0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skorsten, jag följer den grafer med spänning. Skulle du kunna fixa en graf där du kör en stund på "powerfull"?
Citat från: Martin X skrivet 12 december 2005, 20:04:56Skorsten, jag följer den grafer med spänning. Skulle du kunna fixa en graf där du kör en stund på "powerfull"?det kommer i morn men det kan bli svårt att få den att gå på max med "powerfull" då jag måste sänka innetempen för att uppnå det men jag ska göra ett försök annars höjer jag graderna på den
Citat från: Skorsten skrivet 12 december 2005, 20:15:04Citat från: Martin X skrivet 12 december 2005, 20:04:56Skorsten, jag följer den grafer med spänning. Skulle du kunna fixa en graf där du kör en stund på "powerfull"?det kommer i morn men det kan bli svårt att få den att gå på max med "powerfull" då jag måste sänka innetempen för att uppnå det men jag ska göra ett försök annars höjer jag graderna på denDu skall inte höja graderna, tryck in "powerfull" knappen bara, det borde väl funka??Som en följd höjer du givetvis temperaturen i rummet. För mig räcker det om du kör powerfull i kanske en kvart, eller egentligen bara så länge som behövs för att man på grafen skall kunna se att kölmedie kurvorna blivit stabila.
men powerfull knappen ger ju full effekt oberoende av din innetemperatur
Citat från: Martin X skrivet 12 december 2005, 21:00:14men powerfull knappen ger ju full effekt oberoende av din innetemperatur vi får se håller på och testar
Tack Skorsten Intressanta kurvor, som gav mig det svar som jag grunnat på.Men, fick du igen problem med avfrostningen??
Ingen avfrostning på många timmar? YES, det är så det ska va Har du någon logg från t.ex. -10grader?