SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #360 skrivet: 29 januari 2014, 17:56:06 »
dra stomme i 35 och förgreningar med många radiatorer på i 28 så fort en radiator eller två kommit på den slingan kan du gå ner på 22 och 15mm när det bara är en radiator kvar.

typ.

Det är bra o köra med ordentliga dimensioner på rören. Speciellt de delar som är långa avstånd eller som har många radiatorer på sig.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #361 skrivet: 29 januari 2014, 18:11:47 »
tummenupp
aha, 35mm, men anslutningen till bergvärmepumpen är ju bara på 22 el 28mm, ska man ändå dra större än det?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #362 skrivet: 29 januari 2014, 18:37:58 »
pratar du om din 16kw värmepump nu eller någon annan storlek?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #363 skrivet: 29 januari 2014, 18:47:27 »
Även om det är klenare anslutningar på VP'n så är det bättre med storleken större på stammen. Tryckfallet beror ju både på diametern och längden på rören.
Rita upp systemet i PurmoMaster (eller vad det heter nu för tiden) så ser du exakt vad du får för tryckfall i alla rör, böjar, ventiler, etc och kan labba med olika dimensioner och pumpar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #364 skrivet: 29 januari 2014, 19:30:26 »
pratar du om din 16kw värmepump nu eller någon annan storlek?

Thermia 16kw har 28mm, Daikin har 22mm men då är den iofs lite mindre..
Fast jag tror att jag ska en något mindre pump hemma, är inte säker på det ännu dontknow

Purjo__ tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad enmik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #365 skrivet: 29 januari 2014, 22:52:13 »
Har nu testat att köra med temperatursensorn i kontrollen för att styra temperaturen inomhus senaste veckan (tidigare bara kör på framledning map utomhustemp) och jag är inte helt nöjd med resultatet. Kan dock vara handhavande fel, så alla förslag är välkomna ;)

Önskad inomhustemperatur är satt till 23.0 grader (panelen är placerad central i huset, öppen planlösning), men sensorn har knappt varit över 22.0 någon gång senaste vecka. Den är satt att få gå en grad över och en grad under angiven önskad temperatur (inställning [09-0c]), så det är egentligen helt OK men tycker att den borde stäva efter 23.0 och inte 22.0 när det nu är 23.0 jag vill ha. (Till er som tycker att 23 grader inomhus låter högt så visar sensorn för högt och jag har inte justerat den ännu).

För att tvinga den arbeta lite så satte jag önskad inomhustemperatur till 24 grader och lät den stå så i två dagar, men resultat var det samma, dvs den visade som mest ungefär 22.0. Skall låta den stå så här ett tag till då huset är ganska trögt.

Modulering är påslaget och är satt till 4 grader, men den verkar inte utnyttja detta fullt ut.

Någonting possessivt är dock att inomhustemperaturen har varit väldigt stabil om än lite låg bara.

Daikin, är beteendet ovan något som är känt och därmed kommer adresseras i kommande mjukvaruupdatering?

En annan fråga, har upptäckt att el-patronen sätts in vid återvärming av varmvattnet (står att elsteg 1 är aktiverat under ställdon). Önskad temp i VVB är satt till 54 vilket den ju skall klara utan elpatron. Totalt har elsteg 1 gått 16 timmar i januari, så det är inga långa tider men känns ändå lite onödigt.

Utloggad Flinta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #366 skrivet: 29 januari 2014, 23:23:12 »
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
men utgående värmeröret i en bergvärmepump som Daikin är på 22mm

Bara 22mm?? Är det inte väldigt underdimensionerat för en max 13kW pump? Nibe F1255 har 28mm, vilket i sig är underdimensionerat om man skall lita på tabellen ovan. Enligt tabellen skulle Daikin legat på 35mm, och Nibe likaså. Fast minst 28mm tycker jag?

T.o.m F1245:ans 12kW har ju 28mm VB. Så kommer Daikin's 13kW med 22mm?

