Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #255 skrivet: 21 februari 2007, 23:01:18 »
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.

Står det något på givaren ?

Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm


Jag fattar iofs inte riktigt vad du säger men jag upptäckte ett "fel" idag när jag monterade min givare.
1. Förlängde och monterade gvaren (jag antar att man inte ska koppla bort de sladdarna som sitter på plats i kopplingsdosan utan endast ta bort byglingen och jacka in externgivaren på plats 1 och 2 tillsammans med de sladdar som sitter där från start?)
2. Körde igång med CE50. Rumstemp inställd på 20 grader och nattsänkning satt tilll 0,5. Trots att givaren visar 19,1 grader så går min kompressor på halvfart och utan tillskott och temp bara sjunker. Byter snabbt tillbaka till intern givare innan huset blir för kallt.

Nu väntade jag inte så länge innan jag bytte tillbaka men varför började den inte köra på helfart + tillskott direkt?
Är det några internparametrar som ska ändras när man kör med extern givare? Såg att det fanns nån temperaturoffset/kalibreringsparameter för givare i manualen?
andreasi:
Min givare funkade inte alls. Fick bara givarfel på både rumsgivaren och filtervakten.

Men står det något på din givare eller på kabeln ?

Jag tror att jag har fått fel givare eller att den är trasig.
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #256 skrivet: 22 februari 2007, 08:39:53 »
Jag ska kolla när jag kommer hem vad som står. Men hade jag kopplat in den rätt? Jag antar det eftersom jag fick givarfel....

1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #257 skrivet: 22 februari 2007, 09:05:58 »
Du har kopplat som jag så vi har nog läst inkopplingsanvisningen på samma sätt.
Men jag tror inte att du har fått givarefel  :) fast det verkar ju som om pumpen mäter lite fel....
Får man givarfel så blinkar det en rödlampa på pumpen och det står givarfel i displayen.  ???
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #258 skrivet: 22 februari 2007, 09:29:07 »
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.

Står det något på givaren ?

Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm


Jag fattar iofs inte riktigt vad du säger men jag upptäckte ett "fel" idag när jag monterade min givare.
1. Förlängde och monterade gvaren (jag antar att man inte ska koppla bort de sladdarna som sitter på plats i kopplingsdosan utan endast ta bort byglingen och jacka in externgivaren på plats 1 och 2 tillsammans med de sladdar som sitter där från start?)
2. Körde igång med CE50. Rumstemp inställd på 20 grader och nattsänkning satt tilll 0,5. Trots att givaren visar 19,1 grader så går min kompressor på halvfart och utan tillskott och temp bara sjunker. Byter snabbt tillbaka till intern givare innan huset blir för kallt.

Nu väntade jag inte så länge innan jag bytte tillbaka men varför började den inte köra på helfart + tillskott direkt?
Är det några internparametrar som ska ändras när man kör med extern givare? Såg att det fanns nån temperaturoffset/kalibreringsparameter för givare i manualen?

Hur länge lät du CE50 vara på efter att du monterat extern givare. Det ligger en fördröjning i temperatur regleringen, vilket gör att det tar en liten tid innan pumpen går upp på fullt varv. Vet dock inte hur länge som CE50 behöver på sig för att varva upp till full fart.
Själv kopplade jag in givaren precis som du gjort och fick då inte detta problem. Den temperaturoffset/kalibreringsparameter för givaren som du skriver om är till för att displyen/CE50 ska visa/känna av samma temperatur som det är i rummet.

/Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #259 skrivet: 22 februari 2007, 10:09:03 »

Själv kopplade jag in givaren precis som du gjort och fick då inte detta problem. Den temperaturoffset/kalibreringsparameter för givaren som du skriver om är till för att displyen/CE50 ska visa/känna av samma temperatur som det är i rummet.

/Roine.

Ingenting man behöver pilla på i vanliga fall alltså?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #260 skrivet: 22 februari 2007, 10:44:06 »

Själv kopplade jag in givaren precis som du gjort och fick då inte detta problem. Den temperaturoffset/kalibreringsparameter för givaren som du skriver om är till för att displyen/CE50 ska visa/känna av samma temperatur som det är i rummet.

/Roine.

Ingenting man behöver pilla på i vanliga fall alltså?

Nä, om man kan leva med att man ställer in rumstemperaturen på CE50 något högre eller lägre än den temperatur man får/vill ha i huset.
Exempel CE50 har inställd rumstemperatur 19 ºC ooch visar även denna temperatur i displayen fast temperaturen i huset är 21 ºC.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #261 skrivet: 22 februari 2007, 11:36:54 »
Varför har dom gjort på det sättet egentligen?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #262 skrivet: 22 februari 2007, 12:18:51 »
Det är för att temperaturen oftast är högre i frånluftskanalen än i rummet (högre temperatur i taket än vid golvet), samt att man på detta vis kan justera bort toleranser på givare.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad k605

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #263 skrivet: 22 februari 2007, 15:00:40 »
Jag hade samma fel med min när jag kopplade in en extern givare. Frågade Gunnar på CF och fick det här svaret:
de verkar som om du drabbats av ett tillverkningsfel i elkopplingen pga fel i elschemat. Om det är samma fel som vi sett tidigare så är det enkelt att åtgärda genom att koppla om enligt bifogad instruktion.
 
Hälsningar
Gunnar Hedlund
Nu vet jag inte hur jag ska få in den reviderade ritningen från power point som jag fick.
Skriv in mail så vidarebefordrar jag mailet
1½ med källare uppvärmd yta 169m² + garage 48m²elvärme +5º , CE50L 500L ack. med 120vvb+ nibe eminent 100L, vattenmantlad kamin
Golvvärme markplan + källare. Kompaktradiatorer övervåning, 2vuxna och ett barn
Malmberget  års medeltemp: svinkallt
Tidigare förbrukning senaste 12åren 33000-37000kwh med en toppnotering på 39000 -2005

Utloggad seekn_destroy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 113
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #264 skrivet: 22 februari 2007, 15:54:52 »
Du kan väl bara högerklicka på bilden & väl  "kopiera" öppna "Paint" klistra in, spara...
Lägg in bilden här (se knapparna över smilies)

Det är nog många intresserade... så du blir la mailbombad snart  :D

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #265 skrivet: 22 februari 2007, 17:34:52 »
Nu är innegivaren igång. Hoppas att inomhusklimatet blir lite jämnare nu.

En helt annan grej, nämligen fläktkonvektorer. I denna http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13293.0 så beskrier jag hur mina extrainmonterade element inte blir varma nog. Dessutom har jag ganska hög uttemp på slingorna, rutn 50 grader nu när det är -10/12 ute.

Om jag låter installera en fläktkonvektor i hallen och på så sätt sänker ledningstemp, vad kan man säga att en sån passandes mitt hus (se signatur) grovt sett kostar och hur snabbt kan jag grovt sett räkna med att tjäna in den investeringen pga att CE50:an kan jobba med lägre ledningstemp? Knepig fråga, jag vet, men jag är fläktkonvektornovis...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #266 skrivet: 22 februari 2007, 22:10:35 »
Jag hade samma fel med min när jag kopplade in en extern givare. Frågade Gunnar på CF och fick det här svaret:
de verkar som om du drabbats av ett tillverkningsfel i elkopplingen pga fel i elschemat. Om det är samma fel som vi sett tidigare så är det enkelt att åtgärda genom att koppla om enligt bifogad instruktion.
 
Hälsningar
Gunnar Hedlund
Nu vet jag inte hur jag ska få in den reviderade ritningen från power point som jag fick.
Skriv in mail så vidarebefordrar jag mailet


Tackar k605 !

Jag fick samma svar från CF idag. Och har även fått schemat i mail. Men det är ju inte någon glasklar instruktion precis......
Typiskt att man skulle få ett felmonterat ex. :'(
Men man får väl försöka koppla lite i helgen.
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad k605

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #267 skrivet: 23 februari 2007, 13:02:44 »
Skriv till Cf så får ni kopplings schema.
Pogu det var inte svårt att koppla om den, kan vara lite bökigt att få lös kablarna från plinten som är typ ”snabb kopplings plint”, ta bara en säkerhetsnål modell större eller något annat spetsigt till för att få lös kablarna. B:9 och A:3 är en vanlig ”sockerbit”. Tar 10min sen fungerar det som det ska.
1½ med källare uppvärmd yta 169m² + garage 48m²elvärme +5º , CE50L 500L ack. med 120vvb+ nibe eminent 100L, vattenmantlad kamin
Golvvärme markplan + källare. Kompaktradiatorer övervåning, 2vuxna och ett barn
Malmberget  års medeltemp: svinkallt
Tidigare förbrukning senaste 12åren 33000-37000kwh med en toppnotering på 39000 -2005

Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #268 skrivet: 23 februari 2007, 13:27:46 »
k605:
Jag har pratat med Gunnar på CF idag och med powerpoint schemat i handen och Gunnar i örat var det inte så svårt att förstå. Var kanske lite för trött igår  :)
Skall koppla och fixa lite i natt så får vi se vad som händer.

3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad dovienya

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #269 skrivet: 24 februari 2007, 22:02:01 »
BJohan, jag har för mig att du hade nån ljuddämpningsmatta eller dylikt under din CZ, var hittade du den, och vad kostade den? (söken funkade kasst eller så var det min stavning eller nåt)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 557
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!