Författare Ämne: Utblåstemp..  (läst 30380 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hakansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utblåstemp..
« Svar #45 skrivet: 30 december 2010, 08:53:05 »
Jag är ägare av en Toshiba som jag plockade hem från Spanien 2001 vilket innebär att den inte är sk "Norden anpassad".Det ska sägas att jag bara har haft problem med nedisning 1 gång på 9 år.När jag läste denna tråd om utblåsningstemp var jag tvungen att prova min igår kväll.
ute temp: -15
utblås: 45 grader efter avfrostning och då fick jag 5:ans hastighet på fläktmotorn.

Då klarade maskinen att hålla 22 grader i mitt hus.

Maskinen är en RAS13.
Ska ta och mäta intemp också nu på morgonen.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp..
« Svar #46 skrivet: 01 januari 2011, 18:45:09 »
Hallå Doggydogen. Min pump bär sig lika underligt åt. Hade minus 22 gr och pumpen reducerade sin produktion till en infeffekt 1.4 kW. Tyckte detta var så underligt att jag ringde Fredrik på Ventilationsutv. AB i Malmö. Han förklarade att det är precis som Toshiba har programmerat pumpen!!! Han medhöll att det inte verkar vettigt att pumpen minskar sin produktion när den som bäst behövs. Han menade dock att Ventilationsutveckling AB har inget inflytande alls på Toshiba. Man har ju bara 0.0001 % av marknaden så Toshiba skiter i vad som tycks i köldhålet Sverige. Fredrik angav som skäl att när inte pumpen anser att den kan uppfylla börvärdet så går den in i en vänta och se läge på sparlåga tycks det. Jag föreslog att de kontaktade Toshiba för att ta bort denna negativa funktion men det tyckte han var meningslöst. Ingen lyssnade.

Någon hade ett inlägg att även andra pumpar har samma funktion.

Lite sent kanske, men jag tänkte ändå kommentera...

"Nisse" på Ventilationsutveckling vet inte vad han pratar om, och har inte vett att säga att han inte vet...
Det är inte pga någon "programmering" som effekt-förbrukningen sjunker vid låg ute-temp. Det beror på fysikens lagar. Vid lägre ute-temperatur sjunker trycket på kylmediet som kompressorn ska suga in. Lägre tryck betyder att det helt enkelt finns mindre mängd gas att pumpa. Kompressorn går därmed lättare (mindre motstånd) och drar därför mindre ström. Den går hela tiden med samma maximala varvtal.

Det är samma fenomen (lägre tryck) som gör att pumpens värme-effekt sjunker vid lägre ute-temp. Mindre mängd gas pumpas runt - mindre värme-effekt.

Så är det i alla pumpar, oavsett märke.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2011, 19:26:02 »
Hallå Doggydogen. Min pump bär sig lika underligt åt. Hade minus 22 gr och pumpen reducerade sin produktion till en infeffekt 1.4 kW. Tyckte detta var så underligt att jag ringde Fredrik på Ventilationsutv. AB i Malmö. Han förklarade att det är precis som Toshiba har programmerat pumpen!!! Han medhöll att det inte verkar vettigt att pumpen minskar sin produktion när den som bäst behövs. Han menade dock att Ventilationsutveckling AB har inget inflytande alls på Toshiba. Man har ju bara 0.0001 % av marknaden så Toshiba skiter i vad som tycks i köldhålet Sverige. Fredrik angav som skäl att när inte pumpen anser att den kan uppfylla börvärdet så går den in i en vänta och se läge på sparlåga tycks det. Jag föreslog att de kontaktade Toshiba för att ta bort denna negativa funktion men det tyckte han var meningslöst. Ingen lyssnade.

Någon hade ett inlägg att även andra pumpar har samma funktion.


Lite sent kanske, men jag tänkte ändå kommentera...

"Nisse" på Ventilationsutveckling vet inte vad han pratar om, och har inte vett att säga att han inte vet...
Det är inte pga någon "programmering" som effekt-förbrukningen sjunker vid låg ute-temp. Det beror på fysikens lagar. Vid lägre ute-temperatur sjunker trycket på kylmediet som kompressorn ska suga in. Lägre tryck betyder att det helt enkelt finns mindre mängd gas att pumpa. Kompressorn går därmed lättare (mindre motstånd) och drar därför mindre ström. Den går hela tiden med samma maximala varvtal.

Det är samma fenomen (lägre tryck) som gör att pumpens värme-effekt sjunker vid lägre ute-temp. Mindre mängd gas pumpas runt - mindre värme-effekt.

Så är det i alla pumpar, oavsett märke.

