Författare Ämne: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290  (läst 141729 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #45 skrivet: 29 november 2005, 18:29:32 »
Det du visar är att VP lyfter frÃ¥n ett givet värde som är returtemp  VP till framledningstemp.

Med rad system som ej har temp på ca 31-35 på retur kan den med normalt flöde "lyfta temp" beroende på VP flöde på max 6-8 grader.

Med VV temp retur till VP har du ca 40-48 gr på retur, då kan den lyfta liknande med 6-8 grader men minskning ju närmare topptemp VP framledning är.
Med exv

48 gr ........................blir diff då 55-48= 7gr max
45 gr.........................................53-45= 8gr    "
40 gr ........................................50-40=10 gr  "


Det med framledn rad 55 grader måste tillskott till för då orkar ej VP lyfta upp temp med mer än ca 4-5 grader. Normalt hus förbrukar mer än VP kan ge.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #46 skrivet: 30 november 2005, 23:17:48 »
Tjena, jag gjorde min installation utan innegivare och höjde värmekurvan några steg nu står det 26,4/54 i displayen.
Nu har jag innegivare och den håller tempen bra i huset. Borde jag ställa tillbaka värmekurvan eller behöver man inte bry sig då man har innegivare?

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #47 skrivet: 01 december 2005, 11:57:32 »
Hej Anders!
Jag kompletterade med innegivare nu i höstas.
Jag hade då V-värdet på 23 och H-värdet på 60. Sedan jag satte in innegivaren har jag ändrat V-värdet till 22 och H-värdet till 55. Enligt andra (t ex Sture) så ska det nu inte ha någon större betydelse hur du har din kurva inställd. Sedan kan man laborera med graden av påverkan från rummsgivaren. "Basläget" är 5 men jag satte av någon anledning min på 7 och det har fungerat bra.
Innegivaren är satt till 23 grader och detta gör att jag har en innetemp på mellan 21,2 och 21,8 ca. Den är alltså inte helt exakt men det kan man kompensera själv men sina inställningar.
Vad har du satt din givare till och håller den det inställda värdet (temp plus påverkan)?

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #48 skrivet: 01 december 2005, 12:11:52 »
Hej jag har min innegivare på 21 grader, påverkan är som vid leverans. Min innetemp blir plus/minus en halvgrad från detta, så det verkar funka bra. Ska testa att lägga kurvan som vid leverans och se om det blir någon skillnad.

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #49 skrivet: 06 december 2005, 00:59:28 »
Så var det dax att samanfatta det första året med min anläggning.

DÃ¥:
Gaspanna med en förbrukning på ca 28600kwh. Man räknar om kubik gas till kwh
Hushållsel ca 8500 kwh
Eldade upp ca 8 kubikmeter ved

Nu:
Total elförbrukning 21 100 kwh

Ska man ställa upp någon sorts uträkning ser det ut så här:

DÃ¥:

Gaskostnad: 28600*0,76= 21736:-     (gasen kostar 76 öre/kwh)
Fasta avgifter: 1635:-                          (abonnemang, service och besiktning)
HH-el 8500*0,8717=7410:-                  (har personalpris på elen bundet till 2007-07)
Totalt: 30781:-
Utöver detta tillkommer kostnaden och jobb för veden som skiftar från år till år.

Nu:
Kostnad för elen 21100kwh*0,8717=18392:-

Alltså en vinst på lite drygt 12000:-/år.

Andra fördelar som det har fört med sig:
#Eldningssäsongen har blivit betydligt senarelagd med allt vad jobb det har besparat mig.
#Det är aldrig kallt i huset när man kommer hem. Innan var det en brasa på direkt om man inte ville frysa ihjäl.

Innegivaren som jag satte in under hösten kommer troligtvis att dra ner förbrukningen en bit till då när jag eldar kommer vp:n att dra ner på värmeprod.

En annan sak är att kalkylen som jag fick av återförsäljaren stämmer nästan exakt. Den "felar" på några hundra kwh och det trots att vi har det betydligt varmare inne nu än innan.

// Jarl


Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #50 skrivet: 14 december 2005, 09:14:07 »
Hej på er !

