Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 104992 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #60 skrivet: 27 november 2010, 18:39:42 »
Det var väldigt tråkigt att höra att felet med styrkorten inte är löst till 100%. Jag kan strö extra salt i såren och säga att jag inte ens har slagit på arbetsbrytaren för elpatronerna. Allt har fungerat mycket bra och den producerar värme och varmvatten utan minsta tendens att tappa effekt (just nu -9,5)
Har nu skaffat 20A passkontakter och säkringar så jag är redo för ändå kallare utetemperaturer!

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13334
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #61 skrivet: 27 november 2010, 18:56:13 »
Det var väldigt tråkigt att höra att felet med styrkorten inte är löst till 100%. Jag kan strö extra salt i såren och säga att jag inte ens har slagit på arbetsbrytaren för elpatronerna. Allt har fungerat mycket bra och den producerar värme och varmvatten utan minsta tendens att tappa effekt (just nu -9,5)
Har nu skaffat 20A passkontakter och säkringar så jag är redo för ändå kallare utetemperaturer!

/Raptor

Vad säger elbolaget om du byter passkontakter och säkrar upp till 20A  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #62 skrivet: 27 november 2010, 19:28:38 »
Hallå
Satte i ett annat styrkort(3.2.1)ihopp om att det var det som var problemet,det var det inte.
Ska prova att byta växelventilen imorgon,så har man uteslutit det åxå.
Kan inte heller säga att jag behöver elpatronerna alls,men strular det så gör det. huvuddunk
Vi har ca -5 här,kör med 25amp.säkring.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad tjabba

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #63 skrivet: 27 november 2010, 19:48:05 »
Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.

Utloggad tjabba

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #64 skrivet: 27 november 2010, 19:49:52 »
Uteffekten på flödesbilden stämmer inte pga jag inte vet flödet på cp:n ännu



Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #65 skrivet: 27 november 2010, 22:58:50 »
Okey tack för det,men vi lämnar det bakom oss.
Tror att jag kanske kommit på problemet.
I mitt fall så har jag kört med 2st fläktkonkektorer + 2st radiatorer med Z16 + vv förstårs.
Fläktkonvektorerna suger ju verkligen ur värmen ur vattnet,från ca 40gr till ca 20gr.
Det måste vara så att anl.känner att den aldrig får tillbaka tillräckligt varmt vatten,den strävar efter att få tillbaka ca 7gr under framledningstemp.
Men i och med att konvektorerna suger ur värmen så effektivt så kommer det kanske tillbaka ca 28gr och den vill ha 33gr för att veta att beräknad returtemp är uppnådd.
När den väl känner att 3tim har gått utan att lyckats komma upp till beräknad returtemp,ja då vill den ju stega in elpatronerna.
Nu har jag satt igång flera radiatorer i hopp om att få upp returtempen och problemet bygg bort.
Att patronerna startar måste iof vara fel,för jag har via menyerna avakiverat dom.
Hoppas på att detta kan vara mitt problem,har ej tänkt så mycket på att det är returtempen den verkar beräkna allt ifrån.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #66 skrivet: 27 november 2010, 23:09:05 »
Coolt.  Du är den ende här som vill ha UPP returen *roflmao* *roflmao*

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #67 skrivet: 27 november 2010, 23:25:42 »
Det var väldigt tråkigt att höra att felet med styrkorten inte är löst till 100%. Jag kan strö extra salt i såren och säga att jag inte ens har slagit på arbetsbrytaren för elpatronerna. Allt har fungerat mycket bra och den producerar värme och varmvatten utan minsta tendens att tappa effekt (just nu -9,5)
Har nu skaffat 20A passkontakter och säkringar så jag är redo för ändå kallare utetemperaturer!

/Raptor

Vad säger elbolaget om du byter passkontakter och säkrar upp till 20A  ::)

Dom säger:
"Så trevligt att du vill utnyttja våra dyra tjänster i ännu större utsträckning. Var vänlig betala in 1000:- extra per år. Lycka till med dina 4 nya Amper"

Sedan skickar jag bara in intyget på att det är utfört av en licensierad elektriker och allt är frid och fröjd. Vi har elektriker på firman nämligen så pappersarbetet är inga problem.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #68 skrivet: 27 november 2010, 23:27:59 »
Uteffekten på flödesbilden stämmer inte pga jag inte vet flödet på cp:n ännu



Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9

Du har enriktigt snygg flödesbild. Hur har du gjort den? Rickards logger?

