Trycket i systemet ska inte på nått vis påverka temperaturen i huset, det enda som kan hända med ett för lågt tryck är att vattnet inte "orkar" ända upp. Trycket ska ställas efter högsta punkten i anläggningen öppet expansionskärl samt kanske 0,5 bar till med ett slutet expansionskärl.
Hur många metre under högsta elementen/expantionskärl sitter tryckmätaren? Varje meter ger ca 1 bars tryckhöjning. Vanlig våningshöjd brukar ligga på runt 2.6 meter så ett tvåvåningshus med källre 2,6+2,6+1till 2 meter i källaren så i det huset bör det vara minstca 0,8 bar gärna 1 bar. Om det är ett öppet system så avgör de faktiska höldskilladen trycket men du bör hamna där i närheten.
Om så är fallet ligger antal kompressorstarter alltså på runt 50% av tiden som VP:n varit på (värme + vv = 58 + 6h = 64h totalt).Antal kompressorstarter verkar något högt på runt 1,2 starter per timme.
Antalet starter per dygn blir som högst när pumpen går 50% av tiden.
Pumpen har varit påslagen 122 timmar vilket är maximalt antal timmar som kompressorn skulle kunna ha gått. Av den tiden gick kompressorn 65 timmar. Det är rätt nära halva tiden.
Om man mäter till radiatorernas botten och inte dess topp så runt 0,4m från (bara golvet). VP etc på nedervåningen (källare) och allt annat på våningen ovanför. Huset har bara två plan varav ett av dessa är källare.Har frågat om dessa saker förut och vill också minnas att runt 1 bar ska fungera fint. För gamla var trycket ett tag runt 0,5-0,6 bar men även det fungerade ok (åtminstone tillräckligt så att det inte var något att bry sig om).Detta rör inte en helt ny VP-installation utan byte av en gammal.
Mmm, är acktanken kopplad till värmesystemet så behöver du nog ett större kärl, men om det rinner hela tiden (och alltid är högt tryck i systemet) så borde inte det vara grundproblemet.Ett tryckkärl skall ha volymen 7% av totala vattenvolymen.Har du en tank på 500 liter och 150 liter i resten av systemet så behöver du ett kärl på 45 liter.I ett värmepumpsvärmt system kanske man kan ha lite mindre, men om man skall följa normala riktlinjer så hamnar man där.Huruvida du har fått vad du beställt kan man säkert diskutera.
Den där säkerhetsventilen skall normalt vara på 1.5 bar, så om du hela tiden fyller på om det blir lägre tryck så är det därför det fortsätter trycka ut vatten när värmepumpen gör värme.Har du ett hus som har mer än tio meter från expansionskärlets nivå och uppåt kan du behöva en säkerhetsventil med högre tryck.Låt det bara vara och se vad trycket hamnar på, slutar det så småningom komma vatten från ventilen så är nog allt OK.