Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #60 skrivet: 28 december 2005, 08:20:01 »
Hej på Er!

Läste av värden i går kväll enligt följande:

T1 32,1
T2 -2,4
T5 23, 9 (eldade i brasan)
T8 34,7
T9 28,9

Värdena avlästa vid rad.prod och inget eltillskott. Timern började visserligen räkna ibland någon minut men gick aldrig till.



I morse såg det ut så här:

T1 38,9
T2 -2,5
T5 22,5
T8 39,6
T9 34,5

Nu gick tillskottet med 2,24 kw.

Jag undrar lite varför jag inte får de höga temperaturer som Ramsmark får?
Kanske läge att kontakta service? Radpump i läge 2 och vb-pump i läge 1.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #61 skrivet: 28 december 2005, 08:36:27 »
Sture och Ramsmark:
De temperaturer ni redovisade, är det temperaturer utan tillskott? Sc:,h

Ja, utan tillskott...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #62 skrivet: 28 december 2005, 10:42:05 »
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h

Läste nyss av vid VV-produktion.
T1 39,7°
T2 -4,5°
T8 39,8°
T9 35,1°
Radiatordeltat (T1-T9) är således 4,6°, värmebärardeltat (T8-T9) 3,9°.

Tillskottet inkopplat med 1,74kWh, det verkar som om tillskottet vid några minusgrader alltid går in vid VV-produktion.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #63 skrivet: 28 december 2005, 11:30:34 »
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h

Läste nyss av vid VV-produktion.
T1 39,7°
T2 -4,5°
T8 39,8°
T9 35,1°
Radiatordeltat (T1-T9) är således 4,6°, värmebärardeltat (T8-T9) 3,9°.

Tillskottet inkopplat med 1,74kWh, det verkar som om tillskottet vid några minusgrader alltid går in vid VV-produktion.


Det verkar som att IVT;AUTOTERM fungerar som CTC att de vid kallare ute då compressorn ej ger så mycket effekt vid högre temp så låter de elpatron ta över VV delen.

Det kanske kostar lite extra el men sparar VP i långa loppet och den går då så effektivt som möjligt. Bättre COP vid lägre VB framledning.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #64 skrivet: 28 december 2005, 11:41:10 »
Hejsan.
Har lite knapert med tid just nu, så det får bli utan VV-produktion just nu.
Detta är vid kl 11:30, och då utan tillskott.

T1 45,2
T2 -2
T5 21,8
T8 46,5
T9 42,4

För att vi inte ska missa något.
Båda cirkpumparna läge 2.
Tempkurva V24-H62
Rumsgivare påverkan 10.

Ang VV produktion, så fick jag följande info av IVT när jag frågade.
Vid ca -3 och lägre jobbar VP med radiatorvärme, och tillskottet fixar VV
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #65 skrivet: 28 december 2005, 14:23:28 »
Ramsmark! (och andra också för den delen)

I ett tidigare inlägg skrev du att T1 hos dig vid -2,9 grader var 44,8 utan tillskott. Låter väldigt bra och undrar varför jag bara når en temp på T1 på 32,1 grad. Rätt stor skillnad.
T8 angav du till 45 grader och T9 till 41,9.

Mina siffror igen:
T1: 32,1
T2: -2,4
T8: 34,7
T9: 28,9

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #66 skrivet: 28 december 2005, 15:11:25 »
Det kan kanske bero på skillnader i värmekurvan.
Om min kurva står något högre än din vid utetemp -2,9, så ger det ju en högre framledningstemp.
Min rumsgivare står på max påverkan, då faktor 10, och T5 påverkar från den framlednings temp som kurvan ger.
Säg att kurvan ger 35 grader, det tycker Regon är ok efter att ha pratat med T2, men jag bor öppet, och det kanske blåser som f-n vid detta tllfälle.
Jag har sagt till Regon att jag vill ha 22 grader inne, men T5 säger, tack vare blåsten bara 20,5.
Har man då rumsgivar påverkan på max, ja då ökar den på framledningstemp med max 5 graders påverkan på de 35, alltså 40 grader, då tills T5 säger att jag har 22 grader.
Detta exempel kan kanske vara en anledning till att jag har högre temp än dig, Jarl.
Nu var detta som sagt bara ett exempel, det är ju möjligt att andra faktorer också spelar in.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #67 skrivet: 28 december 2005, 15:42:04 »
Det kan kanske bero på skillnader i värmekurvan.

