Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 28377 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #105 skrivet: 08 februari 2022, 09:42:33 »
En sak som bör kollas men som vi inte har diskuterat tidigare är att hetgastemperaturen (T6) är onormalt låg. Den brukar ligga ca 30 grader över temperaturen på utgående värmebärare och bör ha varit 70-75 grader. Det har varit samma sak på tidigare bilder. Det kan bero på dålig kontakt mellan givare och rör men det bör kollas vid tillfälle då det kan också ha andra orsaker som felinställd expansionsventil. 

En sak till som bör kontrolleras är om ståltråden i de ståltrådsomspunna slangarna i pumpen är magnetiska. Fastnar en magnet mot slangen kan de fungera som magnetitfilter och bli igensatta. Men det brukar bara hända när det finns radiatorer eller en massa stålrör i värmesystemet. I det här fallet bör det inte finnas några mängder järn i systemet. Fastnar magneten och man inte hittar något annat fel bör man skruva loss och titta i första flexslangen för säkerhets skull. Det är enkelt att göra det testet själv.

Rapportera resultatet av undersökningen! En serie inlägg som sträcker sig över sju sidor måste få ett värdigt slut.

Tillägg: Hittade en bild där hetgastemperaturen var 24 grader över VBut alldeles innan pumpen stannade. Dålig kontakt verkar troligt.

Det byttes lite givare i början när teknikern var här, skulle det kunna vara något glapp som är lätt att putta till?
Men då är det förhoppningsvis inte det som strular?

Jag testade magneten, den fastnade inte, men kanske fanns minimalt motstånd om man verkligen hade önskat.

Det borde oavsett inte göra skillnad för delta mellan T8 och T9 väl?

Lovar såklart att återkomma. Tänk om man hade haft er som grannar, vilken lycka!

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #106 skrivet: 08 februari 2022, 09:44:10 »
Jag skulle se till att få golvvärmen ordentligt backspolad.
Men det är skumt att inställningen på cirkpumpen inte gör nån skillnad, den är kanske trasig?
Värmebärarpumpen behöver nog kollas upp.

Backspola, gör man det slinga för slinga på något sätt då?

Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster? Tror de bytte denna cirk-pump 2019 eller något, inte för länge sedan iaf. Det hände nog något när jag vände till höger iaf, den började låta väldigt mycket. Typ som att någon borrar i din vägg. Hela tiden.
« Senast ändrad: 08 februari 2022, 09:54:21 av ChristinaÖ »

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #107 skrivet: 08 februari 2022, 10:57:18 »
Vad får du för temperaturer vid varmvattenkörning tex efter en längre dusch?

Går det lika trögt på den sidan med samma delta?

Isf kanske avstängningskran till cirkpumpen ej står helt öppen?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5253
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #108 skrivet: 08 februari 2022, 12:07:55 »
Är det stor diff på tempen in ut VP värmebärare så är det dåligt flöde. Men det verkar inte så på den info som finns från dig. Men det är lite stor diff vid fördelarna . Flödet lite tunt över GV. Men bara för sakens skull så kolla vid pumpen hur ventilerna står. Är dom rätt så en mindre sak att kontrollera för flödet. Ventilen ser ut så här

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9882
  • Karma +19/-4
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #109 skrivet: 08 februari 2022, 12:16:15 »
Jag testade magneten, den fastnade inte, men kanske fanns minimalt motstånd om man verkligen hade önskat.

Det borde oavsett inte göra skillnad för delta mellan T8 och T9 väl?

Då hade IVT bytt typ av slangar till sådana med rostfritt stål i trådarna. Det kan påverka delta på så sätt att om det fastnar en massa järnoxid i slangarna blir det en strypning som gör att delta ökar. Då det var golvvärme i hela huset var det inte så sannolikt men ibland händer även osannolika saker. Nu när det är konstaterat att slangarna inte är magnetiska är det omöjligt att de har något med problemet att göra.

Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster?

Hade pumpen fungerat dåligt på grund av glappkontakt eller elektronikfel hade ett annat läge på omkopplaren kanske fått den att gå bättre. Men så var inte fallet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30537
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #110 skrivet: 08 februari 2022, 13:24:07 »
Backspola, gör man det slinga för slinga på något sätt då?

Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster? Tror de bytte denna cirk-pump 2019 eller något, inte för länge sedan iaf. Det hände nog något när jag vände till höger iaf, den började låta väldigt mycket. Typ som att någon borrar i din vägg. Hela tiden.

Gissar att missljudet är kavitation.

