Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 75813 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #120 skrivet: 29 januari 2012, 16:50:46 »
Tänkte bara dela med mig av följande analys;  Använd inte fläktsynk, helt värdelöst!

Kollade loggen för två lika perioder (temp ute mellan +4 & -11) en vecka med fläktsynk och en utan.

Vilken skillnad:
- med fläktsynk 49 avfrostningar och snittid på 31 min + att eltillskott behövdes
- utan fläktsynk, 9 avfrostningar och snittid 24 min inget eltillskott

Tittar man på grafer svänger allt rejält med fläktsynk (gradminuter över 1000 minus, kompressor frekvens upp o ner)
utan fläktsynk så är pumpen hur stabil som helst. Använd inte fläktsynk ... problemet verkar vara att fläkten står still under avfrostning.

Nu kör jag på 43 Hz o pendlar på -50 till -180 gradminuter och då är det -10 ute. Utetempen har varit konstant under nollan hela denna vecka och inget eltillskott.

Passa er för fläktsynk mao   :)

Tror de flesta använder fläktsynken fel. Man vill ju att avfrostningarna skall vara så korta som möjligt så att pumpen får mer tid att göra det den skall. Gradminutrarna räknar ner mindre och pumpen slipper stressa för att komma ikapp. En pump som jobbar hårt för att komma ikapp behöver fler avfrostningar. Man förstår ju snabbt hur det går med det.

Skall man hålla på och sänka venten måste man samtidigt se till att kurvan är anpassad till hur mycket pumpen behöver gå. Tanken med sänkt vent är ju att man skall kunna minska värmetillskottet.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #121 skrivet: 29 januari 2012, 17:28:26 »
I.s.f. är det bara att mata in 100% i hast 2 o köra med fäktsynk. Avfrostning på 5 minuter.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad ovla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +1/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #122 skrivet: 30 januari 2012, 11:23:32 »
Vad är vitsen med det  :) tanken var väl att dra ner inflödet av kall luft när kompressorn står still. Men det blir ju moment 22, eftersom man behöver fläkt för att tina av isen.

Enda gången det är någon nytta är väl när kompressorn står still för att den inte behöver värma o då brukar det inte vara kallt ute.

Jaja, man kan säker hitta någon optimal nivå, men jag tänker inte använda den något mer iaf.

Däremot ska jag experimentera lite mer med en L/L pump som sitter precis under ett av mina större tilluftsventiler. Optimalt är ju att kunna värma upp den inkommande luften lite, med billig energi.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #123 skrivet: 30 januari 2012, 12:00:43 »
Jag har skippat det med fläktsynk.
Men kör med en LLVP som stöd :)
Och det fungerar.

Som jag fattat det, fungerar våran 750 bra med hög COP och mycket vädring ner till minus 5. Sen tappar man "effekten" och då är det bra att sänka fläkten så mycket det går. Men det märker man själv.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #124 skrivet: 01 februari 2012, 23:57:00 »
Bifogar snapshots på aktuell drift. Pumpen tycker det är trevligt nu. xT/24h -5.5 ºC. Det är ju helt vansinnigt. Hade ju inte varit helt fel med en flödesgivare nu så man hade kunnat beräkna lämnad effekt. Utetemp just nu -9.8 ºC. Diff beräknad och aktuell framledning -0.7 ºC. Får väl se om den varit i behov av elpatron imorrn på morgonen.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #125 skrivet: 02 februari 2012, 09:28:30 »
Ligger frekvensen på 120Hz hela tiden? Verkar orimligt då mitt luftflöde ligger på 190m3/h med en frekvens i snitt på 90Hz. Förmodligen har vi ett mer energikrävande hus då -8 grader ger en framledning på 38 grader. Med värmebärarpumpen på steg II och den variabla på 100% hinns inte gradminuterna med utan eltillskott.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #126 skrivet: 02 februari 2012, 10:40:39 »
Farligt nära en förångningsbegränsning *roflmao* *roflmao*

