 *vinkar*Hej, nykomling på forumet och ägare av en Co2 sedan 8 sep. Jag har ett tvåplans hus på 190 m² plus hel källare 110 m² (ej uppvärmd). Byggår 34 och renoverat 90. Takhöjd först våning 2,7 m andra våning 2,55 m. Friliggande garage ca 50 m² som värms med direktel. Jag har följt diskussionen med stort intresse.  Jag vet att jag har alldeles för liten Vp för detta hus men har planerat att klara topparna med ved och lata mig resterande 8 – 9 månader då pumpen ska klara mitt energibehov till någorlunda vettig kostnad.

I helgen justerade jag samtliga värmeelement till så lågt flöde som möjligt. Huskurva 55 º C, inomhus givare från. Cirkulationspump 1/3 (lägsta varvtal). Följer råden i manualen om injustering av huskurva. Resultatet blev 41 º framledningstemp och 30 º retur, 20,5 º inne med ca + 2 º utomhus. Tycker att elen går in onödigt ofta.  Kommer att börja logga elförbrukning på Vp och Elpanna så snart jag fått
prylarna från Rickard. Kommer även att logga värme på strategiskt valda platser. Tacksam för tips på
vad som är vettigt att logga. Så snart jag har lite data att komma med lägger jag ut dessa här på forumet.

Bifogar en fil med data över min totala elförbrukning de senaste månaderna relativt utetemp och jämförelse med tidigare års elförbrukning.

Som sagt så är jag tacksam för kommentarer på mitt inlägg och de värden som jag presenterat hitintills.

/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #76 skrivet: 05 december 2005, 21:35:39 »
Hej Prova med hus kurva 60 det funkar bra för mig.en fråga menas med loggning och blir det bätre med det ?
IVT greenline HE C7

Utloggad Nenad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #77 skrivet: 05 december 2005, 22:25:47 »
Klart att det kan bli bättre med loggning! Jag lär mih hur anläggningen fungerar och uppför sig vid olika inställningar och yttre förhållanden. Allt för att optimera och få ut det mesta möjliga av investeringen.
/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.

Utloggad Freddi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #78 skrivet: 06 december 2005, 13:01:10 »
Hej igen !!

Nu när det är + grader igen så funkar mitt system som det ska tror jag.
Förbrukade det senaste dygnet 55kW och det var +4* i dygnsmedel.Elementen justerade med termostaterna enligt rekommendation från Per J. (ett himla skruvande det blir aldrig riktigt rätt) men har fått ner förbrukningen lite.
Men Vp in och Vp ut blir jag inte riktigt klok på,för igår hade jag Vp in 35* och Vp ut 65*(Bra). Och idag var det åter tillbaka på gamla värden Vp in 47* och Vp ut 59*.
Det ska bli kallare senare i veckan och då sticker väl förbrukningen upp i det dubbla igen antar jag.
 Sc:,h
När jag startade denna tråden så var det inte bara för min skull,för vi är 3st på samma gata som har skaffat detta system,och hade samma problem med hög elförbruknining mm. Nu visar det sig att de andra 2 har fått andra problem också deras Vp isar ej av när det är minus ute utan bara bygger på med mer is.
Detta har resulterat i en hel del samtal till installatören och till Ahlsell som har fått en del kritik.Och nu verkar det som om det ska komma 2 representanter från Sanyo och titta på dessa 2 anläggningar.
Själv har jag ej varit hemma på hela helgen och fick höra detta först igår kväll.
Så fortsättning följer !!!!!
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #79 skrivet: 06 december 2005, 14:03:14 »
Även 55kWh/dygn när det är +4 ute, låter mycket med L/L öron.

Min lilla luft/luftvärmepump E9DKE drar ungefär 15kWh/dygn, nu när det är cirka +4grader i stockholmsömrådet. Värmer 160m2 i två plan med mycket hushållsel.

