SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2013, 00:16:54 »
Värmepumpen stannar på hysteres (5 grader) och startar igen 5 minuter senare...
Värmepumpen blir inte av med värmen, lågt flöde och/eller klena radiatorer.
OM det inte är nåt annat fel som gör att kompressorn löser ut (lågtryck eller högtryck) men då borde det väl larma?

Det var detta jag sökte svar på:
1. Varför är antalet starter på 24 timmar angivet till 56 och en och en halv timma senare till 26, typ.
2. och varför är drifttiden kompressor senaste 24 timmar angivet till 11 timmar, för att ca 1,5 timmar senare vara angivet till 4.5 timmar, typ.



Förbrukningen är bara ett konstaterande. Värmepumpen har gått skräp. Men siffrorna är ändå låga. På grund av en räknare har räknat om eller på grund av att de som bott där tidigare har varit utomlands på vintrarna, vilket dom enligt uppgift har.

Vad gäller drifttiderna generellt så nu när jag gick därifrån gick kompressorn länge (mycket längre än tidigare, med betoning på mycket) med normal vilotid där i mellan. Radiatorproblem finns. Både sådana som går att lösa och sådana som inte går att lösa (för klena på vissa ställen).
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 00:18:52 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35900
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2013, 00:24:36 »
mm jag förstår hur du menar. Jag tycker konstruktionen är mycket mystisk. Att en värmepump som uppenbarligen klarar av att på egen hand nå närmare 55 grader bara går 11 timmar och att tillskottet i stället går massor känns ju helt fel.

jag köper 55 graders problematiken. att det blir en elpanna och så. Men detta driftscenario, med eltillskott fast VP har mer att ge, sker även vid höga ute-temperaturer.

Men kanske är det så att den är löst i och med de förändringar jag har gjort. Dvs att jag skulle nu kunna aktivera tillskottet utan risk för att det går stup i kvarten?

Det skulle ju kunna vara nåt fel med shunten som gör att den hela tiden tar lite vatten från toppen av tanken, då kommer den elpatronen att få gå mycket.
Men rent generellt tror jag det är rätt många CTC som går som du beskriver runt om i vårt land.
De sparar pengar, visst, men de skulle kunna spara mycket mer, t.ex. om tanken varit större och skiktningen bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2013, 07:45:12 »
Det var detta jag sökte svar på:
1. Varför är antalet starter på 24 timmar angivet till 56 och en och en halv timma senare till 26, typ.
2. och varför är drifttiden kompressor senaste 24 timmar angivet till 11 timmar, för att ca 1,5 timmar senare vara angivet till 4.5 timmar, typ.



Förbrukningen är bara ett konstaterande. Värmepumpen har gått skräp. Men siffrorna är ändå låga. På grund av en räknare har räknat om eller på grund av att de som bott där tidigare har varit utomlands på vintrarna, vilket dom enligt uppgift har.

Vad gäller drifttiderna generellt så nu när jag gick därifrån gick kompressorn länge (mycket längre än tidigare, med betoning på mycket) med normal vilotid där i mellan. Radiatorproblem finns. Både sådana som går att lösa och sådana som inte går att lösa (för klena på vissa ställen).

det klockslag  du slår på strömmen till VP. då börjar den räkna 24h. och efter 24h så ändras värdera.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2013, 09:54:54 »
Oj oj. Då är det så illa att kompressorn gick 4 timmar den dagen. -10-14 det dygnet. ok men då förstår jag. skillnaden var så stor från 11 till 4 att jag misstänkte något fel i visningen men så var alltså inte fallet. Den var helt enkelt elpanna den dagen :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2013, 09:57:23 »
ja så kan det bli med en ctc tummenupp
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2013, 10:23:21 »

MEN NU tiLL FRÅGAN :)

Vid -13 är bör 48 och bör för "värmepump" 53. Om jag förstår det rätt är max för "värmepump" 55. Dvs vid -15 är bör framledning 50 och då är bör värmepump 55. OCh där tar det roliga slut eller?

