Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Gradminut  (läst 2351 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gradminut
« skrivet: 04 december 2019, 23:34:03 »
Hej på er
Jag har Vvm 320 NIBE och upplever att den elförbrukning drar iväg mycket. Har läst lite men det verkar som att jag har fel inställning på gradminut.
Uppskattar om någon kan dela mig sig bästa optimeringen.
Bor i Stockholm
Hus: 110 kvm
« Senast ändrad: 04 december 2019, 23:38:11 av Zda1982 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #1 skrivet: 04 december 2019, 23:47:20 »
Vad är det för utedel?
Jag skulle prova att ställa in typ -100 på start kompressor om nu inte utedelens effekt är grovt överdimensionerad?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18410
SV: Gradminut
« Svar #2 skrivet: 05 december 2019, 09:55:04 »
Du kan ju höja startdifferans tillsats om du vill blir det kallt inne så är det bara att sänka men tror inte det kommer göra nån större skillnad på elförbrukning eftersom du har rimliga värden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #3 skrivet: 07 december 2019, 01:22:48 »
Här kommer ute delen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #4 skrivet: 07 december 2019, 09:46:10 »
OK, 9 kW värmepump och 110 m2 hus i Stockholm låter som att den borde fixa värmen utan elspets så här långt denna vinter.
Förstår även inställningen på gradminutrarna, det kan bli korta gångtider så här års.

Du behöver felsöka grejerna, kolla upp temperaturerna på in/ut på värmepumpen när den går?
Läs samtidigt av förångare, hetgas och suggas?
(BT3, BT12, BT14, BT16 och BT17)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6670
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Gradminut
« Svar #5 skrivet: 07 december 2019, 11:59:27 »
Och vad innebär att elförbrukningen "drar iväg"?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #6 skrivet: 09 december 2019, 20:16:03 »
Carl
Här kommer lite flera bilder

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #7 skrivet: 10 december 2019, 22:35:17 »
Hej!
Det ser ut som att den värmer VVB:n på dessa bilder, kan du göra om detta när den värmer huset?
Men onekligen så har den dragit väldigt mycket elpatron, speciellt på varmvattnet.
« Senast ändrad: 10 december 2019, 22:38:59 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #8 skrivet: 11 december 2019, 23:59:02 »
Hur kan jag göra det?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #9 skrivet: 12 december 2019, 20:26:42 »
BT12 i bild 7 i 3.1 ska visa ungefär samma som BT2 i bild 2, och kompressorn ska gå.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #10 skrivet: 13 december 2019, 22:26:49 »
Hej
Menar du så här

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #11 skrivet: 14 december 2019, 09:40:38 »
Allt ser OK ut, värmepumpen ser ut att vara rejält dimensionerad.
Min enda fundering är om du har typ lyx-läget på VVB (meny 2.2) vilket kan förklara tillskottet på varmvattnet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #12 skrivet: 15 december 2019, 11:26:41 »
Hej
Har den på ekonomi.

Se el förbrukning hemma . Det känns som att vartannat timme händer någonting.


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6670
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Gradminut
« Svar #13 skrivet: 15 december 2019, 16:32:54 »
Troligen är "pikarna" då VP går. Men har du en grundförbrukning på ca 2 kW så är det rätt mycket, 50 kWh per dygn. Har du något tilluftsaggregat med eftervärme? I dom sitter det termostater som brukar gå sönder då och då. Är det så så kan dom dra ca 20 till 50 kWh per dygn utan att du blir varse det.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #14 skrivet: 15 december 2019, 19:12:42 »
Nej det har jag inte ... Utan har bara Vvm 320.


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6670
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Gradminut
« Svar #15 skrivet: 15 december 2019, 21:18:30 »
Vattenpump som står och går, dricksvatten, värmekablar, uthus ?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #16 skrivet: 16 december 2019, 20:55:26 »
Vilka inställningar ska jag ha på
1. Driftpriotering
2.autolägeinställning
3. Gradminutinställning


Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #17 skrivet: 18 december 2019, 00:38:17 »
Ser detta normal ut?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #18 skrivet: 18 december 2019, 07:30:10 »
Ja, du har en on/off utedel så att gradminutrarna pendlar så här är OK.
Det som är skumt är den relativt höga andelen tillskott, och varför den är på varmvattnet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12887
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Gradminut
« Svar #19 skrivet: 18 december 2019, 08:34:13 »
Jag vet inte hur dom där är konstruerade, men en läckande växelventil sänker temperaturen på varmvattnet. Har man sen lite högt börvärde på VV eller konstig driftsprioritering så kan säkert elpatronen gå istället för kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #20 skrivet: 18 december 2019, 22:23:04 »
Vad tycker ni om denna inställning samt diagrammet.
« Senast ändrad: 18 december 2019, 22:36:15 av Zda1982 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #21 skrivet: 19 december 2019, 08:35:40 »
Jag räknar till 12 starter/dygn, jag skulle inte ha så lågt värde på start kompressor, typ -100 till -150 borde räcka.
Å andra sidan har du ställt upp startvärdet på elpatron rejält, så den borde inte trigga elpatron för husvärmningen i onödan.
Men den mesta tillsatsen går på VV-laddningen enligt energibilden, så jag tror nog att det är nått lurt där, typ nån givare som visar fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #22 skrivet: 19 december 2019, 13:02:23 »
Tack för all hjälp. Hur kan man kolla upp?

Det är precis det jag känner också att VV är alltid varmt mest när vi inte använder så ofta . Det jag, fru och sonen som är 3.5.

Förra ägaren då bodde 6 person de hade lika mycket elförbrukning som mig. Nåt stämmer inte.

Hur kan man felsöka?

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18410
SV: Gradminut
« Svar #23 skrivet: 19 december 2019, 13:27:57 »
Gissar att det finns usb loggning på din maskin stoppa i ett usb minne starta loggning 1 gång per minut kör 1 dygn avsluta loggningen bifoga filen till forumet så är det säkert nån som kan se vad vp gör och när den använder elpatron. Du måste byta filändelse på loggfilen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #24 skrivet: 19 december 2019, 13:38:40 »
Ska absolut göra så snart som möjligt

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #25 skrivet: 21 december 2019, 00:44:18 »
Hej
Nu har jag loggat nästan 24 timmar.

Har bifogat loggen. Hoppas ni kan öppna den

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18410
SV: Gradminut
« Svar #26 skrivet: 21 december 2019, 08:54:01 »
Visst gick den att öppna men det är bara skumma tecken vet inte vad som gick fel jag brukar öppna log filer med open office calc men i det här fallet funkar det inte men kanske nån annan lyckas bättre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 306
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #27 skrivet: 21 december 2019, 13:29:47 »
Nej, det går inte med Linux heller, varken med Textredigerare eller Libre Office Calc

Filen är dessutom ovanligt stor,  2041,04 kB ? En normal loggning ett dygn/1 min intervall
blir < 150 kB.
Har du sparat filen i nåt program ? Skicka den som den är, bara höklicka och byt
ändelsen från LOG till txt.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.

VP Nibe F1255-12       2019             4913 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräkn.)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018             6026 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräknat  12 mån. före)
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)
(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #28 skrivet: 21 december 2019, 15:05:56 »
Hej
Upptäckte att det var per sekund har ändrat till minut.
Ska ladda upp så snart det har gått 24h.


Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #29 skrivet: 22 december 2019, 00:31:13 »
Här kommer logg-filerna. Hade laddat upp fel filer.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18410
SV: Gradminut
« Svar #30 skrivet: 22 december 2019, 11:35:48 »
I första loggen använder vp elpatron i slutet av vv beredning på grund av för hög inställd vv temp så sänk tempen nån grad i andra loggen görs inget vv och där används ingen elpatron. Har inte kollat hur vp går i övrigt har för dålig koll på den typen av vp för att uttala mig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #31 skrivet: 23 december 2019, 00:45:26 »
Nån som kan hjälpa mig ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24218
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #32 skrivet: 23 december 2019, 21:39:59 »
Tempdiffen mellan kondensor ut och VV-laddning är ca 10 C så den kör in elpatron för de sista graderna.
Detta kan bero på flera olika saker:
Luft i laddslingan på VVB?
Fel på tempsensor i VVB (BT7)?
Fel på BT63 (mindre troligt då den visa lika som BT2 när den värme huset)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18410
SV: Gradminut
« Svar #33 skrivet: 24 december 2019, 13:26:02 »
10 graders skillnad är nog ganska normalt min F1245 fixar inte legionella höjning utan elpatron och antar att det är liknande slingor.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme