SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #210 skrivet: 15 februari 2007, 09:28:47 »
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.

Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #211 skrivet: 15 februari 2007, 10:43:03 »
Ok då, var det så enkelt?
Då ska jag bara fixa en sladd och sen köra! Sen kan man ju utveckla ett eget litet program senare såsom många här har gjort.
Trist att min HTPC/Server som alltid är igång och som skulle kunna vara en klockren logg-dator står i ett helt annan del av huset jmf med CZ:an...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36007
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #212 skrivet: 15 februari 2007, 12:14:38 »
Om man nu kopplar upp sig mot CZ:an med deras logg-program och / eller "rickards logg" (omnämns ibland på forumet men har inte lyckats klura ut vad det är), kan man då få fram ytterligare data som är av vikt eller är det i princip samma information som visas på displayen?


Det är den logger som jag tillverkar och säljer i webbshopen.

http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=ac4931f603adc939b06aa254608a0b67
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Thobias

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #213 skrivet: 16 februari 2007, 09:20:18 »
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.

När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.

Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.
2-plans suterränghus i Södermanland byggt 2006. 2 x 115 kvm med vattenburen golvvärme från Thermotech i båda planen. Värms av en ComfortZone CE65.

Utloggad PCP-Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #214 skrivet: 16 februari 2007, 13:07:11 »
Att kompressorn inte går för fullt under vv-prod. beror på att den ska gå så effektivt som möjligt, det gör den inte på fullt varvtal och så hög kondenseringstemp. som det är fråga om under vv-prod.
Varför tillskottet går in vet jag inte Sc:,h -själv har jag spärrat el-patronerna- och har för övrigt samma inst. som du förrutom att jag har vv-hysteresen på 2,5 grader, prova att minska den du också och se vad som händer.

Roger

Utloggad larsla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #215 skrivet: 16 februari 2007, 13:20:46 »
Det finns väl en inställning för vilken frekvens som kompressorn ska arbeta med vid varmvattenvärmning också väl? Jag har för mig det i alla fall.
Även om den går effektivare på 50Hz borde det väl vara bättre att den går högre i frekvens än att elpatronerna ska gå in, men en optimal inställning kanske är svårt räkna ut.

mvh Lars

Utloggad Thobias

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #216 skrivet: 16 februari 2007, 13:29:35 »
Det finns mycket riktigt en inställning för fmax vid vv-produktion, jag undrade mest varför defaultvärdet var satt som det är och det har jag ju fått svar på nu. Tackar för det.

Jag ska prova att ändra hysteresen till att börja med och se om det blir bättre.
2-plans suterränghus i Södermanland byggt 2006. 2 x 115 kvm med vattenburen golvvärme från Thermotech i båda planen. Värms av en ComfortZone CE65.

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #217 skrivet: 16 februari 2007, 13:47:42 »
För en tid sen så var det mycket aktivitet här kring innegivaren som går att koppla till CZ:an. Ni som har skaffat och installerat en sådan sen dess, vilka förbättringar/försämringar har ni märkt?

Själv beställde jag en sådan idag efter att torktummlaren störde CZ:an igår med sin varma luft.
Jag antar att en innegivare i tex hallen också är bra att ha om man installerar en kamin i huset och inte vill att den varma luften från kaminen (om den står nära ett utsug) stör CZ:an på samma sätt...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #218 skrivet: 16 februari 2007, 15:48:00 »
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.

Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.


pogu, var ansluter man nollmodemskabeln till pannan?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #219 skrivet: 16 februari 2007, 15:56:11 »
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.

När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.

Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.


Jag har även låg prio på varmvattnet men jag tror att det är så att när pumpen går på maxvarvtal och sedan ska börja göra varmvatten så går tillskottet in. Om pumpen går på lägre frekvens än 75Hz när den växlar över blir det inte tillskott. 
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Thobias

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #220 skrivet: 16 februari 2007, 16:12:49 »
Jag har även låg prio på varmvattnet men jag tror att det är så att när pumpen går på maxvarvtal och sedan ska börja göra varmvatten så går tillskottet in. Om pumpen går på lägre frekvens än 75Hz när den växlar över blir det inte tillskott.

