Författare Ämne: Nibe f750 - iskallt hemma, panik  (läst 29181 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2018, 21:42:10 »
Kan vara så att pannan hängt sin i nån reglerloop. Om du misstänker något skumt så stäng av den i 2 min och passa på att skaka rent luftfiltret samtidigt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2018, 21:45:22 »
Att förlora 11 grader (36-25) tyder på att vattnet cirkulerar för långsamt. I vanliga radiatorer rekommenderas ca 6 grader värmetapp. I golvslingor ännu lägre. Instatusmenyn syns hastigheten på den interna cirkpumpen mätt i procent. Den borde enl mig vara på max nu. Vad är den på?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2018, 21:52:56 »
Puh!

Inget ska vara öppet. Möjligt att fläkten kördes men den ligger på ~180 nu också. (177-180).

6,5 kW in7/15.

Skulle gissa på en 10-12 + 6 eller dyl  :-\ :-\

Ska jag ändra fläktsystemet på nåt sätt? Eller behöver den ändras till 50-60%? Rädd att det ska mögla eller vad du nu kan hända.. :/

Framledning står på 38 (hos grannen 33) och varmvatten 49 (minns eventuellt fel men hos grannen 44-46). Exakt samma hus.

Aktuell komp.frek 70-71 (rör på sig) Hz

Satte den på romersk siffra 3. 25,7 grader nu. Återkommer om/när den ändras.

Det enda i serviceinformation som står med % är hastighet värmebärarpump = 100%.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2018, 21:57:38 »

Inget ska vara öppet. Möjligt att fläkten kördes men den ligger på ~180 nu också. (177-180).

6,5 kW in7/15

Skulle gissa på en 10-12 + 6 eller dyl  :-\ :-\

Ska jag ändra fläktsystemet på nåt sätt? Eller behöver den ändras till 50-60%? Rädd att det ska mögla eller vad du nu kan hända.. :/


Satte den på romersk siffra 3.

Det enda i serviceinformation som står med % är hastighet värmebärarpump = 100%.

Nej, ändra inte, det är med största sannolikhet korrekt ventilationsinställning utförd.

Som d98josu skrev så går värmebärarpumpen på 100% och kompressorn tuffar på i 70Hz så den försöker jobba ikapp nu, men det kommer ta ett tag.. (ett par dagar utan eltillsats).

Kör även det andra tipset, ni har ju småbarn hemma! "ändra aktuellt värde på gradminuter till -1500 så hoppar elen in några timmar."

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2018, 21:59:22 »
25,8 nu på returen.
När ska den återställas till steg 3 på.. den andra delen? Dvs där det fanns 4 val som lyser mer som.. staplar som ökar.

Ok, såg andra medd. Ska jag först ändra tillbaka på ”svarta dosan” till det som var innan och sen ändra till -1500?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2018, 22:03:47 »



Kan du kolla i meny Info - >3.3 Tillsatsinfo hur många timmar tillsatsen gått och svara på när ni flyttade in? :)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2018, 22:05:45 »
Alla värden ser ok ut enl mig. Frågan är varför det blivit så kallt? Kom det snabbt eller gradvis. Jag tänker att nått smuts fastnat i värmerören som gör att vattnet inte cirkulerar som det skall (trots att den externa är på III och den interna på 100%.) låt din fläkt vara på 75%. Högt luftflöde gör att kompressorn kan gå i högre hastighet och ingen el kopplas in. Kompressorn är 2,5 - 4,5 gånger billigare än ren el tack vare COP. Lurade du pannan genom att manuellt sänka Gradminuterna som jag skrev? Då går elpatronen in direkt och du får iaf varmt inatt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2018, 22:06:56 »
25,9 nu.

När/om jag ändrar till -1500, går den per automatik tillbaka sedan? Eller ska jag memorera några siffror?

