Så gör ju alla som har rejäl kapacitet, dels för att värmeffekten inte behövs när det är varmt ute, och dels för att strömförbrukningen skulle bli så hög att orimligt stora säkringar behövs.När det blir kallt ute så drar kompressorn inte så mycket ström även om den tillåts varva upp maximalt, och man får på sä sätt en bra funktion med hög uteffekt när den som bäst behövs, och en rimligt hög högsta strömförbrukning.Det är inte att rigga en maskin, utan att utnyttja en enfas värmepump maximalt utan att ohemult stora säkringar skall behövas.
Huvudet på spiken Thumbsupoch har du en kondensor som bara är dimensionerad för att avge te.x 6kW, men en kompressor/förångare som under höga ute-temperaturer kan tillföra mer effekt... så kan du aldrig tillåta att kompressorn varvar upp tills högre effekt produceras
Hallejula ThumbsupAllvarligt talat.Panasonic (med sin HE-serie) och andra som "stryper" sina värmepumpar när utetempen är hög är inne på helt rätt linje.Folk vill ha värmepumpar med bibehållet hög (eller skaplig) uteffekt även vid låga utetemperaturer, och på en enfas maskin kan man bara få det om man inte tillåter den att varva upp maximalt när det är varmt ute.
HejOm det nu hade varit så som Raffen föreslår så skulle COP blivit lidande något alldeles fruktansvärt i SP:s prover. Vilket inte är fallet, COP ligger på 2,2 på en uteffekt på 4,3 kW på en FD35VABH. OK att FD-maskinerna har stora kompressorer. Visst är det så. De är kraftiga maskiner. MEN de har också värmeväxlare och fläktsystem som är dimensionerade efter detta. Så VAD är egentligen problemet med en tillverkare som ger mest värme när det verkligen behövs? :Absolut ingenting.De flesta andra märken klarar inte av att leverera så mycket effekt därför att de då skulle rasa igenom totalt på COP-värdet eftersom mediat hinner igenom kondensor och förångare med för liten tempdiff. Man hinner inte ta upp respektive avge energin i systemet. Och det ser inte bra ut i testerna. Det beror på otillräcklig fläktkapacitet och värmeväxlarytor i både inner- och ytterdelar.Toshiba är superbegränsad (högt COP, låg uteffekt) och Fujitsu är nästan obegränsad (lågt COP, hög uteffekt). Naturlagar.......MVH/Gano
Ja givetvis, men det är ju det som är Raffens poäng, om jag förstått honom rätt?,dvs ingen av dessa skyddsfunktioner har trätt in?och precis som man nu poängterar en för liten kondensor, varvtalet borde ha reducerats under dessa 4 timmar för att inte få överhettad kondensor med tryck stegring etc etc, känns som om man diskuterar 2 helt olika saker?Så svaret på varför ME kunde behålla sin effekt på 6.6kw under dessa 4 timmar är helt enkelt att denär spärrad vid den effekt där kondensorn klarar hålla temperaturen på rimliga nivåer.men då borde samtidigt den spärrade effekten 6.6kw vara lägre eftersom kondensorn borde vara i det minsta laget för att hantera 6,6kw vid +7 grader under 4 timmarså då är man på ruta 1 igen.. Dogge
...Antingen är den pumpen specialriggad inför testen hos SP eller också har den pumpen en högre maxeffekt än vad som uppges i specen, dvs det kan mkt väl vara så att den pumpen i verkligheten har en maxeffekt på mellan ca 7,7-8,0 kw istället för de uppgivna 6,6 kw, och då blir det ju en helt annan pilsner i sammanhanget...
...Men jag har grunnat på uteffekten som dom påstår skall vara 6,6kw vid +7eftersom ME använder en relativt kraftig kompressor på hela 900w så bordedenna pump kunna prestera betydligt mer än dessa 6,6kwdärför kan man då misstänka att pumparna blivit begränsade till 6,6kw vid +7 grader...
Det är alltså Panasonic som har 'riggat' sina pumpar för att ge fantasivärden i testerna? Kanske nåt för Raffen att titta närmare på
Nu börjar det bli svårt att hänga med...Först tycker du att: "varvtalet borde ha reducerats under dessa 4 timmar".Sen konstaterar du att: "kunde behålla sin effekt på 6.6kw under dessa 4 timmar är helt enkelt att den är spärrad vid den effekt där..."Och sen tycker du av någon anledning att den borde varit begränsad vid en ännu lägre effekt - Fast både du och Raffen tidigare hävdat att FD35:an borde vara specad till en högre effekt på närmare 8 kW..! I så fall är den väl begränsad vid en lägre effekt - På 6,6 kW..?Hur ska ni ha det..?
Jag skall förklara varför.som alla nu verkar vara överens om så är 35:an spärrad till att avge max 6,6kwJag har studerat ME:s Kondensor och den är inte nämnvärt större"Eller mer dimensionerad är övriga konkurrenter" i samma segment.och eftersom man nu säger(som jag uppfattat det) att det är anledningen till att FD35:an kunde hålla den spärrade maxeffekten i dessa 4 timmar.