SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #135 skrivet: 29 januari 2013, 16:45:28 »
+1° 99%RH stabilt under dagen.
Helt klart påverkar den pumpen, men vid dessa förhållanden gör man sig en otjänst då pumpen suger på sig än mer is och inte avfrostar där den bör. Men testa var jag tvungen till...

Senare på dagen gjorde jag en koll mellan Toshiban uppe o Nocrian.
Toshiban gick 72 respektive 80 minuter mellan avfrostningar.
Med början ungefär samtidigt gick Nocrian på läge sju (lägsta sänkning av resistansen) 115 minuter o på off (standard) 100 minuter mellan avfrostningar.

Men nu får den vara ifred tills vi hittar förhållanden där Toshiban går längre än fyra timmar.
Bifogar en txt-fil med uträknade värden.
Det er moro å se det virker. Ekstremt fuktig luft du har. Her er -2 °C og 66%RH, og varmepumpen trekker 1300W med varmekabel inne, og mine 400 liter i akktanker varmet opp 8 grader til 40 °C under dagen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #136 skrivet: 29 januari 2013, 17:35:28 »
Jo, bor i en dalgång med ett vattendrag på tomten som aldrig fryser. Men i år har det varit värre än vanligt. :( Hade en gång i December när det var -4 som RH gick ner till 80% o direkt gick pumparna länge. Har tom tittat misstänksamt på min väderstation o trott att sensorn varit dålig. Men pumparna luras inte så jag tror den funkar hyfsat iaf. :)

Det var riktigt bra med dina tankar (både dem du har vatten i o dem du har i huvudet ;) ), men då tar du inte ur ngn värme kontinuerligt ur dem antar jag?
Måste gå in dina trådar o läsa mer känner jag.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #137 skrivet: 29 januari 2013, 18:38:32 »
Jo, bor i en dalgång med ett vattendrag på tomten som aldrig fryser. Men i år har det varit värre än vanligt. :( Hade en gång i December när det var -4 som RH gick ner till 80% o direkt gick pumparna länge. Har tom tittat misstänksamt på min väderstation o trott att sensorn varit dålig. Men pumparna luras inte så jag tror den funkar hyfsat iaf. :)

Det var riktigt bra med dina tankar (både dem du har vatten i o dem du har i huvudet ;) ), men då tar du inte ur ngn värme kontinuerligt ur dem antar jag?
Måste gå in dina trådar o läsa mer känner jag.
Da har vi to helt ulike forutsetninger for drift med tanke på luftfuktighet og defrostsyklus.  Inne på tanker, her er min konfigurasjon.

Jeg tar ut varme kontinuerlig i viftekonvektor, men det er på turkretsen mellom akktank og oppvarmingen av vannet i underkjøling/hetgassvarmen.
Varmepumpen varmer da kjeller med viftekonvektor og forvarmer vann til varmvannsbereder. Innedel av L/L står i 1.etg og varmer 1 og 2 etg.

Lesestoff:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41001.msg388238#msg388238 (Underkjøling og hetgassveksler)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg355358#msg355358 (Isolering av utedel, siden null originalt)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42817.0 (Enkel solfanger) med litt driftsresultater: http://my.opera.com/dkt850/blog/








- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #138 skrivet: 29 januari 2013, 19:11:26 »
Tack! Nu går mina ögon i kors så jag får ta en kjempekamp med de där trådarna i morgon!

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #139 skrivet: 29 januari 2013, 19:14:55 »
Tack! Nu går mina ögon i kors så jag får ta en kjempekamp med de där trådarna i morgon!
:o a:gl
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #140 skrivet: 30 januari 2013, 05:15:44 »
Morrn! Jeg er ganske slitt på kveldene i dag... ;)

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #141 skrivet: 05 februari 2013, 17:46:54 »
Äntligen ett litet tillfälle idag när kurvan för daggpunkt för en gångs skull behagade att lämna tempkurvan. Med pumpen på dellast kan det gå att nå fyrtimmarsgränsen även runt 90%RH så jag ställde grunkan på läge tre, eftersom den då kanske skulle kunna hålla sig över de där -3° i beskrivningen ett tag.

Pumpen gick 305 minuter mellan avfrostningarna, 65 minuter längre än den normalt skulle gjort. Mot slutet steg RH igen vilket syns på bilden då kurvorna åter närmar sig varandra och pumpen började suga på sig is men jag lät den köra tills avfrostningen kom.

Nu är RH uppe på 96 och den får fortsätta på läge ett.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #142 skrivet: 05 februari 2013, 22:09:12 »
Äntligen ett litet tillfälle idag när kurvan för daggpunkt för en gångs skull behagade att lämna tempkurvan. Med pumpen på dellast kan det gå att nå fyrtimmarsgränsen även runt 90%RH så jag ställde grunkan på läge tre, eftersom den då kanske skulle kunna hålla sig över de där -3° i beskrivningen ett tag.