Jag tror nisse på manpower,nej jag menar ventilationsutveckling..=)
menar följande,programmeringen hindrar kompressorn att stega upp effekten vid kall väderlek,så problemet är inte den förbrukade effekten som är som du beskrivit"lägre desto kallare" utan pumpen stegar inte upp effekten.
som exempel så har min en knapp som heter "Hi Power" när jag trycker in den så förbi kopplas något och pumpen stegar upp flera steg,ungefär 25-30%.
Har lusläst ritningar och flödes scheman och det är ett förhållande på innerdelens temperatur som understiger ett bestämt värde och då tillåts inte pumpen höja effekten,därav programmeringen,man skulle nämligen kunna ändra dessa parametrar och få ut mer effekt vid sträng kyla,frågan är bara om då grejerna inte håller?

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp..
« Svar #48 skrivet: 01 januari 2011, 21:04:04 »
Oj... nu blev det jobbigt.. Polar 1 och 2 är ju olika här... Vilken var det vi pratade om..?

Polar 1 har i ND-modellen en inbygd programmering att gasa på lite extra vid temp under -8°C. Den funktionen ska vara borta i Polar 2.

Om det ska finnas möjlighet att öka varvtalet vid låg temp, måste man ju hålla igen vid högre temp, och därmed inte kunna utnyttja den kapacitet pumpen har vid lite högre temp. Så gör Polar 1 (-ND).
När jag skrev, tänkte mej att pumpen hela tiden går på samma maximala varvtal som man anser kompressorn tål i kontinuerlig drift, oavsett ute-temperatur. Så gör Polar 2. Trodde jag... För när jag kollar i manualen ser det faktiskt ut som att den gör tvärt om..! Det ser ut som den faktiskt sänker varvtalet under -8°C. Även om det verkar som att den snarast kör "över-varvat" vid högre temp, för den har inte sämre effekt vid -15°C än Polar 1. Har inte sett det där förut. Jag har tittat på diagrammen som visar värmekapaciteten (i %) mot ute-tempen.

Att det finns en "Hi Power"-knapp som ger lite extra "knuff" en kortare tid känns inte relevant. Men jag har inte brytt mej om att studera den detaljen i deras manual, så jag vet inte riktigt hur den jobbar.. Ger inte "Hi Power"-knappen högre effekt även vid högre ute-temp?

Citera
...Har lusläst ritningar och flödes scheman och det är ett förhållande på innerdelens temperatur som understiger ett bestämt värde och då tillåts inte pumpen höja effekten...
Jag undrar om inte det du syftar på här, är det överhettnings-skydd dom har? Där varvtalet på kompressorn begränsas om det blir 55°C eller varmare i inne-delen. Så varmt blir det inte vid låg ute-temp, om man inte drar ner fläkten på låg-varv.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #49 skrivet: 01 januari 2011, 21:40:14 »
Oj... nu blev det jobbigt.. Polar 1 och 2 är ju olika här... Vilken var det vi pratade om..?

Polar 1 har i ND-modellen en inbygd programmering att gasa på lite extra vid temp under -8°C. Den funktionen ska vara borta i Polar 2.

Om det ska finnas möjlighet att öka varvtalet vid låg temp, måste man ju hålla igen vid högre temp, och därmed inte kunna utnyttja den kapacitet pumpen har vid lite högre temp. Så gör Polar 1 (-ND).
När jag skrev, tänkte mej att pumpen hela tiden går på samma maximala varvtal som man anser kompressorn tål i kontinuerlig drift, oavsett ute-temperatur. Så gör Polar 2. Trodde jag... För när jag kollar i manualen ser det faktiskt ut som att den gör tvärt om..! Det ser ut som den faktiskt sänker varvtalet under -8°C. Även om det verkar som att den snarast kör "över-varvat" vid högre temp, för den har inte sämre effekt vid -15°C än Polar 1. Har inte sett det där förut. Jag har tittat på diagrammen som visar värmekapaciteten (i %) mot ute-tempen.

Att det finns en "Hi Power"-knapp som ger lite extra "knuff" en kortare tid känns inte relevant. Men jag har inte brytt mej om att studera den detaljen i deras manual, så jag vet inte riktigt hur den jobbar.. Ger inte "Hi Power"-knappen högre effekt även vid högre ute-temp?

Citera
...Har lusläst ritningar och flödes scheman och det är ett förhållande på innerdelens temperatur som understiger ett bestämt värde och då tillåts inte pumpen höja effekten...
Jag undrar om inte det du syftar på här, är det överhettnings-skydd dom har? Där varvtalet på kompressorn begränsas om det blir 55°C eller varmare i inne-delen. Så varmt blir det inte vid låg ute-temp, om man inte drar ner fläkten på låg-varv.

