Är det tänkt att vp först ska värma vv och sen slutvärmas i vv/soltanken ? Jag skulle koppla en rejäl acktank med slinga i före vp och låta vp slutvärma vv när inte solen räcker till och sen skulle jag hoppa över att värma brine. Med stor acktank som kan ta emot energin ska det inte behövas dumpa nått i borran.
Håller med smurfen här, strunta i återvinningen till borrhålet. Det ger inte mycket och dessutom mår inte solfångarna så bra av att kylas ner så mycket.
Förstår/"vet" att återladdning inte ger så mycket,men vad menar du med att solfångarna inte mår bra av att kylas ner så mycket?Kommer dom verkligen att kylas så mycket, värmeväxlaren är ju ganska liten?
Vi har haft problem med några sådana anläggningar att solfångarna kondenserar inuti, titta på aquasols hemsida och kolla på min. DriftTemp så tror jag att den är 20gr. Har du bara 8kvm solfångare så är det bättre att öka vattenvolymen och på så sätt förhindra överhettning. Laddningen dör av ganska snabbt after ca 70gr och det ska mycket till att få överhettning.
Köp en 2-500liters tank istället, kostar väl inte så mkt extra?Alltid bra med marginal.
Jag skulle satsat på en 500-750 liter acktank med vv slinga i och kopplat den före beredaren i vp. Då sätt kan solen förvärma vv den del av året när den inte orkar värma så högt själv och på sommaren kommer inte vp beredaren starta utan vattnet går rakt igenom. Om du ska köra solen mot en beredare som redan håller 60 grader finns inte mycket kvar och vid så höga temperaturer lämnar solen mindre energi.