Pumpen gick 305 minuter mellan avfrostningarna, 65 minuter längre än den normalt skulle gjort. Mot slutet steg RH igen vilket syns på bilden då kurvorna åter närmar sig varandra och pumpen började suga på sig is men jag lät den köra tills avfrostningen kom.

Nu är RH uppe på 96 och den får fortsätta på läge ett.

Bra, det fungerer!. I dag har min Coolix fått "kjørt" seg. -0.5 og over 90%RH. Det fryser reelt på, defrost hver 40 minutt, og det tar like over 8 minutter. "Normalt" varer defrost under 5 minutter, med litt is. Mange liter med vann som renner og renner. Ingen grunn til å la den defroste med lengre intervall enn 40, for den er absolutt tett av is.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #143 skrivet: 06 februari 2013, 06:01:30 »
Avfrostningen efter den där hårdkörningen igår tog tio minuter vilket borde tyda på att den var duktigt nerkyld. Normalt där tar den sju.
Gjorde en mätning efter dryga tre timmars drift. +0,8° ute, pumpen drog 960W o gav ifrån sig 4185W.

Nästa steg är kanske en hygrostat istf brytaren? :)
Eller... Har ett gammalt parallellportsinterface liggande (någonstans) med färdiga utgångar. Väderstationen petar redan nu ur sig en fil med värdena var 30:e sekund. Man skulle kunna plocka ut temp plus RH via en programsnutt o styra on/off med ett relä. :D

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #144 skrivet: 06 februari 2013, 07:26:12 »
Avfrostningen efter den där hårdkörningen igår tog tio minuter vilket borde tyda på att den var duktigt nerkyld. Normalt där tar den sju.
Gjorde en mätning efter dryga tre timmars drift. +0,8° ute, pumpen drog 960W o gav ifrån sig 4185W.

Nästa steg är kanske en hygrostat istf brytaren? :)
Eller... Har ett gammalt parallellportsinterface liggande (någonstans) med färdiga utgångar. Väderstationen petar redan nu ur sig en fil med värdena var 30:e sekund. Man skulle kunna plocka ut temp plus RH via en programsnutt o styra on/off med ett relä. :D
Fuktig vær, rundt nollan og høyt effektuttak er en utfordrende komobinasjon.

Automatisering skulle nok gå, men som tidligere nevnt en utfordring med tanke på pålitelighet. Husk 0,999^1000=0,36, så raskt mer sannsynlig at noe stopper enn at det virker. Men skoy er det jo när det fungerar ::)


- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #145 skrivet: 10 februari 2013, 06:34:38 »
@vectrex o ev övriga intresserade, lade in länk till en bättre servicemanual här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44693.msg519272#msg519272

Edit; Om ngn undrar, anledningen till att jag hittade den där gamla servicemanualen var för att jag letade efter info om det som INTE finns i den, PCB-kretsarna. I dem syns anledningen till att jag letade.  ;)
Bild bifogad.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 07:48:58 av Bjebb »

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #146 skrivet: 18 februari 2013, 05:55:37 »
Nu är jag less på denna "vinter" o den här skiten...

Edit; Prognosen för i em ser ju lovande ut. Brukar normalt ha lite högre än närmsta ort men det går ju inte.  :'(
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 06:17:08 av Bjebb »

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #147 skrivet: 01 mars 2013, 05:39:01 »
Jisses, minus en grad och RH på 75%. Inte varit i närheten denna vinter. Kul att givaren på väderstationen inte hängt sig då. :) Pumparna går som små troll, Toshiban sög i sig 730W o Nocrian 840W.

Nu har nog de flesta redan ledsnat, både på mig o den här tråden så båda får gå i träda. Iaf tills nästa vinter, kanske...  salut

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #148 skrivet: 01 mars 2013, 07:08:41 »
Jisses, minus en grad och RH på 75%. Inte varit i närheten denna vinter. Kul att givaren på väderstationen inte hängt sig då. :) Pumparna går som små troll, Toshiban sög i sig 730W o Nocrian 840W.

Nu har nog de flesta redan ledsnat, både på mig o den här tråden så båda får gå i träda. Iaf tills nästa vinter, kanske...  salut
tummenupp god sommer! (Om litt)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #149 skrivet: 05 mars 2013, 06:11:50 »
Tack detsamma! ;)

Väderläget med torr luft höll i sig och Nocrian gick igår o förrgår närmare ett dygn helt utan avfrostningar på läge tre o temperaturer runt nollan. När det sjönk mot -5 gjorde den en avfrostning följd av ytterligare en fyra timmar senare. Sen steg temp o den snurrade vidare utan.

Nu ger jag mig! :)
Trevlig vår o sommar till er allihop!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!