Vet snart inte vilken pump jag pratar om..*s*
men polar 1 E-modell,men det verkar vara överlag samma lika

Iallafall..
Det verkar som om dom detunat polar 2:an,varför dom gjort det?,tjaa dom kanske belastas för hårt och håller då inte ihop,dom vill väll inte ha reklamationer innan dom 5 åren gått?
hipower knappen ökar kompressor effekten upp till en viss temp,dvs när tempen sjunkit under ett visst värde(säg -8..? så sätts någon form av skyddsfunktion in och pumpen hindras att varva,den funktionen förbikopplas sedan med Hi-Power knappen,så det finns mer att ta ur pumpen om inte denna *förhindra uppstegning av kompressorn*funnits.

Angående överhettnings skyddet som går in om tempen stiger 55 grader eller högre.
Nej det verkar vara tvärtom,om man leker lite med pumpen och sätter fläkthastighet på låt säga 4 ja då blir ju avkylningen på innerdelen högre och man får en lägre temperatur på returen till pumpen,detta känner pumpen och stegar ner effekten?
Om man sen sänker fläkten på innerdelen till 2 så ökar då returen och sen känner pumpen det,och stegar upp effekten..

« Senast ändrad: 01 januari 2011, 21:42:26 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp..
« Svar #50 skrivet: 01 januari 2011, 21:59:31 »
hmmm...
Det enda jag kunnat hitta i manualerna (Polar 1 & 2) om "Hi Power", är att pumpen höjer börvärdet med 2°C (vid värme-drift)... Antar att du provat dej fram till hur det funkar.

...Angående överhettnings skyddet som går in om tempen stiger 55 grader eller högre.
Nej det verkar vara tvärtom,om man leker lite med pumpen och sätter fläkthastighet på låt säga 4 ja då blir ju avkylningen på innerdelen högre och man får en lägre temperatur på returen till pumpen,detta känner pumpen och stegar ner effekten?
Om man sen sänker fläkten på innerdelen till 2 så ökar då returen och sen känner pumpen det,och stegar upp effekten..

Överhettnings-skyddet borde väl inte vara aktivt annat än i undantagsfall. Är inte ditt exempel ett utslag av att COP ökar med högre fläkt-fart? Går pumpen i "reglerad" rums-temp när du provar, eller går den på max?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #51 skrivet: 01 januari 2011, 22:06:04 »
hmmm...
Det enda jag kunnat hitta i manualerna (Polar 1 & 2) om "Hi Power", är att pumpen höjer börvärdet med 2°C (vid värme-drift)... Antar att du provat dej fram till hur det funkar.

...Angående överhettnings skyddet som går in om tempen stiger 55 grader eller högre.
Nej det verkar vara tvärtom,om man leker lite med pumpen och sätter fläkthastighet på låt säga 4 ja då blir ju avkylningen på innerdelen högre och man får en lägre temperatur på returen till pumpen,detta känner pumpen och stegar ner effekten?
Om man sen sänker fläkten på innerdelen till 2 så ökar då returen och sen känner pumpen det,och stegar upp effekten..

Överhettnings-skyddet borde väl inte vara aktivt annat än i undantagsfall. Är inte ditt exempel ett utslag av att COP ökar med högre fläkt-fart? Går pumpen i "reglerad" rums-temp när du provar, eller går den på max?

Gjorde ett test nu..bara på kul -16 ute
satt värmen på 29 grader och skrev av effekt samt lyssnade på pumpen en stund..
då tog den 1280watt
tryckte då på hi-power och då stegade pumpen upp flera steg och den varvar som fan milt uttryckt.
nu steg ingående effekten upp till 1640watt!! och märkbart varmare luft strömmar ur innerdelen..=)
fläkten hade jag på steg 3.
Det är ju c:a 750w mer avgiven värme effekt om inte denna låsning fanns.

i föregående test har jag haft pumpen på 2 vs 3 inte reglerat..Cop får jag ju av att fläkten tar mer värme ur värmeväxlaren,effekten borde ju vara konstant.

Alltså pumpen varvar nå´t djävulskt,lär nog sänka livslängden,den saken är säker..
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 22:17:50 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #52 skrivet: 01 januari 2011, 22:25:55 »
Var nu tvungen att räkna ut effekten åxå..=)

-16
In 22,6
ut 43,8
At=21,2
fläkt 3

Uteffekt =3400w
cop=2.1
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad mikke02

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Utblåstemp..
« Svar #53 skrivet: 01 januari 2011, 23:38:31 »
På Polar 2:an händer det som sagt var inget när man trycker in Hipower. Står bara Hipower på fjärrens display. nu vid sommarvärmen -3 gick det att få upp förbrukningen till 1660w! Ingen skillnad med HI power.
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 23:48:28 av mikke02 »
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #54 skrivet: 02 januari 2011, 00:12:57 »
På Polar 2:an händer det som sagt var inget när man trycker in Hipower. Står bara Hipower på fjärrens display. nu vid sommarvärmen -3 gick det att få upp förbrukningen till 1660w! Ingen skillnad med HI power.


