0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nära 300 iaf, varierar lite över tid enligt grafen.
Det var dock kommunen som rekommenderade oss att lägga detta i betongplattan
Jo det är vad den visar i luftflöde, men det är inte säkert att det stämmer om du mäter.69% ger aldrig 300m2.Om du går in i inställningar för luftflöde och ser vad du har för korrigeringsfaktor,jag matade om värdena jag fått vid injustering,du borde ha ett protokoll för detta, bara genom att mata in värdena igen ändrade sig mitt luftflöde till rätt värden.MEN det är inte där ditt problem ligger, du verkar ha begränsningar i flödet på slingorna vilket gör att pumpen jobbar mot maxtemp hela tiden.
Men visst borde värmepannan klara av husets storlek?Man blir något frustrerad över att den drar så pass mycket och även att man måste pressa den för att få värme i huset. Jag ändrade som sagt till Smart Price Adaption härom dagen och känns som det blivit kallare i huset av det, och ser inte ut som förbrukningen minskat något. Någon som har erfarenhet av det, om jag bör ställa tillbaka det igen?
Hmm, dags att skrida till verket. 0. Stäng av Smart Price Adaptation medans vi felsöker/optimerar.1. Vrid upp alla termostater på max i alla rum (inklusive uterummet).2. Kolla vad cirkulationspumpen i golvärmefördelarskåpet är i för läge, om möjligt, öka ett steg.3. Sänk värmekurvan till 6(0).4. Vänta ett dygn så kollar jag hur pumpen lirar på Nibe Uplink.
Gällande 1: Ska jag alltså ta av hattarna som hämtar informationen från rumsgivarna och vrida upp dem manuellt istället, eller öka tempen på alla rumsgivare till max?Gällande cirkulationspump i golvfördelarskåpet så kan jag inte hitta något där som ser ut som det.Bifogar en bild.
Vrid upp termosterna i rummen till max,känn sedan på slingorna i fördelaren om dom är lika varma,detta tar ett tag så vänta till imorgon.Jag är inte expert på golvvärme men det borde finna en cirkulationspump förutom pannan.
Nu har jag ökat på till max (40grader) på alla rumstermostator, tagit bort Bypass på båda badrummen.Sänkt värmekurvan till 0 6Tagit bort Smart Price Adaption.Det är bara cirkulationspumpen kvar. Där sitter en sak under värmepannan i luckan nere och sedan om man tittar till vänster. Bifogar en bild. Wilo heter den och ser ut att vara cirkulationspump. Men ser inte ut som man kan ställa in den.När jag gör en bildsök på denna modellen så verkar det bara komma till utländska sidor?Någon som har någon erfarenhet?
DonPablo är bra på allt som rör värmepumpar och pumpar, han kanske kan svara på var en ev. cirkulationspump till golvvärmesystemet sitter! En sak som slår mig när jag ser ditt dT över framledning/retur...Kan du f.ö gå in i meny 5.1.14 "flödesinst. klimatsystem"och läsa av inställningarna?"e.g förinst. golvvärme -20°C DUT" står det på min.För att komma åt menyn "5" behöver du hålla in bakåtpil i 8 sekunder.
Bilden du visar är cirkulationspumpen hos F730. Den har inte inställningar man kan ställa in som F750 - utan är automatisk. Jag har ett hus på 200kvm och har endast cirkulationspumpen från 730 - dvs ingen extra som pumpar ut vatten i slingorna.Vilket tryck har du systemet när du stänger av det? Att du har 1.0 när pumpen går på Max känns lite väl lågt. Sen hade jag luftat systemet - både pumpen och slingorna. Gör att göra detta behöver du stänga av pumpen.
Har du bara golvvärme, så klarar du dig med pumpen som finns i 730, har du däremot golvvärme och raddar, då måste du ha en egen pump för golvvärmen. Annars kommer raddarna vara kalla, eller så kommer vattnet bara cirkulera genom radiatorer, för det går lättare än genom golvvärme.
Jag har bara golvvärme och inga raddar så då försöker vi se om optimeringen funkar.