, och de rekommenderar en Alpha för 7500kr. Biltema har denna; https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/cirkulationspump-pro-tech-25-6-180-2000044304?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARIsAOU7Qwni9qFzXR4RockQMcTjq76sKvppoCgkMfCqnOQFGekGefiFUT80HYoaAjXuEALw_wcBFungerar den? Jag vill inte lägga 7500:- om jag kan chansa med en betydligt billigare brinepump.
Alternativet är att du köper en UPS 25-60 på tradera begagnad för 300 spänn och byter bara pumphuset som är bolt on. Jag har dock svårt att tro att din pump är slut. UPS 25 håller i 20-30 år och speciellt med kall vätska som kyler axeln. Men det skadar inte att prova. Jag har 50 st beg ups i lager. Om du önskar en hem.
Hur har det gått med temperaturmätningarna?