Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)

var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)

Antal personer som röstat: 38

 

Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 122870 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad tbatba

  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +1/-0
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #150 skrivet: 16 februari 2012, 16:04:37 »
vad skall man skriva tro

RAFFEN
skaffa glasögon eller ta en läs kurs  :)



alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #151 skrivet: 16 februari 2012, 20:50:22 »
Det var första gången här som jag har uppfattat att just du har nämnt "forumräven" överhuvudtaget, och att du med detta dessutom skulle mena tbatba?? Sc:,h
Det var ju faktisk på det sättet att den enda som har nämnt forumräven tidigare i tråden var väl just tbatba, och att han med detta menade mig givetvis, en Lacken frågade då vem forumräven var och tbatba svarade inte på detta, däremot så loggade du väl in via mobilen och svarade Lacken att han kunde PM:a tbatba och fråga vem detta var.
Var får du allt ifrån här egentligen Dennis??  Sc:,h :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg445095#msg445095

Mvh Raffen. 

Det är just detta som är ditt problem Raffen.. du LÄSER INTE utan litar fullt och heligt på ditt eget spår och vad du fått för dig, så frågan är väl egentligen:

"Vad får DU allt ifrån här Raffen?"

JAG nämde "forumräven" först av ALLA på sidan 3:


Nedan beskrivning är egna observationer samt en hel del nyttig info från en annan forumräv i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.30

Tror DU att jag syftade på DIG?

Sedan skrev tbatba ironiskt "var är forumräven".. Han vet att jag menade honom eftersom vi haft ett mycket bra samarbete med våra rekordeliga maskiner.

Lacken undrade vem det var på sid 4. Jag ville inte nämna honom vid "namn" för att jag visste inte om han skulle ta illa upp om jag refererade till honom, därför bad jag Lacken att dra ett PM o fråga. Om du tittar riktigt noga så ser du att jag inte ens var "inloggad med mobilen" när jag svarade. Jag stog i kön i kassan på Konsum och orkade inte knappa in lösenord osv, därav ett gäst-konto.

Problemet med dig raffen är att du är så fruktansvärt paranoid att du tror att alla pratar skit om just DIG, bara för att man ger dig en "gliring" av din egen medicin när du förespråkar och slår dig för bröstet just för dina egna "tyckanden" som du anser vara de mest korrekta och bäst i världen.
Ingen i denna tråden har nämnt eller syftat på dig i något som helst samanhang. (vad jag vet) Lär dig ta kritik!

Ett tips i all välmening till dig är att ta tag i ditt problem, du kommer bara att må sämre och sämre (jag har en bekant som har haft liknande symptom) och ett bevis för detta är ju bara att se vad som hänt här i detta samanhang.

Ytterligare ett tips: LÄS ALLA POSTER i trådarna innan du tänker komma med några anklaganden och påståenden. ;)

även om tbatba, dennis & Co inte kan vara så pass rakryggade så att de vill eller vågar säga det rakt ut. ;)

Mvh Raffen.
Detta anser jag vara PÅ SNUDD till personangrepp. Men jag kanske är lika känslig som du?

MVH Dennisson

ps! Jag hoppas inte detta blir för hårt för dig att smälta, jag menar inget illa, jag blir bara lite brydd när folk inte vet vad de pratar om och ändå anklagar och spelar världsmästare. Fast man givit chans att gå tillbaka och läsa om, för att återkomma med korrekta svar. ds
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #152 skrivet: 17 februari 2012, 13:57:36 »
Jag har kontaktat återförsäljaren i Stockholm som i sin tur pratade med Daikin. Två dagar senare återkom återförsäljaren med att de väntar på reservdel som skall monteras/bytas nästa vecka. Det gäller en pump monterad i maj 2011 och har gått 30 minuter drift och 5 min avfrostning hela tiden oavsett väderlek och temperatur. Vid en omstart för nån vecka sedan klarade den 3.5 timmar utan avfrostning  men bara en gång. Jag tolkar detta att det är något fel på de pumpar som inte reagerar på yttre temperatur och vind förhållanden utan de kör på med samma intervall året in och ut. Återkommer med en uppdatering.

dennissson

  • Gäst
dennissson
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #153 skrivet: 17 februari 2012, 15:19:47 »
Kanon Lurig!

Kolla om du kan få veta vad som byts ut :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #154 skrivet: 17 februari 2012, 17:09:49 »
Jag har kontaktat återförsäljaren i Stockholm som i sin tur pratade med Daikin. Två dagar senare återkom återförsäljaren med att de väntar på reservdel som skall monteras/bytas nästa vecka. Det gäller en pump monterad i maj 2011 och har gått 30 minuter drift och 5 min avfrostning hela tiden oavsett väderlek och temperatur. Vid en omstart för nån vecka sedan klarade den 3.5 timmar utan avfrostning  men bara en gång. Jag tolkar detta att det är något fel på de pumpar som inte reagerar på yttre temperatur och vind förhållanden utan de kör på med samma intervall året in och ut. Återkommer med en uppdatering.
Spennende Thumbsup
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #155 skrivet: 22 februari 2012, 11:47:47 »
Montören testade pumpen 2 ggr och det visade sig att styrenheten/moderkortet innehåller buggar dvs felprogrammerat. Vid 0(noll) graders utetemperatur stannade pumpen efter 30 minuter och avfrostade i 5 min. Vid full belastning 30 grader + power fläkt (i 30 min) uppmättes 54 grader utluft och 5,4 ampere. Montören ansåg att detta var helt godkänt resultat. Det beställdes en ny styrbox från Daikin och den skall monteras  nästa vecka. Boxen sitter på höger sidan av pumpen längst upp där alla kablar hänger neråt.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 17:24:34 av lurig »

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #156 skrivet: 22 februari 2012, 19:51:08 »
Visst känns det bra när misstankarna bekräftas och hoppet återfinner sig ::)
Skönt för dig/er att supporten fungerar och att bekräftat fel + lösning presenterats.

Håller tummarna att nya kortet har en bättre programvara Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #157 skrivet: 28 februari 2012, 18:26:59 »
Moderkortet har bytts på min Daikin FTXL25. Den är en relativ omfattande operation. Det är en hel del skruvar och kopplingar som skall bort och sättas tillbaka. Efter bytet testades maskinen i +4 grader ute +30 och full fläkt inne. Utblåset efter 15 minuter uppmättes till 55,4 Celsius och efter 55 minuter stannade den för avfrostning. Den "normala" avfrostningscyckeln för Daikin bör ej vara kortare tid än 40 minuter. Den KAN variera mellan pumpar, omgivning och inre/yttre förhållanden, men 30/5 anses som fel om den inte varierar/påverkas av temperaturen ute. Återkommer med uppdatering.
« Senast ändrad: 28 februari 2012, 18:31:11 av lurig »

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #158 skrivet: 29 februari 2012, 08:47:01 »
Vet Daikin hur många pumpar som har fel på kretskort/program?
Många ägare vet väl inte hur ofta en värmepump ska avfrosta.
Jag tycker att Daikin/Återförsäljarna borde ha koll på felet och vilka pumpar det gäller. Samt byta korten på dessa pumpar utan att kunden ska behöva komma på felet själv.
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 08:51:02 av Zelda »

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #159 skrivet: 29 februari 2012, 10:53:46 »
Första dygnets erfarenhet med +1 till +5 grader ute och +23/fläkt 3-5(full) inne har pumpen gått mellan 2 till 2,5 timmar innan avfrostning eller uppnådd innetemperatur. Den stannade några gånger efter 10-15 minuter också pga uppnådd temperatur. Innetempen 15 meter rakt fram från pumpen uppmättes till 23,8 grader konstant. Jag var tvungen att sänka pumpen till 21/fläkt 3 för att komma ner till 22 grader. Det har aldrig hänt tidigare. Det gör enorm skillnad (+2 grader) att pumpen inte stannar 2 ggr i timmen. Vattenmängden i baljan under pumpen är ca. 1-2 liter efter ett dygn jämfört med ca. 15-20 liter tidigare. Även 30/5 sekvensen har upphört som vanligtvis startades efter det första stoppet för avfrostning oavsett utetemp. Så det ser bra ut så långt. Återkommer med mera info vid minus grader.
Återförsäljaren bedömer felfrekvensen på Daikin ligga på under 1% och utnämner detta märke som en av de absolut bästa pumparna på marknaden då det gäller felfrekvens.
(Jag har även fått intressant info om andra fabrikat som jag ej vågar berätta om på detta forum, tyvärr.)

Utloggad dennisson

  • Sir
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
  • Kön: Man
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #160 skrivet: 29 februari 2012, 19:07:13 »
Gött Lurig! Bra att du uppdaterar. Man kan kanske sammanfatta lite grand:

Ftxl gen1 med 30/12 = oftast isbildning på kritiska ställen pga felaktig konstruktion på värmekabel + för lite lutning.

Ftxl gen 2 med 30/12 = felaktig programvara / styrkort?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #161 skrivet: 29 februari 2012, 21:34:25 »
Återförsäljaren bedömer felfrekvensen på Daikin ligga på under 1% och utnämner detta märke som en av de absolut bästa pumparna på marknaden då det gäller felfrekvens.
(Jag har även fått intressant info om andra fabrikat som jag ej vågar berätta om på detta forum, tyvärr.)
Har fått för mig att Daikin ska vara bra pumpar med hög kvalite. Det låter ju bra att det funkar bra nu och att felet inte är så vanligt. Thumbsup

Utloggad lurig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #162 skrivet: 05 mars 2012, 15:00:48 »
Igår blev det slut med det roliga.Under veckan med plus grader noterades 5 timmar kontinuerlig drift och 5 minuters avfrostning. Vilken rekord! Snustorrt i baljan och lyckan var fullständig! Jämfört med den eviga 30/5 cykeln innan styrkortsbytet verkade allt lovande. Sen blev det kallt och runt 0 grader började pumpen att gå i 25/5 cykel dvs 25 minuter värme 5 minuter avfrostning. Nu har det gått ett dygn med denna cykel vid utetemp mellan 0 och -9 grader. Pumpen är ställd på 23 och 3-5 fläkt. 5 minuters avfrostning och 3 minuters "uppvärmning" ger ca. 5-6 timmar bortfall per dygn då det inte kommer nåt värme, då det är kallt och behovet är störst. Innetemperaturen har sjunkit med ca. 2 grader jämfört med plus 1 till 7 ute och 5 timmarsdrift kontinuerlig. Jag har startat om pumpen men det hjälper inte. Kontaktat återförsäljaren för en expertutlåtande. Uppdatering kommer.
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 19:33:36 av lurig »

Utloggad ftxl35

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #163 skrivet: 05 mars 2012, 19:39:39 »
Trist lesning. Det som er spesiellt er vel at du har hatt så hyppig avfrost ved varmegrader. At du har avfrost hvert 30 min ved -grader er vel helt normalt...iflg Daikin!!!

Kvalitets pumpe??? Njaa, ubrukelig spør du meg huvuddunk

Utloggad Karis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #164 skrivet: 05 mars 2012, 20:39:34 »
Inget konstit, vid +grader så avfrostar inte pumpar som har äggklocka heller

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!