Fast du får ju varmvattnet oxå i den summan.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #80 skrivet: 07 december 2005, 11:30:34 »
Jag har införskaffat mig en Sanyo co2,då min gamla panna gick i sönder i sept.
Jag tycker den funkar helt OK när temperaturen ligger från +1 grad och uppåt,
men vid 0 grader går spetsvärmen till på 1: steget och redan vid -2 2:a steget,
är detta normalt??
Hur ska det då gå när det blir riktigt kallt på nätterna här (-10 till -20 grader 2-3
veckor på vintern).
Använder de inställningarna som installatören har ställt in förutom att jag höjt
huskurvan till 55*.
Jag bor i Norrra skåne och är lite intresserad av vad andra har för erfarenheter
med detta system.

Lite fundersam Sc:,h


Hej igen Freddi.

Jag har frågar Ahlsell om detta med att elen går in och stöttar vid 0*.

Detta svar fick jag:

Elpatronen går in och stöttar både till uppvärmning av huset och radiatkretsen när värmepumpens 4,5 kW inte räcker till.

Det låter rimligt att elpatron går in och stötar vid en utetemp. På 0 grader.

De förinställda värdena kan naturligtvis behöva justeras beroende husets karaktär och värmebehov.

 studs
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #81 skrivet: 07 december 2005, 16:57:29 »
Hej.vid varfjärde start så ska pumpen gå upp till 65 grader tanktemp inom parates blir då 65 grader när den gått upp till 65 grader så ska den  gå till baka till 40 grader inom parantes men min pump står hella tiden på 65 grader inom parates laddpumpen går bara på 19% vpin 33 vp ut 63 ska det vara så eller är det något fel
IVT greenline HE C7

Utloggad Nenad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #82 skrivet: 07 december 2005, 18:47:34 »
Hej.vid varfjärde start så ska pumpen gå upp till 65 grader tanktemp inom parates blir då 65 grader när den gått upp till 65 grader så ska den  gå till baka till 40 grader inom parantes men min pump står hella tiden på 65 grader inom parates laddpumpen går bara på 19% vpin 33 vp ut 63 ska det vara så eller är det något fel


Hej Jonas

Var har du fått denna uppgift ifrån? Vid vilken utetemperatur läste du av dessa värden? Vad avser du med var fjärde start. Min pump går kontstant utan avbrott, förutom för avfrostning. Jag har mejlat till Ahlsell och frågat men ännu ej fått något svar. Jag loggade igår kväll min pump vid + 2 ute och fick aldrig tanktemp inom parantes att överstiga 45 grader. Bifogar filen med värden som jag loggat. Läste av var 5:e minut förutom vid förändringar som avfrostning eller då elen gick till eller från. Vad har du för grundinställningar på din anläggning? Huskurva, innetemp, elpanna mm?

/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #83 skrivet: 07 december 2005, 19:08:10 »
Vad hade du för utomhus temperatur eftersom du behövde 44 gr ut på radiatorerna ?
Vilken önskad inomhus har du ställt in ?
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad Nenad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #84 skrivet: 07 december 2005, 19:23:52 »
Om det är mig du frågar så hade jag +2 ute. Önskad temp inne 20 grader.
/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #85 skrivet: 07 december 2005, 19:39:31 »
Hej det är för bakterier inte ska spridas  säger ahlsel jag +3  vad hade du inom parates
IVT greenline HE C7

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #86 skrivet: 08 december 2005, 08:20:51 »
Nenad,

Jag måste åstadkomma till dina temperaturer.
44 gr ut på elementen vid +2 gr ute verkar för mig otroligt högt. Själv ligger jag på ca 34 gr ut på elementen vid +2 gr ute och har då en innetemperatur på 21 gr. Det känns som något är fullständigt fel hos dig.
Vad kan vara fel ?
Felaktigt placerad innegivare, sitter den på ett kallt ställe (du har väl termometrar i andra rum för att kolla temperaturen).
Trasig innegivare.
Mycket dåligt isolerat hus.
Vilken kurva kör du ?