När jag trycker in high power knappen så har jag som fått för mig att den då skulle
blåsa på max i 2 timmar och sen skulle funktionen avbryta..*det är vad jag läst*
men så verkar inte fallet vara.
Min pump utan hi-power intryckt orkar ju bara upp till 1260w vid -16 grader..
Så nu testade jag följande drog ner tempen på fjärren till 18 grader och väntade en stund,efter några minuter så stegade pumpen ner till c:a 1250w,sen låg den där hela tiden,tempen i huset höll sig konstant på 21.3 grader.
Okej tänkte jag,få se nu om pumpen nu ökar om värmebehovet ökar..
så jag öppnade ytterdörren och altandörren och gick ut till pumpen,och mycket riktigt så satte den igång att stega upp effekten
när jag kom in så mätta jag utgående effekt och den var nu 1640w,så min pump går på anabola om jag trycker in hi-power och sedan sänker tempen 2 grader under vad som jag normalt har..
Nu har dörrarna varit stängda en stund och temperaturen inne har stabiliserats igen,dvs 21,3 grader och nu har pumpen stegat ner igen till c.a 1250w..
inte illa pinkat med -16 ute..=))))

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #55 skrivet: 09 januari 2011, 21:49:06 »
idag har vi nollgradigt här i umeå.
Gjorde ett test igen.
Pumpen drog 2160w-75w värmekabel
=2085w
+-0 grader
börvärde 30
High power intryckt

Intemp=22,6
uttemp=52,1
AT=29,5

fick inte upp fläkten i ultra high av nån anledning.
Fläkt5=6733w


Blev höga värden jag vet,men fick AT 29,5
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 19:27:17 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #56 skrivet: 14 januari 2011, 17:23:01 »
Okej ytterligare en mätning,denna gång utan att köra pumpen på max,utan den faktiska effekten pumpen tar för att hålla mitt hus på +21-22 grader,dvs den går inte på fullt "men inte långt ifrån"

Fläkten står på manuell läge 4:a
Pumpens ineffekt pendlar mellan 1290-1300w-75w värmekabel

in temp mätt 3cm ovanför innerdelens intag.
och ut temp mellan fläktvingen och innanför gallret mitt i blåset.
temperatur 1,60 ovanför golv 21,6

Det är -17,6 grader ute!!.

In temp=22,7
Ut temp=38,1
AT=15,4
uteffekt=3265w
Cop=2,65


Dogge

Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #57 skrivet: 14 januari 2011, 17:41:47 »

Nu har tempen sjunkit till -18,6
och pumpen orkar bara leverera 1260w-75w värmekabel

in temp=22,5
ut temp=37,4
AT=14,9
uteffekt=3159w
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #58 skrivet: 15 januari 2011, 09:17:07 »
Jaha,nu på morgonen var det kallt.
27,4 grader

Nu blev uteffekten 1706w
och pumpen drog 1010w precis(dragit bort 75w värmekabel).
om man då räknar på 15% bortfall med avfrostningar så blir konstanten 1444w
så cop blir då c:a 1,4
så nu eldas det björkved vill jag lova..=)

edit,nu när frosten börjar bli mer påtaglig så sjunker uteffekten drastiskt
1323w ut
1000w in
så nu är cop 1,1
slår man ihop cop och gör överslagsräkning
så blir cop ungefär 1,25
så vid -27,5 grader ger min pump 1250w,brr inte mycke att hänga i julgranen,fast ger iallafall mer än den tar..=)


Edit:ett par timmar senare,testade nu att trycka in Knappen high power(anabola knappen jag pratat om förrut)..
kompressorn varvar i detta läge upp ordentligt och man får tanken"Flyger den i luften snart"
Frågan är om man vågar ha denna knapp intryckt?.. :-X
iallafalls,utgående effekt steg från 1050w till 1370w(med värmekabel inräknad)
och utempen steg då givetvis..
i detta läget levererade pumpen betydligt mera effekt
Uteffekt=2089w
utetemp -27,8

/Dogge
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 11:19:01 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #59 skrivet: 18 januari 2011, 18:30:28 »
okej.
Nu har vi -7,6 här i umeå och vindstilla.

Nu tar pumpen 2,99A=670w-75w värmekabel(595w) för att hålla +21 inne
som värmehjälp har den en 47 tv ,en projektor,2 datorer+diverse lampor och golvvärme på dass.

InTem=22,3
UtTemp=35,2
AT=12,9
fläkt 3=443 m3/h
uteffekt=2060w
Cop=3,45

Dogge
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 19:01:27 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!