Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 104977 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #45 skrivet: 26 november 2010, 14:50:24 »
Du har nog rätt! Jag har reagerat på att givaren visar ca 1 grad fel ganska konstant. Men värdet från givaren är ju i princip utelufttempen. Den kan inte förändras så mycket under en värmetillverkningscykel. Det enda den kan tillföra är ju utetemp.
Men avfrostningen är väl villkorad mot en viss utetemp?
Jag har hur som helst ingen lös utegivare så temperaturen mäts någonstans. Deb mäts ju inte i kopplingsutrymmet så då återstår bara givaren på baksidan.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #46 skrivet: 26 november 2010, 16:27:05 »
Hej
Jag pratade med en idag som menade på att den givaren samverkar på någotvis med avfrostningsautomatiken,fråga mej inte hur.
Jag tyckte väl att så kunde det väl vara,för att sätta en fast monterad utegivare verkar ju lite skummt.
Vill man ha maskinen åt t.ex söder,så tycker man ju att man utan större ingrepp ska kunna sätta utegivaren åt norr.

1:a veckan nu med minusgrader hela veckan,jag har stora påväxter med is på min maskin,inget under men på sidorna.
Vi har haft snö blandat regn av och till väldigt blött väder,är väl antagligen därför is påväxten  är där.
Hoppas det inte har något med att dom bytte power recivern i sommras,det var väl en 4-6 rör som skulle lödas i recivern.
Ska sätta en innegivare jag fått över på 5/8" röret och koppla in den på G.V plinten,tänkte hålla koll på vad pumpen ger i värme,
alltid bra att veta så mycket som möjligt när man hamnar i sitsen att man ska jämnföra andra märken.(Om det funkar).
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #47 skrivet: 26 november 2010, 16:35:04 »
Jag har reagerat på att givaren visar ca 1 grad fel ganska konstant. Men värdet från givaren är ju i princip utelufttempen. Den kan inte förändras så mycket under en värmetillverkningscykel. Det enda den kan tillföra är ju utetemp.

/Raptor

Hej
i och med att det är så lite det skiljer (1gr)så bör det väl vara strålningseffekter ifrån lamellerna som påverkar?
är inte kylkunnig som andra,bara tänker högt.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad micckke

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #48 skrivet: 26 november 2010, 17:46:24 »
Tjenare alla Mitsubishiägare

Har haft min pump sen i maj och varit nyfiken på hur den kommer funka när kylan kommer. Har nu haft det första dygnet med ihållande kyla och snö, har varit nyfiken på förbrukning och jag tänkte kolla med er om min förbrukning låter rimlig. Det har senaste dygnet varit mellan konstant ungefär 7 till 8 minus. Huset jag värmer upp är tegelhus från -73 enplans med inredd källare, uppvärmd till stor del. Det är på 108+108 kvadrat och jag har underhållsvärme i garaget på 35 kvadrat. Har ungefär 21 grader inne och pumpen är en Zubadan.
Förbrukningen för det senaste dygnet är lite drygt 100 kwh.
Tycker spontant att det låter lite högt men det kanske är normalt.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #49 skrivet: 26 november 2010, 18:40:25 »
Shit jag tror att något är fel.
imorse när jag gick ner till u-våning var det kallt,trodde att vp gjorde vv,i och med att vi har fläktkonkektorer så kyler det ut rätt snabbt när värmen stannar.
Efter en timme gick jag ner och kollade,då hade anl.stannat på vv,slog aldrig över till HV,det stog fulla steg på el-patronerna men ingen el-patron var igång,min energi mätare visade 0,12kw,alltså bara cirkpumpen igång.
Fick starta om den 2ggr innan allt funkade som det ska.
Nu ikväll likadant,stannat på vv(växelventil slår ej över-fel på någon puls ?
Alla el-steg var på men ingen patron i drift.
Fick återstarta 1ggn,så funkade allt igen. Sc:,h
ideér någon?
Har en växelventil på lagret om någon starkt misstänker den.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35872
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #50 skrivet: 26 november 2010, 18:47:19 »
Hur ser utedelen ut, isfri?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #51 skrivet: 26 november 2010, 19:34:54 »
Hej
Jag har viss påisning,ej under men lite på sidorna
//T.J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35872
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #52 skrivet: 26 november 2010, 19:40:38 »
Skulle kunna vara något i likhet med detta:

Du har högt börvärde på vvb.
När det blir kallt ute orkar den helt enkelt inte lyfta tempen till den inställda inom rimlig tid.
Elpatronerna går till för att hjälpa.