Tillsatsinfo: status: från.
Tidfaktor 949,9
Av vilket varmvatten 175,6

Inflytt april 2016.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2018, 22:08:49 »
25,8 nu på returen.
När ska den återställas till steg 3 på.. den andra delen? Dvs där det fanns 4 val som lyser mer som.. staplar som ökar.

Ok, såg andra medd. Ska jag först ändra tillbaka på ”svarta dosan” till det som var innan och sen ändra till -1500?

Låt cirkpumpen vara på III (det är inte farligt, betyder konstant maxhastighet istället för nån variabel tryckberoende). Ändra sen till -1500 och kolla framlednings och returtemp.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2018, 22:13:40 »
Det kom snabbt när jag fick till mig att det var för kallt, ca 21 grader och radiatorerna inte värmde på övervåningen. Ställde då om allt till samma som grannens, tog väl en 24 timmar om jag minns rätt så började vi frysa satana. Möjligt 48 timmar

Ändrade till 1500 nu, men slog om till 1400 direkt och står kvar på det.
Den hoppar tillbaka sen som jag försåttt det, korrekt? Så inte semesterkassan läggs på el ;)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2018, 22:15:45 »

När/om jag ändrar till -1500, går den per automatik tillbaka sedan? Eller ska jag memorera några siffror?

Tillsatsinfo: status: från.
Tidfaktor 949,9
Av vilket varmvatten 175,6

Inflytt april 2016.
[/quote]

Nej, du behöver inte memorera gradminut-värdena, den återgår att pendla mellan dina inställda efter att du ändrat till -1500.


Okej, och ni är de första som bor där? När byggdes huset?

Var snäll och kolla även i menyn kompressorinfo:
Drifttid och Tidfaktorerna


Jag tror snarare att du har väldigt mycket att spara på att optimera värmepumpen, tillsatsen har gått mycket under året ni bott där..

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2018, 22:23:01 »
Framledning ökar på rätt snabbt. En grad sedan jag började skriva det här inlägget. (Ja ja, skriver via telefon ^-^)
Retur står på 26,3

Vi är de första som bor här. Minns att en justering har gjorts, minns dock inte när, på driftläget ändrades till auto. Om det säger nåt.. om nåt. :)

Status: värme.
Antal starter: 5061
Totalt drifttid: 7912h
-av vilken varmvatten 928h
Tidfaktor: 7369,32
-av vilken varmvatten: 898,79

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2018, 22:25:03 »
Det kom snabbt när jag fick till mig att det var för kallt, ca 21 grader och radiatorerna inte värmde på övervåningen. Ställde då om allt till samma som grannens, tog väl en 24 timmar om jag minns rätt så började vi frysa satana. Möjligt 48 timmar

Ändrade till 1500 nu, men slog om till 1400 direkt och står kvar på det.
Den hoppar tillbaka sen som jag försåttt det, korrekt? Så inte semesterkassan läggs på el ;)

Ingen fara Gradminuterna kommer att sjunka snabbt, detta kanske kostar en 50-lapp inatt. När du säger svarta dosan. Menar du då cirkpumpen som sitter bakom luckan nere till höger på pannan? Den som du ändrade till III nyss. Bakom luckan sitter även avluftningsventiler och tryckmätare. Har du minst 1.0 Bar så att ventiler i radiatorerna öppnas? Har du luftat pannan på sina 4 luftställen och fyllt på vatten igen?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2018, 22:33:20 »
Gradminut står på -648 igen, ska den återgå så snabbt? Såg nu svaret.
Framledning sjunker, 38,0 nu. Stod på en 38,5 ca.
Retur 26,3.

Barmätaren hittar jag inte riktigt.
Avluftningsventilerna (genomskinliga saker med siffror på) ligger 6 av 8 på 1,5. 2 stycken på 2.

Ehee, njae, luftat och vattnat har jag inte gjort. Det vet jag dessvärre inte alls hur man gör :( :(




Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2018, 22:35:41 »
Framledning 36,8
Retur: 26,1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!