Jag tror du måste ge oss lite mer data för att kunna analysera detta, men framförallt dina grundinställningar.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad Nenad

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #87 skrivet: 08 december 2005, 11:19:34 »
 Hej igen

Har tyvärr inte tillgång till alla grundinställningar där jag sitter just nu. Lägger in det ikväll. (44) grader som står i kolumnen "rad temp" var från en tidigare mätning. Den mätningen jag lagt ut på forumet var (40) för att mot slutet gå ner till (37), efter 2,5 tim. Frugan körde mycket i köket och innetemp steg till 21 grader. Huskurva 55 utan justering. Innegivaren sitter i hallen nedre plan med ett stort element på motsatt vägg. Övriga rum okej temp. Övervåning strax över 20.

Jag återkommer med övriga grundinställningar.

/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #88 skrivet: 09 december 2005, 07:18:41 »
Hej, Ni verkar ha kämpat på under tiden jag varit borta.

Är det nån som har någon ideé om hur laddpumpen styrs. Det verkar som den går fullt i vissa anläggningar och på lågfart i andra. Kan det vara så att laddpumpen styrs på önskad tanktemperatur? I sådant fall kan det vara bättre att höja tanktemperaturen så att flödet i laddkretsen minskar så att man inte förstör skicktningen i tanken. Dålig skiktning ger högre temperatur VPin.

Är det någon som har en åsikt om vad som händer med VPin efter en rejäl dusch, tappvarmvattentappning. Funkar tanken så att returen till VP sjunker eller ligger slingan för högt monterad i tanken?

När det gäller regleringen av kompressonrn så TROR jag att man reglerar gaskylartrycket med varvtalsregleringen, då kommer varvtalet mer eller mindre endast att bero på utetemperaturen, samtidigt som VP ger mer eller mindre konstant effekt ut på värmen.

Intressant det här, har aldrig sett "skapelsen" i verkligheten.

PerJ

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #89 skrivet: 09 december 2005, 18:31:11 »
Hej, Ni verkar ha kämpat på under tiden jag varit borta.

Är det nån som har någon ideé om hur laddpumpen styrs. Det verkar som den går fullt i vissa anläggningar och på lågfart i andra. Kan det vara så att laddpumpen styrs på önskad tanktemperatur? I sådant fall kan det vara bättre att höja tanktemperaturen så att flödet i laddkretsen minskar så att man inte förstör skicktningen i tanken. Dålig skiktning ger högre temperatur VPin.

Är det någon som har en åsikt om vad som händer med VPin efter en rejäl dusch, tappvarmvattentappning. Funkar tanken så att returen till VP sjunker eller ligger slingan för högt monterad i tanken?

När det gäller regleringen av kompressonrn så TROR jag att man reglerar gaskylartrycket med varvtalsregleringen, då kommer varvtalet mer eller mindre endast att bero på utetemperaturen, samtidigt som VP ger mer eller mindre konstant effekt ut på värmen.

Intressant det här, har aldrig sett "skapelsen" i verkligheten.

PerJ

Jag har fått uppfattningen att ett Delta-T Vp-in / Vp-ut runt 16°C triggar kaddpumpen till först 39% och därefter till 19%. Skillnaden mellan 39% och 19% är ungefär 1-2°C extra i Delta-T. Därefter håller den 19% tills isbeläggningen sänker effektiviteten på VP:n. Då växlar laddpumpen till 39% för att sedan strax före avfrostning återgå till 19%. Se bifogat diagram, som visats tidigare på detta forum.

Jag har höjt övre delen i tanken som spetsar varmvattnet, Elpanna, till 55°C. Samtidigt har jag lagt märke till att denna temperatur sjunker väldigt snabbt från 58°C till ca 48-45°C vid större varmvattenuttag. 58°C är den nivå eltillskottet upphör när 55°C-gränsen är inställd.
Däremot ser jag ingen direkt påverkan av tanktemperaturen. Den ligger runt 35-40°C oavsett varmvattenuttag eller inte. Expertis kommer till mig på måndag för att diskutera min elförbrukning, denna vecka 81-97kWh/dygn.

Min erfarenhet råder Er att inte laborera med nattsäkning, i mitt fall -2°C,för två veckor sedan. Det medförde att VP:n stannade i ca 2 timmar för att därefter kicka igång igen. Den veckan, -10°C en natt, hade jag en elförbrukning på 121Wh / dygn. Kontibuerkig drift därefter medförde årminstone under 100kWh / dygn.
[Kaj]

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!