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #69 skrivet: 27 november 2010, 23:51:14 »
Coolt.  Du är den ende här som vill ha UPP returen *roflmao* *roflmao*

Jo,har väl varit lite för snål,funkar detta så kan man ju verkligen säga:
"Att snålheten bedrar"-men vi får la se imöra....

//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad tjabba

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #70 skrivet: 28 november 2010, 07:55:57 »
Uteffekten på flödesbilden stämmer inte pga jag inte vet flödet på cp:n ännu



Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9

Du har enriktigt snygg flödesbild. Hur har du gjort den? Rickards logger?

/Raptor


Flödesbilden är hempulad.där sitter en fin duc i elcentralen som är hjärtat i huset.
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #71 skrivet: 28 november 2010, 08:14:14 »
Okey tack för det,men vi lämnar det bakom oss.
Tror att jag kanske kommit på problemet.
I mitt fall så har jag kört med 2st fläktkonkektorer + 2st radiatorer med Z16 + vv förstårs.
Fläktkonvektorerna suger ju verkligen ur värmen ur vattnet,från ca 40gr till ca 20gr.
Det måste vara så att anl.känner att den aldrig får tillbaka tillräckligt varmt vatten,den strävar efter att få tillbaka ca 7gr under framledningstemp.
Men i och med att konvektorerna suger ur värmen så effektivt så kommer det kanske tillbaka ca 28gr och den vill ha 33gr för att veta att beräknad returtemp är uppnådd.
När den väl känner att 3tim har gått utan att lyckats komma upp till beräknad returtemp,ja då vill den ju stega in elpatronerna.
Nu har jag satt igång flera radiatorer i hopp om att få upp returtempen och problemet bygg bort.
Att patronerna startar måste iof vara fel,för jag har via menyerna avakiverat dom.
Hoppas på att detta kan vara mitt problem,har ej tänkt så mycket på att det är returtempen den verkar beräkna allt ifrån.
//Thommy Johansson

Det låter inte troligt i mina öron. Din manskin reglerar helt och hållet mot returtemp. Den stegar upp tills returen har nått börvärdet oavsett tilloppstemperatur. Att den inte klarar att komma upp i 33 grader på returen på tre timmar skulle i så fall innebära att du har nått maxeffekten och det vore helt otroligt. Den ger väl ca 11 kW vid -7 och en framledning på 45.
Det är något annat som strular. Det låter som styrproblem helt klart. Det enda systemtekniska skulle väl vara lågt flöde i radkretsen så att den blir begränsad av det. Men det har du säkert koll på så jag tror inte att det heller är felet.

Hoppas du löser problemet. En bra erfarenhet inför kommande installationer.
Precis sim du säger är det ju bäst om det händer hos en själv snarare än hos grannen ellerkunden 10 mil bort.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad frj_79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #72 skrivet: 28 november 2010, 08:45:03 »
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.







Har nu följt upp detta lite mer.
Det verkar som att pumpen stänger av sig o går över på elpatron när det är c:a 55 graders diff mellan returtemp och utetemp.
Igår låg utetempen mellan 8-10 minusgrader, o när jag ställde vv-produktion på 40/45 så producera den med pumpen hela vägen, men ställde jag 45/50 gick den ganska omeldebart över på elpatron.

Inatt blev det väderomslag med 3dm nysnö på morgonen o utetempen ute är nu på -1. Testede på nytt att ställa upp vv till 45/50 o nu kör vp hela vägen till 50 utan att gå över på elpatron.

Så åter igen, ska det va så?


Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #73 skrivet: 28 november 2010, 10:35:12 »
Jag kan inte riktigt svara på om det ska vara så men jag tycker det låter konstigt. Min pump gör varmvatten utan eltillskott vid -10 med en VB temp på ca 60 grader. VV-körningen stannar bnär tanken är ca 51-52 grader.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #74 skrivet: 28 november 2010, 11:10:44 »
Hej
Har nu gjort en rad tester med olika körsätt,det jag hittils kan utläsa är att sen jag öppnade 3st rätt stora radiatorer,där värmen dras fullt igenom så har mina problem försvunnit.
Anl.har ej "fryst" eller stoppats onaturligt någongång sen igår kväll.
Radiatorerna jag öppnade är ca 1,6m långa,0,6m höga dubbla.
Allt har mao funkat perfekt,hoppas det fortsätter så.
Vad det gäller att elpatronerna hoppade in,vet jag inget om men har en teori som jag ska ta med CanVac.
Växelventilen byts mao inte ännu,väntar ett tag till.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!