Författare Ämne: Oseriös installation, HE E9  (läst 7493 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Oseriös installation, HE E9
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2020, 20:22:08 »
Ett tryckkärl skall ha volymen 7% av totala vattenvolymen.

Skall är ett väldigt starkt ord i det här sammanhanget, vad händer om man har ett större expansionskärl än 7%?

Sen undrar jag hur Daikin kunde integrera in sitt expansionskärl i värmepumpen utan att veta om husens förutsättningar, om nu 7% är så jätteviktigt!


Jag har fått ett värmesystem till att sköta om i en nyinköpt liten gård, tur att det är en Thermiapump som huvudsaklig värmekälla. Värmepumpen fungerade bra med det lilla 8 liters expansionskärlet och levererade värme tills blev liiite kyligare, sen kollapsade värmesystemet och manometern stod på noll en lördagsmorgon. Att det större 320 liters expansionskärlet inte fungerade hade jag redan räknat ut!

Nu hade jag redan beställt ett mindre Flamco expansionskärl på 100 liter innan detta skedde, det hade inte levererats så jag fick åka 40 mil T/R en söndagsmorgon och sätta på ett expansionskärl på 35 liter som jag hade liggandes hemma som en nödlösning för att dom inte skulle frysa. Ett expansionskärl som jag bara köpte för några år sedan att det var så billigt från Polen, det fick i alla fall en av ungarna glädje av :)

Tidigare hade anläggningen 320 + 8 liter i expansionskärl vilket tar onödig mycket plats och det är lååångt över 7%, jag minskade expansionskärlen med 228 liter och det är fortfarande rejält över 7% så därför undrar jag och säkert många med mig, varför SKALL expansionskärlet vara 7% eller t.o.m något mindre.

Ett för litet expansionskärl är i alla fall värdelöst!

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7745
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Oseriös installation, HE E9
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2020, 21:12:19 »
Menade han kanske skall minst vara?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35895
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Oseriös installation, HE E9
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2020, 07:30:40 »
Rekommendationen är minst 5% för ett öppet kärl, och minst 7% för ett tryckkärl.
Att tryckkärlet behöver vara lite större är för att belastningen på gummiblåsan inte skall bli så extrem.
Kör man med värmepump så har man ju som regel aldrig mer än 55 grader i systemet, så många gånger kan det säkert fungera bra med mindre än 4% för ett tryckkärl.
Men jag pratar alltså om vad som är rekommenderat, inte om vad som är möjligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad reijdar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oseriös installation, HE E9
« Svar #48 skrivet: 25 oktober 2020, 10:05:14 »
Rekommendationen är minst 5% för ett öppet kärl, och minst 7% för ett tryckkärl.
Att tryckkärlet behöver vara lite större är för att belastningen på gummiblåsan inte skall bli så extrem.
Kör man med värmepump så har man ju som regel aldrig mer än 55 grader i systemet, så många gånger kan det säkert fungera bra med mindre än 4% för ett tryckkärl.
Men jag pratar alltså om vad som är rekommenderat, inte om vad som är möjligt.

Har som sagt kört med liknande storlek tidigare och såvitt jag vet har den tidigare ägaren också kört med det i runt 18 års tid.
Jag kan förstå att det finns ett rekommenderat etc men om det fungerat ok i 18 år tidigare kanske just storleken inte är en detalj att hänga upp sig på tänker jag.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13340
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Oseriös installation, HE E9
« Svar #49 skrivet: 25 oktober 2020, 13:43:00 »
Det är relativt små temperaturförändringar i ett värmepumpssystem, så det funkar säkert bra att ligga lite under rekommendationen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 689
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!