Författare Ämne: Nibe F470 - Lägre temp, framledningstemp, lägre vattentemp, högre elförbrukning?  (läst 5327 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
Du kan ju eventuellt ha en massa luft i arbetstanken och att vattnet inte når upp att värma botten i vv-tanken. Avluftning kan åtgärda detta.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du kan ju eventuellt ha en massa luft i arbetstanken och att vattnet inte når upp att värma botten i vv-tanken. Avluftning kan åtgärda detta.
ALright jag ska testa. Är det både QM20 och QM21 som jag ska avlufta? Eller räcker det med QM21?

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag ska ge mig på att försöka avlufta den idag. Men det är något som inte stämmer känns det som.
Nu på morgonen så går den bara på elpatron vad jag kan se. Det står att kompressorn "kör" i displayen, men jag hör inte att den går. Elpatronen verkar dessutom gå på fullt blås. Bifogar en bild från manöverpanelen.
Kan kompressorn gå på lågvarv eller något så den inte hörs alls?
Det sjuka är att det verkar som att kompressorn i sig funkar. Häromdagen testade jag att slå om till manuell och slå av tillsatsen. Då gick kompressorn oavbrutet hela dagen (vad jag kunde höra i alla fall).
Så vad tror ni? Håller kompressorn på att ge upp? Eller är det något fel på någon sensor eller nått som säger att kompressorn går, fast den inte gör det?
Uppskattar verkligen all hjälp med detta.
Jag kan posta loggen senare ikväll.
Tur att elpriset är hanterbart just nu...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Kompressorn har bara ett mekaniskt motorskydd som löser ut vid haveri så elektroniken känner inte av det utan det står "kompressor på" som vanligt. Man ser att det är problem genom att titta på temperaturerna i tanken där kompressorgivaren längst ner visar en låg temperatur medans el-patronens temperaturgivare visar en klart högre temperatur.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressorn har bara ett mekaniskt motorskydd som löser ut vid haveri så elektroniken känner inte av det utan det står "kompressor på" som vanligt. Man ser att det är problem genom att titta på temperaturerna i tanken där kompressorgivaren längst ner visar en låg temperatur medans el-patronens temperaturgivare visar en klart högre temperatur.
Hej och tack för svar. Ok men frågan är om inte kompressorn är på väg att lägga av. Kollar jag i Nibe Uplink appen så ser det ut som att kompressorn har gått hela natten (se bild). Men just nu är den tyst som en mus...
Men jag har loggning så under lunchen kan jag ta ur USB-minnet och ladda upp loggen så borde man kunna se det på Compressor temp EB100-BT18(40023) om den kör?

Annars kan jag ju testa att göra igen så som jag gjorde häromdagen och slå om till manuell och se om kompressorn går igång då?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Jo precis, det är ganska enkelt att se om kompressorn har havererat totalt. Om man tvångsstartar den via menyerna och det bara hörs ett klick från motorskyddet så vet man.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jo precis, det är ganska enkelt att se om kompressorn har havererat totalt. Om man tvångsstartar den via menyerna och det bara hörs ett klick från motorskyddet så vet man.
Ah då kan jag testa det på lunchen sen. Hur tvångstartar man den?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Meny 5.6 - tvångsstyrning. Man man måste vara noga med att kompressorn hunnit stanna och tryckutjämnat innan man försöker starta den igen om den nyligen gått.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Meny 5.6 - tvångsstyrning. Man man måste vara noga med att kompressorn hunnit stanna och tryckutjämnat innan man försöker starta den igen om den nyligen gått.
Ursäkta alla frågor men jag är rätt novis på detta. Men då jag inte hört att kompressorn har gått något på hela dagen så antar jag att det är lungt? Jag var och lyssnade nu och det är bara fläktarna som hörs. Och ibland hör man ett lite knarrande/knackande ljud. Låter som något slags räkneverk? Men det klassiska kompressorljudet är väldigt tyst.Jag tog även en ny bild på lite temperaturer. Som sagt,m jag lägger in loggarna vid lunch så då kanske man kan se om kompressorn helt säckat ihop eller inte?
Men jag törs testa tvångstarta den tror du?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Absolut, prova att tvångsstarta kompressorn och lyssna hur det låter. Vid denna tid på året och nuvarande utetemperatur borde kompressorn börjat gå non-stop om allt stämmer.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Absolut, prova att tvångsstarta kompressorn och lyssna hur det låter. Vid denna tid på året och nuvarande utetemperatur borde kompressorn börjat gå non-stop om allt stämmer.
Jag hittade till service-menyn och till 5.6. Sen diverse varningar om att mankan pajja pumpen (AGH). Men är det sedan AA2-K4 (Kompressorrelä) som jag ska slå på? Eller är det något annat?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Ja precis, kompressorreläet som ska aktiveras.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja precis, kompressorreläet som ska aktiveras.
Ok jag bockade i AA2-K4 (kompressorrelä) och sen bockade jag i "aktivera" högst upp. Det som hände var att fläktarna gick ner i hastighet (står på 80% i normala fall). Men inga andra ljud hördes. Sååå betyder det att kompressorn är paj?
Spelade in allt på film så om det är intressant kan jag ladda upp den.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Man ska höra ett svagt klick från kompressorreläet plus ett kort surr/brum från kompressorn följt ett tydligt klick när motorskyddet löser ut. Möjligen kan det vara fel på själva kompressorreläet om det inte hörs något alls? En elektriker kan mäta upp om det finns spänningen på relä-utgången eller ej.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tjalve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Man ska höra ett svagt klick från kompressorreläet plus ett kort surr/brum från kompressorn följt ett tydligt klick när motorskyddet löser ut. Möjligen kan det vara fel på själva kompressorreläet om det inte hörs något alls? En elektriker kan mäta upp om det finns spänningen på relä-utgången eller ej.
Jag har kollat på filmen igen och jag vill inte påstå att jag kan höra något alls förutom att fläkten går ner i varv. Jag får väl tillkalla service antar jag. Jag har en försäkring på den så jag hoppas det är lungt.
Men även om det skulle vara ett relä som strular så har ju pumpen inte betett sig som den ska tycker jag. Tidigare känndes det som att kompressorn gick ibland, men ibland inte? Kan det vara något med styrningen av relät som gör att det ibland slår av/på kompressorn fast den (som du säger) borde gå 24/7 så här års.
Och som sagt, häromdagen när jag testade att slå av tillsatsen, då gick kompressorn hela dagen utan stopp. Jag testade att göra samma sak nu och den gick inte igång.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!