Ok, det kan förklara saken. Kompressorn har gått på maxvarvtal för det mesta den senaste tiden på grund av kombinationen låg temperatur ute och ofullständig isolering i suterrängplanet på huset.
2-plans suterränghus i Södermanland byggt 2006. 2 x 115 kvm med vattenburen golvvärme från Thermotech i båda planen. Värms av en ComfortZone CE65.

Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #221 skrivet: 16 februari 2007, 20:31:14 »
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.

Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.


pogu, var ansluter man nollmodemskabeln till pannan?

nollmodems kabeln ansluter man i RS-232 kontakten  :) Så var hittar man den ?
Skruva bort den stora plåten på framsidan av pumpen. Den plåt som reglercentralen sitter i. På baksidan av reglercentralen sitter RS-232 kontakten. Ganska dålig placering tycker jag, hade varit snyggt om den hade varit nerdragen till huvudbrytaren eller något.
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #222 skrivet: 16 februari 2007, 20:44:31 »
Jag har ett par funderingar om CZ dock en CE65 men jag hoppas det platsar i denna tråd också.

När min VP tillverkar varmvatten så är kompressorfrekvensen begränsad så att den inte ger full effekt (5 kW enligt displayen), vet någon anledningen till att det är så? Samtidigt går ofta fullt tillskott in under samma tid trots att jag har ställt in låg varmvattenprioritet och 50 grader. Varmvattenhysteresen är satt till 3 grader.

Kan någon förklara vad de olika reglerparametrarna (a1, M1, a2 och M2) gör för effekt om man skruvar på dem? Det står ju i manualen vad de betyder men jag skulle vilja veta vad som händer i praktiken om man ökar eller minskar dem. Jag mailade CZ och frågade för en månad sedan men har inte fått något svar.


Jag har fått för mig att varmvattenprioriteten i princip bara reglerar hur många grader under den inställda varmvattentemperaturen som eltillskottet skall gå in. Jag tror att hög prio betyder att eltillskottet går in då vattentemperaturen är 5 grader under insträllt värde, normal är 10 grader och låg prio är 15 grader.  Jag skall är inte riktigt säker på detta men det verkar så när jag tittar på mina loggar.
Så kolla vad har du för vattentemp när pannan har gått in med eltillskott.
Hysteresen bestämmer när pumpen skall börja värma varmvattnet.

Titta på http:\\www.esongson.se/heatpump
Där finns ett excelark som uppdateras med data från rådatasidan. På graferna kan man se när värmetillskottet går in och när pumpen börjar jobba och med vilken frekvens.
Pumpen är inställd på lågprio och på varmvatten på 60 grader

« Senast ändrad: 16 februari 2007, 21:04:31 av pogu »
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #223 skrivet: 16 februari 2007, 21:41:30 »
Jag vet inte exakt hur CZ pumparna bestämmer när tillskott skall in vid varmvattenproduktion men generellt gäller ju att en värmepump jobbar effektivare ju lägre temperatur den jobbar med (deltatemperatur). Det här gör ju att det är mer energieffektivt att använda tillskott för att snabba på varmvattenproduktionen med tillskott (då pumpen ändå jobbar relativt innefektivt) för att maximera tiden för värmeproduktion (då den jobbar betydligt mer effetivt). Min CE50 använder tillskott vid varmvattenproduktion då den behöver jobba hårt för värmeproduktion. Kanske är det så att gränsen för tillskott går då den jobbar med full effekt för värmeproduktion, jag har inte kollat. Om jag inte minns fel går alltid eltillskott in om man vill ha 60 gradit varmvatten. Så hög temp har pumpen svårt att producera...

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 598
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #224 skrivet: 16 februari 2007, 22:37:47 »
Det är precis så det är. Då huset kallar på full effekt till radiatorvattnet värms varmvattnet med tillskott för att minimera uppvärmningstiden för varmvattnet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 502
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!