Jag tror inte värmevattnet prioriteras utan det växlar mellan varmvattenproduktion och värmevattenproduktion. Grundinställningen är 20 min värmevattenproduktion därefter går den över till 30 min varmvattenproduktion och så vidare. Kommer vattnet inte upp i stopptemperaturerna går tillskottet in efter 60 min och shuntas ut efter ytterligare 20 min. Använder du mycket varmvatten hinner inte pumpen värma upp vattnet innan den slår över till värmevattenproduktion. Mitt förslag är att du ökar tiden för varmvattenproduktion och minskar tiden för värmevattenproduktion. Du kan ändra tiderna under installatör/service nivån. Kolla in din handledning.

Mikael
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 20:29:41 av mikaelanderlund »

Utloggad spjc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #151 skrivet: 09 februari 2007, 05:55:31 »
Jag provar det, tack så länge.

Magnus

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #152 skrivet: 17 februari 2007, 20:23:42 »
Hej alla!
Har en ny fråga ang. min/vår anläggning;
Såg här om dagen att det samlats en del vatten på botten av utedelen. Vattnet såg jag genom fläkten. Kollade i skötselanvisningen och följde instruktionerna om att ta bort vänstra plåten och öppna rensluckan. Det verkade som om det var stopp eller väldigt dålig avrinning av vattnet. Vattnet stod ca 2-3 cm högt. Jag kännde ner i hålet med fingret men kunde inte känna att där satt något i vägen.
Är det någon som råkat ut för detta och vad gjorde ni i så fall? Jag har rätt bra koll på att det inte samlas en massa skit på bottnen och det var inte mycket nu heller. Det sitter en skruv med en metallbit som går tvärs över hålet, vad händer om man skruvar bort denna? Är rädd för att dränageslangen lossnar på undersidan om jag lossar skruven. Dränageslangen är isolerad och vattnet leds in i källaren så det finns ingen risk för isproppar.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #153 skrivet: 18 februari 2007, 21:50:54 »
Jag fick spola med slang i avrinningen för att få bort björk frön i somras. Testa när det bli varmare  :). Det är ju en skarp böj så det blir nog stopp lätt.

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #154 skrivet: 18 februari 2007, 22:20:06 »
Jag hade ett par löv som satt sig i böjen, en böj på en svetstråd, så var det fixat !!  :)

//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.

Utloggad DeMeer

  • Nyfiken...
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #155 skrivet: 15 november 2007, 10:38:38 »
Hej!

En fundering nu när kylan kommer krypande...

Vi installerade 3 nya element nere i källaren i förra veckan. Allt för att slippa de där 12 graderna som vi hade förra vintern. Efter detta så har Optiman gått ovanligt mycket, vilket jag kan köpa till viss del. Fler element (i en kall källare) och kallare ute ökar behoven.
Men den kör friskt med tillskott mest hela tiden. Imorse låg den på 1kWh och efter EN dusch imorse så körde den på 7.9kWh en 10-15 min för att sedan lägga sig på ca 5.5kWh i minst 30-40 min. Detta har hållt på några dagar nu.

Kontaktade IVT Center som sålt prylarna till mig och de menade att det berodde nog på att temperaturen hade rasat så ovanligt snabbt här nere i Skåne... Jag såg aldrig så höga tillskott under förra vintern, inte ens när vi var nere på 6-7 minus! (ja, det är kallt för oss skåningar  :) )

Vad jag vet så skedde inga förändringar av Regon i samband med installationen av de nya elementen. För mig känns det som om verkningsgraden i Optiman sjunkit rejält!

Behöver vända och vrida lite på det här så att jag kan få IVT att lösa det...
De snackade däremot mycket om Optima 900, 65 grader och -20 men det hjälper ju knappast mig.
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #156 skrivet: 15 november 2007, 12:22:25 »
Att värma upp en oisolerad källare är dyrt, mycket dyrt.

Mikael

Utloggad DeMeer

  • Nyfiken...
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #157 skrivet: 15 november 2007, 19:15:50 »
Ok, så kan det säkert vara.

Men varför går tillskottet in enbart när den markerar uppvärmning av varmvatten?
Inte när den kör ut på elementen?
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #158 skrivet: 16 november 2007, 10:13:37 »
När tillskott behövs shuntas varmt vatten ut från manteln runt varmvatten beredaren där elpatronerna finns placerade. Detta leder till att temperaturen faller på varmvattnet och symbolen för att varmvatten behövs tänds när tillskottet går in. Det är normalt att pumpen markerar uppvärmning av varmvatten vid värmevatten behov. Jag tror att du tjänar på att sänka temperaturen i källaren och istället sätta in en avfuktare. Jag har själv 16 grader i min källare med en avfuktare ofta gående. Den låga fuktigheten gör att källaren då inte käns så kall.