Tack för ett trevligt forum, många intressanta inlägg å tips !
En del har problem med sin anläggning, andra bara funderar.
Alltid bra med referenser, så tänkte, jag gör ett inlägg i debatterna !
En familj med 2 vuxna och en tonåring kvar hemma, bor på den sydskånska slätten, på en avstyckad gård, ett en/halv plans sten hus.
Bo yta är ca 140 kvm, tidigare uppvärm med olja, åtgång ca 3000l/år, inne temp ca 22 grader.
Har sedan första veckan i oktober 2005 en IVT Optima 700 - 290A/W – Rego 800, med inne givare.
Knappt 2 ½ månad med varierande klimat, 13,5 plus till 6,7 minus och en hel del vind.
Leveransen av inne givaren var en månad försenad, så jag har kört med bara ute givare ca 1 månad. Anläggningen fungerar klockrent, uppnår en jämnare inne temp med inne givaren, ställd på 22 grader, så den rekommenderar jag a det varmaste, har haft jämt 22 grader sedan den installerades mitt i huset. Lite fakta för den intresserade… Delta just nu 6,2 . V=21 och H=65. Förändringsfaktor på rumsgivaren = 10, får ytterligare lite jämnare temp när den har max påverkan, säkert olika i olika hus. En test som vi gjorde, 3,5 minus ute, tonåringen duschar, jag duschar, frun duschar, alla i direkt följd, samtidigt som frun duschar så diskar jag hela middags disken under rinnande varmt vatten, funkade perfekt, tapp varmvattnet räckte med råge, och ingen märkbar temp sänkning inne. Är mycket nöjd så här långt, vi får väl se och återkomma vad gäller livs längd och årskostnad, kostnad beräknad till 8160 kw/år.
Vänliga hälsningar/Ramsmark
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #51 skrivet: 16 december 2005, 01:01:00 »
Är det någon av er som vet vad vi har för COP på våra anläggningar vid olika utetemperaturer (enl. tillvekaren)?

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #52 skrivet: 24 december 2005, 02:36:58 »
Förra vintern hade jag stora problem med isbildning på fläkt och gallret ovanpå fläkten.
I sommras var IVT här och bytte ut sargen runt fläkten till en i plast och det verkar ha gjort susen.
Inga problem hittils denna säsong. Har någon annan något problem med isen eller har IVT löst ännu ett problem (förhoppningsvis det sista) med den nya Optiman?

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #53 skrivet: 24 december 2005, 23:39:47 »
Min Optima var orginal monterad med plast sargen.
Värmepumpen blev monterad i oktober, så dom har väl plast sargen med från början sen i somras.
Förutom den nedisning Optiman själv står för, så har jag haft en del snö, minusgrader och underkylt regn.
Men jag har inte haft det minsta problem, så det verkar som IVT löst detta broblemet.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #54 skrivet: 27 december 2005, 21:31:14 »
Har varit nere i pannrummet några gånger i kväll och läst av temperaturena.

Utomhusgivaren T2 visar -3,4°.

Framledningsgivaren T1 visar 36,9°, returen T9 33,7°, vilket ger ett delta på 3,2°.

Givaren för värmebärare från pumpen T8 visar 38,0°, vilket ger ett värmebärardelta (T8-T9) på 4,3°.

Båda cirkpumparna står i läge I.

Jag tycker att differenserna in-ut är lite låga. Hur ser det ut hos er? Några kommentarer till mina värden?
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #55 skrivet: 27 december 2005, 21:49:31 »
Har varit nere i pannrummet några gånger i kväll och läst av temperaturena.

Utomhusgivaren T2 visar -3,4°.

Framledningsgivaren T1 visar 36,9°, returen T9 33,7°, vilket ger ett delta på 3,2°.

Givaren för värmebärare från pumpen T8 visar 38,0°, vilket ger ett värmebärardelta (T8-T9) på 4,3°.

Båda cirkpumparna står i läge I.

Jag tycker att differenserna in-ut är lite låga. Hur ser det ut hos er? Några kommentarer till mina värden?

Så här ser motsvarande ut hos mig just nu....

T1 44,8
T2 2,9
T5 21,9
T8 45
T9 41,9

Å det är välan ok tycker jag !
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #56 skrivet: 27 december 2005, 22:00:14 »
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #57 skrivet: 27 december 2005, 22:09:01 »
Kan NI läsa av vad givarna visar då ni laddar VV. Då måste ni ha vid stopp minst 50 grader som högsta temp på framledning. Sc:,h
Skall kolla i morgon och rapportera.

Betr vv-produktionen så kan jag rapportera att jag igår sänkte start/stopp-temperaturena från fabriksinställda 47 resp 48° till 45 resp 46°. Vad detta kommer att medföra vet jag ännu inte, vv-produktionen fortsätter tills T3 (varmvattengivaren) visar 52°. Någon försämrad varmvattenkonfort har vi ännu inte märkt av.

Jag har också för några dagar sedan ökat rumsgivarpåverkan från fabriksinställda 5 till 7.
« Senast ändrad: 27 december 2005, 22:21:42 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #58 skrivet: 27 december 2005, 23:01:24 »
Sture och Ramsmark:
De temperaturer ni redovisade, är det temperaturer utan tillskott? Sc:,h

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #59 skrivet: 27 december 2005, 23:06:05 »
Sture och Ramsmark:
De temperaturer ni redovisade, är det temperaturer utan tillskott? Sc:,h

// Jarl

Jo, när jag läste av mina, så var det inget tillskott igång.
Bara Optiman.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!