Själv kör jag med 28mm mellan acktank och VP. På acktank ut, till kretsarna sitter en koppling varefter det följer en T-koppling direkt som i sin tur delar upp i 2x28mm. Så det känns som att jag bör klara mig för en 16kW ändå, med tanke på att anslutningarna är 28mm och rörlängd mellan VP och acktan är 50-100 cm. Inget att bråka om med 35mm tycker jag.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #367 skrivet: 29 januari 2014, 23:29:53 »
Visst snålar dom ibland på rörstorleken men det är ofta ganska korta distanser.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35945
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #368 skrivet: 30 januari 2014, 06:30:36 »
Mmm, och just i fallet med Daikins värmepump så kommer den ju nästan aldrig att gå med så hög uteffekt, det gör ju on/off-pumparna som 1245-12 hela tiden...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #369 skrivet: 30 januari 2014, 07:56:14 »
En annan fråga, har upptäckt att el-patronen sätts in vid återvärming av varmvattnet (står att elsteg 1 är aktiverat under ställdon). Önskad temp i VVB är satt till 54 vilket den ju skall klara utan elpatron. Totalt har elsteg 1 gått 16 timmar i januari, så det är inga långa tider men känns ändå lite onödigt.

Vet du inte att det är fult att ljuga!!  knUp En Daikin behöver ingen elspets,,,0%  ^-^ :)

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #370 skrivet: 30 januari 2014, 21:47:41 »
Daikin hade du nån graf eller linje för cop genom varvtalsregistret för Daikin bvp?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #371 skrivet: 30 januari 2014, 22:00:43 »
Daikin hade du nån graf eller linje för cop genom varvtalsregistret för Daikin bvp?

/Christer
Det finns inte någon sådan graf.
Många faktorer som påverkar.
En och samma frekvens ger olika effekt beroende på vattnets temperatur t.ex.
Olika delta ger olika cop , o.s.v.
En och samma framledningstemperatur ger olika cop vid olika %-last
Plötsligt blev det ett 3-dimensionellt kaos...
Häls
Daikin

Utloggad Downbeat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #372 skrivet: 30 januari 2014, 22:16:58 »
Hej!
Mitt första inlägg på detta forum trots att jag hittat många bra svar här under två års tid.

Min 16 år gamla IVT la av i helgen och jag hade sedan tidigare sneglat på Daikin Evo. För att göra en lång historia kort så har jag nu en Daikin i pannrummet som är up and running... Vi har varmt i huset och den tuffar och går som den ska, hoppas jag?!?!

Mina funderingar är:
Jag ser inte allt i menysystemet. T ex ser jag "Producerad energi" men inte "Förbrukad el". Inte ser jag heller "Ställdon", "Driftlägen", "Driftstimmar" etc. Är detta pga användarbehörighet? Hur ändra isf??

Vidare fundering:
Nu har vp varit i drift i ca 1,5 dygn och har producerat 400 kWh (varav 12 kWh varmvatten). Är inte det ap-mycket?? Har en framledningstemp på 48-49 grader (enligt "hemsidan") och ca 20 grader i huset och -12 C ute.


Mvh, Andreas

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #373 skrivet: 30 januari 2014, 23:28:17 »
400kWh är mycket på 1,5 dygn.
Men inte omöjligt. Jag skulle nog ligga på det på 2 dygn om det vore -12. Men så är inte mitt hus isolerat för att ofta ha -12 heller.

Utgå från vad du har för effektbehov. Jag beräknar mitt till 12kW vid DUT. Det brukar framgå av dimensioneringsrapporter man får i samband med installation.

Om vi säger att jag har 10kW vid -10 så blir det 10*24 = 240kWh på ett dygn.

En normal familj 2 barn 2 vuxna ska dra ungefär 10kwh varmvatten. året runt. dvs ca 4000kwh.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #374 skrivet: 30 januari 2014, 23:32:37 »
Det finns inte någon sådan graf.
Många faktorer som påverkar.
En och samma frekvens ger olika effekt beroende på vattnets temperatur t.ex.
Olika delta ger olika cop , o.s.v.
En och samma framledningstemperatur ger olika cop vid olika %-last
Plötsligt blev det ett 3-dimensionellt kaos...
Häls
Daikin

Hur vet man då hur effektiv den egentligen är/blir? Medeluttaget lär ju bli olika för varje byggnad.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!