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #127 skrivet: 02 februari 2012, 11:43:43 »
Har ett behov på 5500W vid DVUT -14.7 ºC. Med ett flöde på ca 1200 l/h är dT framräknat att behöva vara ca 4.0 ºC. Har satt dT manuellt till 4.5 ºC. Framledning vid -15 ºC blir med kurva 5(-1) ca 37 ºC. Så nog låter det som att vårat hus har ett mindre enegibehov.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #128 skrivet: 02 februari 2012, 15:59:50 »
Har ett behov på 5500W vid DVUT -14.7 ºC. Med ett flöde på ca 1200 l/h är dT framräknat att behöva vara ca 4.0 ºC. Har satt dT manuellt till 4.5 ºC. Framledning vid -15 ºC blir med kurva 5(-1) ca 37 ºC. Så nog låter det som att vårat hus har ett mindre enegibehov.

Kan hända. Mycket beror på inomhustemperatur!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #129 skrivet: 06 februari 2012, 18:01:36 »
Just nu kör vi 1770.
Det med fläktsynken är verkligen bra.
För er som undrar.
Fläktsynken hittar man under service (håll inne returknappen i ca 10 sek) i menu 5.199

Som jag upplever det, fungerar det enligt följande:
När kompressorn står stilla, kopplas ventilationen till hastighet 2.
Där har jag matat in 8%. Och som normal hastighet kör jag med 33%. Detta motsvarar ca 114 kubik meter.
Nibe 750 arbetar bäst med just den volymen (som lägst). Den ger då COP över 3. Kanske 3.1.
Ökar man volymen till det dubbla, ökar COPen med. Dock till kanske 3.3. Med tanke på att man drar in mycket mer av den iskalla luften (vintertid), är det bättre att sänka luftomsättningen.
I mitt fall, just nu har vi 27-33% RH! Fast man suger in luften uteifrån! Ute är det 82%.
Därför skaffar vi en luftfuktare.

Hmm, är det inte alla 750 som har fläktsynk?  , jag har version 1096
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #130 skrivet: 06 februari 2012, 18:18:42 »
Vet inte om alla har det. Och jag ändrade mig. Fläktsync var bra ner till + 5 grader. Vid minus, förlänger avfrostningen för mycket. Nu vid -15 kör vi med 33% / ca 114 m3/h.
Och kurva 6/-1 med raddar.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 19:40:33 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #131 skrivet: 06 februari 2012, 18:26:07 »
Vet inte om alla har det. Och jag åndrade mig. Fläktsync var bra ner till + 5 grader. Vid minus, förlänger avfrostningen för mycket. Nu vid -15 kör vi med 33% / ca 114 m3/h.
Och kurva 6/-1 med raddar.

Noop, jag har det inte i min men ser i den senaste installationsmanualen från Nibe att den finns där.
Men sänker fläktsynken även vid avfrostning, borde bara sänka när pumpen står stilla.

Jag förstod inte "raddar" ?
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #132 skrivet: 06 februari 2012, 19:37:35 »
Men sänker fläktsynken även vid avfrostning, borde bara sänka när pumpen står stilla.

Det är ju det den gör  ::)

FLVP avfrostar genom att stoppa kompressorn och låta varm frånluft tina förångaren.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #133 skrivet: 06 februari 2012, 19:42:02 »
Noop, jag har det inte i min men ser i den senaste installationsmanualen från Nibe att den finns där.
Men sänker fläktsynken även vid avfrostning, borde bara sänka när pumpen står stilla.

Jag förstod inte "raddar" ?


Raddar= radiatorer. Oftast har man brantare kurva än 6 med radiatorer,
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad flygrc

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #134 skrivet: 06 februari 2012, 19:55:56 »
Det är ju det den gör  ::)

FLVP avfrostar genom att stoppa kompressorn och låta varm frånluft tina förångaren.

Jag menar att avfrostningen ligger med i "processtiden" och när det inte förligger värmebehov så minskar FLVP på fläkten då.
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!