Man ska nog backspola golvvärme slinga för slinga ja.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5253
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #111 skrivet: 08 februari 2022, 13:39:04 »
Inte säkert det med dålig kontakt som en vanlig pump med 1 - 2 - 3 , den Wilon är styrd med potensimeter och säkert 0 - 10 V i sig. Till TS  ta en mejsel och sätt mellan örat och pumpen ( fattigmans stetoskåp ) och vrid på den röda från  0  till 12 åt höger , då ska det höras att ökar i varv rätt bra . vrides den från 0 till 12 snabbt så ska hända en massa med ljudet.
Troligtvis har pumpen ork att få fart på flödet om den inte är felaktig. Nu sitter nog inte manometern direkt efter pumpen kanske , då skulle man se om den ökade i tryck. Nu vet ingen om hur det är kopplat ute på stammen, om jag inte mins fel så är det en strypventil vid varje GV och den står på 5 eller 4 så är dom helt öppna och ingen strypning
Det sitter en filterboll i VP , är den rensad


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5253
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #112 skrivet: 08 februari 2022, 13:42:31 »
Backspola, gör man det slinga för slinga på något sätt då?

Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster? Tror de bytte denna cirk-pump 2019 eller något, inte för länge sedan iaf. Det hände nog något när jag vände till höger iaf, den började låta väldigt mycket. Typ som att någon borrar i din vägg. Hela tiden.
Så ska det inte låta då kan pumpen kanske inte få tag i flödet på sugsidan eller så är den felaktig med kanske  en lös propeller på  axeln i pumphuset , det har hänt . Kolla mitt föra inlägg först.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #113 skrivet: 08 februari 2022, 13:49:03 »
Nu är VVS här och de hävdar att ställdonen sitter på tilloppet nu och menar att de ska sitta på frånloppet. De ska ändra detta nu. Har det varit så fel från start??


Man ska nog backspola golvvärme slinga för slinga ja.

Bad dem göra det.

Då hade IVT bytt typ av slangar till sådana med rostfritt stål i trådarna. Det kan påverka delta på så sätt att om det fastnar en massa järnoxid i slangarna blir det en strypning som gör att delta ökar. Då det var golvvärme i hela huset var det inte så sannolikt men ibland händer även osannolika saker. Nu när det är konstaterat att slangarna inte är magnetiska är det omöjligt att de har något med problemet att göra.

Hade pumpen fungerat dåligt på grund av glappkontakt eller elektronikfel hade ett annat läge på omkopplaren kanske fått den att gå bättre. Men så var inte fallet.


Då kan vi utesluta det.
« Senast ändrad: 08 februari 2022, 15:37:13 av ChristinaÖ »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #114 skrivet: 08 februari 2022, 16:19:59 »
Nu är VVS här och de hävdar att ställdonen sitter på tilloppet nu och menar att de ska sitta på frånloppet. De ska ändra detta nu. Har det varit så fel från start??

Bad dem göra det.

Då kan vi utesluta det.

Sa dem så ?
De måste skämta !
Oavsett om reglerande ventil sitter på Tilloppet
Eller retur blir det sammanlagda tryckfallet det samma
Med samma kvs värde på slingan.
Några behöver  . .,;-

Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #115 skrivet: 08 februari 2022, 16:32:23 »
Sa dem så ?
De måste skämta !
Oavsett om reglerande ventil sitter på Tilloppet
Eller retur blir det sammanlagda tryckfallet det samma
Med samma kvs värde på slingan.
Några behöver  . .,;-


Det var det vi tyckte också så de fick ändra på ett ställe men i de övriga två fördelarna fick de låta vara.
Nu är det igenomspolat i slingorna i två av tre fördelare i alla fall. De började med det och så ser vi om det blir någon skillnad om någon dag. De höjde även trycket något till ca 1 bar från tidigare ca 0,7.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3122
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #116 skrivet: 08 februari 2022, 16:45:46 »

Det var det vi tyckte också så de fick ändra på ett ställe men i de övriga två fördelarna fick de låta vara.
Nu är det igenomspolat i slingorna i två av tre fördelare i alla fall. De började med det och så ser vi om det blir någon skillnad om någon dag. De höjde även trycket något till ca 1 bar från tidigare ca 0,7.
Hur fungerar det om luftburken är sönder?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #117 skrivet: 08 februari 2022, 17:10:46 »
Hur fungerar det om luftburken är sönder?

Luftburk?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3122
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5253
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #119 skrivet: 08 februari 2022, 17:55:39 »
Sa dem så ?
De måste skämta !
Oavsett om reglerande ventil sitter på Tilloppet
Eller retur blir det sammanlagda tryckfallet det samma
Med samma kvs värde på slingan.
Några behöver  . .,;-
????? Med returen. Jepp som du säger, alla GV man sett sitter donen på inkommande och det har ingen betydelse var dom sitter, flödet blir detsamma, bara att det bromsar i ena eller andra ändan , däremot med shunt så är inte riktigt lika.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 676
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!