Hur har du kommit fram till den värmekurva du valt, dvs 24/62,  det är för att citera användarhandledningn en "onormalt hög inställning. Själv kör jag på fabriksinställda 20/55 och då är en framledningstemeratur på ca 36-37° normal vid ett par minusgrader. Med din kurva skulle min framledningstemperatur ligga 6-7° hörge.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #68 skrivet: 28 december 2005, 16:12:46 »
Jag bor som sagt väldigt öppet på den skånska slätten, och det blåser ofta, å mycket på höst vinter.
Jag testade lite upp och der, kom fram till att med lite högre framlednings temp, så kan T5 sköta resten.
Skulle vinden avta, så plockar T5 ner tempen, osv.
När jag pratade med min kollega, som sysslat en del med VP, så nämde jag just det här med "onormalt hög inställning".
Han sa, den inställningen som tillverkaren, i detta fall IVT, lämnar, är för max ekonomi, så deras grejor står sig bra i statestiken.
Han nämnde också att i Optimans fall, så var inställningen baserad på endast utegivare, och max ekonomi.
Visst har jag gjort denna investeringen för att spara pengar, men jag gör det inte på bekostnad av komforten.
Och dessa inställningar som jag kör nu ger oss en god värme och vv komfort, samtidigt som det blir en god vinst i förhållande till olja som jag värmde med tidigare.
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #69 skrivet: 28 december 2005, 20:16:12 »
Jag ska försöka förtydliga mig lite:
Det som imponerar på mig vad gäller din anläggning, Ramsmark, är att du kan få de höga temperaturerna på T1, T8 och T9 UTAN tillskott. Med rådande utetemp, ca 3 minus kommer jag inte alls upp i dina temperaturer. Varför klarar inte min anläggning detta utan tillskott?

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #70 skrivet: 28 december 2005, 23:05:26 »
Jag ska försöka förtydliga mig lite:
Det som imponerar på mig vad gäller din anläggning, Ramsmark, är att du kan få de höga temperaturerna på T1, T8 och T9 UTAN tillskott. Med rådande utetemp, ca 3 minus kommer jag inte alls upp i dina temperaturer. Varför klarar inte min anläggning detta utan tillskott?

// Jarl

Ja Jarl, jag vet inte riktigt vad det kan bero pÃ¥ dÃ¥ !!  Sc:,h
Jag var ute och tog en titt nu innan jag skrev detta, och det är ungefär samma som tidigare !
T1 44,3
T2 -1,9
T8 45,6
T9 41,5
Och det är fortfarande utan tillskott !?!
Det är säkert inget kontigt med din annläggning.
Det skiljer kanske, om inte våra inställningar, så kanske rent installations mässigt !

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #71 skrivet: 29 december 2005, 23:32:35 »
Jarl, jag tänkte, vi kan väl prova mail funktionen, det lilla kuvertet, nu när du fått bredband !
Tryck pÃ¥ mitt kuvert, Ã¥ prova skicka mig ett mail, om du känner för att testa menar jag !?!  :)

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #72 skrivet: 30 december 2005, 22:18:39 »
Enl. Telia får jag klara mig utan mailfunktionen ett par tre dagar då det ska flyttas nåt konto från min gamla fjärranslutning!
Ber om att få återkomma i ärendet.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #73 skrivet: 30 december 2005, 22:50:03 »
Enl. Telia får jag klara mig utan mailfunktionen ett par tre dagar då det ska flyttas nåt konto från min gamla fjärranslutning!
Ber om att få återkomma i ärendet.

// Jarl

Okay Jarl, gör så !

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Nisse2005

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Tyringe/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #74 skrivet: 31 december 2005, 08:20:59 »
T1 = 37
T2 = -2.8
T6 = 64.6
T8 = 38.6
T9 = 34.9

V= 20
H = 62
IVT 290 A/W OPTIMA 700 installerad 9e Dec-2005

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!