Vad händer då? Med tillskottet satt till 0.

Finns det något sätt att få en CTC maskin att bara använda tillskott när värmepumpen inte längre orkar hålla uppe framledningen?

Dvs hur kopplar jag på tillskottet utan att det går i onödan hela tiden, vilket var fallet tidigare.

jag tror att när framlednings bör går över 50° så kommer komp att jobba upp till 55° sedan starta på 50°,alltså 55 - start/stop som är 5°. upp till 55° framlednings bör sedan kommer el-patronen att behövas.
om nu kompressorn orkar upp dit.

sa man använda el-patron så är det väl att ställa temperaturer och effekt så lågt som möjligt i pannan. och att ställa shuntfördröjningen så högt det går.

klarar man värmebehovet utan el-patronen, så är det bästa enligt min mening att installera en el VVB för VV.
om VV blir dåligt med el-partonen avstängd.
så försöker man att få VP att gå så optimalt som möjligt mot värmesystemet bara.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 10:39:27 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2013, 13:41:45 »
givet att VVt då är förvärmt. vad är en rimlig storlek på spetsberedare för ett vanligt hushåll med helt vanligt standardbadkar.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad sege

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2013, 13:50:37 »
Vi har en 100-liters VVB inställd på 60 grader, får oftast förvärmt till runt 40 grader, det tar helt enkelt inte slut. Bad med två följande längre duschar utan problem.

Om det går med mindre vet jag inte.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2013, 15:31:02 »
100l ställd på 60 grader kör jag det räcker för bad och en halvtimmes dush
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2013, 22:23:33 »
ok det låter ju betryggande.

som jag ser det ger detta mig möjligheten att sätta shunten till 240 (off) samt att ha en låg temp på elpannan (30-40). Om vi utgår från att framledning vid dut är 50 så bör inte tillskott gå in någonsin. Men det kan fortfarande vara på givet att det aldrig kommer behövas annat än om värmepumpen går sönder etc.

Min farhåga nu är att varmvattnet inte blir varmt nog när det blir varmt ute samt att jag genom att sätta tillskott 0kW inte längre har en backup om värmepumpen dör.


En fråga till er med spetsberedare. Vad uppskattar ni att en sådan däringa beredare konsumerar?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2013, 22:31:04 »
60 l VVB ca 800kWh/år  dusch 2st vuxna och 2st barn 8 o 10år
totala förbrukningen värme +VV sjönk i samband med installation av VVB. tummenupp
och då ska tilläggas att ingen el-patron användes innan installationen.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2013, 23:04:25 »
hahah den där sista meningen var mycket intressant!  tummenupp

och hur var det nu då. Om jag får larm på den här maskinen. Går tillskottet in då fast tillskottet är satt till 0kW?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #42 skrivet: 25 januari 2013, 08:27:48 »
Ca 1,5 till 2 kW per dygn har jag för mig. 2 vuxna och 3 barn
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #43 skrivet: 27 januari 2013, 07:49:42 »
fick meddelande från grannen i går. Det hade blivit lite rått på nedre plan i samband med DUT-temperaturerna härom dagen. Men inte så pass att dom kände behov av att öka kurvan eller koppla på tillskott.

Värmepumpen har dessa kalla dygn gått strax över 21 timmar och då helt utan tillskott.

Innan har värmepumpen som bäst gått kring 11 timmar men om det varit kallare ute har den gått ner mot 3-5 timmar per dygn.

Lite justeringar av flödena så blir värme-kvaliten bättre och sedan kvarstår att se hur varmvattnet blir när det blir varmare ute. Nu står panntempen på 50 grader. Får se om det räcker och hur varmt det egentligen blir utan tillskott aktiverat.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19339
  • Karma +15/-15
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #44 skrivet: 27 januari 2013, 10:12:28 »
En bra insats av Doktor vp tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!