0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det var det jag trodde, men ser man på nibes hemsida så är ju själva pris skillnaden endast 2500. Fast det gör kanske mera på kalkylen då den större drar lite mera.Källaren är oisolerad, men det har jag tänkt fixa så småningom, Mest för att det blir lite fuktigare på sommaren och luktar lite "källare". Och om ett år eller två ska den användas mera frekvent som bad och arbetsrum. När hans kalkyl kommer skall jag läsa och lägga upp här för begrundan. Och se om man kan få nåra garantier. Är han "säker" borde han ju kunna lova uppdatering!/Tobias
0715: stig 49 retur 48 inne 20,6 ute -5,30815 : stig 49 retur 48 inne 20,9 ute -5,80845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
:DHej!Det är kanske bättre att lägga två slingor en på 400 och en på 200-250mGår det att köra två slingor som är olika längd?
Elpatronstestet:Startade 0630 då vedpannan svalnat något. DVS stig låg på 44 och retur på 43 ochinnetemp på 20,3 och ute på -3,9Då satte jag 6kw:en på fullt(90grader) Och det gav:0715: stig 49 retur 48 inne 20,6 ute -5,30815 : stig 49 retur 48 inne 20,9 ute -5,80845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
0845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
Den offert du fått är rejält tilltagen på effekten. Det tycker jag är bra, det blir lite tillskottel då!!
Om man dimensionerar elementen till lågtemp så påverkas väl inte verkningsgraden negativt även om pumpen är en högtemp? eller?