Ett glapp på en av elmatningarna gör att reglerdatorn får för låg spänning, och flippar ur.

Bara en teori, men kan vara värda att kolla, om du kan trigga eltillskott och mäta spänningen på plintarna in till VP kan du utesluta detta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #53 skrivet: 26 november 2010, 19:49:07 »
Det låter som det styrfelet som låg till grund för kortbytena på de första modellerna. El-patronen slog inte till. Ska ju vara åtgärdat. Det är inte så att patronerna löst på överhettning om varmvattenproduktionen inte slagit ifrån?
Mät upp matningen till växelventilen så ser du ju var felet ligger.

Ang. förbrukning så låg min senaste dygnet (ca -7) på dryga 50 kWh.

 huvuddunk Däremot hände det jag hade fruktat skulle hända! En av huvudsäkringarna sköt när ugn, spis och diverse annat var igång. huvuddunk
Blir att köpa 20A passkontakter och säkringar imorgon!

I övrigt inga problem, eftersom jag har vattenmantlat blev det en brasa innan matlagning och nu har vi så jäkla varmt och gott!



« Senast ändrad: 26 november 2010, 21:32:10 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad frj_79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #54 skrivet: 26 november 2010, 20:38:14 »
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.



Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #55 skrivet: 26 november 2010, 21:48:10 »
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.




Hej,
Hur många gånger har du observerat detta? Det kan inte vara så att pumpen gått in i avfrostningsläge och elpatronerna tagit över pga det?
Eftersom du har en ganska lågt ställd kopplingsdiff och effekten från pumpen är relativt hög så kan det vara så att den hinner mer än halva körningen på några minuter och måste sedan avfrosta. Det återstående klarar elpatronerna innan det gått de minuter det tar för avfrostning, renblåsning och torkning av förångaren?

/Raptor
« Senast ändrad: 26 november 2010, 21:50:40 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad frj_79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #56 skrivet: 27 november 2010, 09:03:41 »
Det hände vid varje tillfälle igår när den körde vv, dvs 4ggr. Den gick inte över till avfrostningsläge någon av dessa gånger, o såg inte ut att va i behov av det heller. Pumpen stannar helt o elpatron går in.
Provade nu på morgonen att ställa vv-temp på 40/45 för att se om den tempraturen påverkar. Återkommer senare med observationer.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #57 skrivet: 27 november 2010, 11:40:45 »
Skulle kunna vara något i likhet med detta:
Du har högt börvärde på vvb.
När det blir kallt ute orkar den helt enkelt inte lyfta tempen till den inställda inom rimlig tid.
Elpatronerna går till för att hjälpa.
Ett glapp på en av elmatningarna gör att reglerdatorn får för låg spänning, och flippar ur.

Hej Rickard
Kan tillägga att jag försökte köra på elpatronerna via manuell körning,men dom slår inte till,man brukar ju höra ett markant tillslag i reläer o.dyl när man kör på elpatronerna.
Det går liksom inte att göra någonting när detta händer,jag kan bläddra i menyer men inte ändra någonting,jo jag kan ändra men den lyder ej kommandon allt verkar fryst på inställda värden.
Har bytt styrkort en gång p.g.a dålig och opålitlig drift.
När man köper anl.ifrån t.ex CanVac som jag gör så får man med det nyuppgraderade styrkortet bipackat,inget som gjorts på fabrik,eller deras lager.
Det verkar ju som min maskin käkar styrkort,jag misstänker att felet ligger i kortet.
Inget har hänt sen i går kväll.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #58 skrivet: 27 november 2010, 12:02:37 »
Hallå
Gick ner i källaren nu för att följa upp.
Allt som har med elpatroner är avstängt,MEN elpatronerna har körts detta dygn 7,5tim!!!!! fiR:
Har samma förbrukning som RAPTOR men jag värmer bara upp 140kwm.
Börjar kännas som att till våren helt slå yxan i luft-vatten pumpar och gå över till ved. Thumbsup
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #59 skrivet: 27 november 2010, 17:34:24 »
Det ska vara en fläkt ute inget annat Thumbsup  Spetsa med lite grundvatten och eller frånluft. Kanske en jordslinga eller en kompaktkollektor.  Det funkar fint Thumbsup

Hoppas att det löser sig för dig, det tror jag nog att det gör *vinkar*

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!