Mikael

Utloggad DeMeer

  • Nyfiken...
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #159 skrivet: 16 november 2007, 10:56:43 »
Då är jag med på banan!
Kändes lite motsägelsefullt med varmvatten när det egentligen är värmevatten...

Jag har redan en Woods stående i källaren och visst påverkar den värmekänslan.
Ska följa ditt råd och testa med att dra ner termostaterna i helgen.

Men det var väldigt trevligt med 21 grader i källaren, främst då i tv-rummet...  ::)

Tack för att du agerar bollplank, man fastnar lätt i sina egna resonemang.
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.

Utloggad P_K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #160 skrivet: 21 november 2007, 11:07:21 »
Hej, det där var intressant. Jag bor också i skåne och har ett 40-talshus, 1,5 plan med källare som idag håller ca 14-15 grader i bästa fall. Ingen isolering och bara ett enda element. Woods avfuktare. Hade tänkt sätta in ett par element till men det kanske är smartare att ersätta vedspisen som står där med en kamin, även om värmespridningen blir svår. Vill ju inte få hög VP-driftskostnad bara pga källaren. Har läst en del om att strypa termostater också, det verkar inte vara en bra lösning om det begränsar flödet i hela systemet?

/Peter
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.

Utloggad DeMeer

  • Nyfiken...
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #161 skrivet: 21 november 2007, 13:14:06 »
Intressant det du säger om flödet i systemet om man skruvar ner några termostater.
Har gjort just detta nere i källaren för att se hur det påverkar temperaturen.
Men för att verkligen se något resultat så krävs det minusgrader.

Jag återkommer med mina erfarenheter, just nu "ser jag fram emot" nästa köldknäpp...

Sen kan man ju klura på vad det skulle kosta att uppgradera sig till den ny Optima 900.
Den har ju klart trevligare siffror!

Utetemperatur-5 grader-10 grader-15 grader-20 grader
Framledningstemperatur65 grader60 grader55 grader50 grader
   
Borde inte 700:an gå att bygga om till en 900?

Och borde inte IVT komma med någon modul för övervakning där temperaturer, tillskott, elförbrukning, gångtider osv loggades?
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.

Utloggad Erik-NA

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 702
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #162 skrivet: 21 november 2007, 21:36:52 »
Det sistnämda håller jag verkligen med om. IVT borde ha något som man kan koppla in på CAN-bussen och som man kan analysera med en dator.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Utloggad Bjarredsbon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #163 skrivet: 21 november 2007, 22:29:31 »
Jag gjorde det för något år sedan. Alla tempar och andra ingångar visas snyggt (?) på skärmen och datan lagras i en databas. Antal starter, gångtid, osv visas. Det tog en stund att avkoda can-bus-protokollet kan jag säga..

Personligen blev jag dock aldrig riktigt nöjd. Skrev det för enkelhets skull i Visual Basic.. Dessutom fick jag aldrig 100% koll på konvertering av 16-bitars tal till celcius. Och med någon veckas mellanrum hängde sig drivern så man fick ta ut USB-dongeln och sätta i den igen.. Småproblem som perfektionisten jag tröttnade på. Men om någon vill fortsätta arbetet så säg till..

Nu håller jag på med en Barionet "PLC" med 1-wire tempsensorer och modbus-reläer i stället. Ungefär samma kostnad men så slipper man alla konstigheter med Windows och drivers och så. Dock fortfarande Basic :) . Men nu får man just bara temperaturrna och inte annat lull-lull som kompressor till/från och avfrostningar mm.

Men jag håller med - varför har inte IVT tagit fram en sådan "enkel" produkt? Förutom bus-protokollet (som IVT borde kunna) så tog det nog cirka 20h att få ett bra GUI med databas i botten. De skulle säkert kunna sälja dongel+mjukvara för 1.995:- till många hugade intressenter och dessutom göra en liten hacka.

/Peter
---
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.

Utloggad Erik-NA

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 702
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #164 skrivet: 22 november 2007, 07:57:24 »
www.otillåten_länk har redan allt klart inom kort för Rego800. Skall vara klart innan jul.

Skulle vilja ha open source och linux för att själv kunna feppla med mjukvaran samt kunna installera applikationen på en NSLU2 http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1118334819312&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper som kör NSLU2 linux http://www.nslu2-linux.org/ där applikationen är så långt som möjligt kodad i Php.

Men är nog rätt ensam om detta tror jag... :o
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 593
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!