Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el  (läst 39263 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hinken74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #45 skrivet: 30 november 2010, 10:12:04 »
Om man har -13 in och -13 ut så kan man säga att huset inte har några ventilationsförluster, återvinningen är 100%. Sedan tillkommer dock transmissionsförlusterna (värmeförluster genom väggar och fönster), men om man har välisolerat så kan nog dessa värmeförluster kompenseras av energin som tillförs kompressorn.
Exempel: Antag att pumpen ger 6 kW ut med kompressoreffekt på 2 kW (COP=3). Effekten som tas från frånluften är då 4 kW (=ventilationsförluster) och kvar är då 2 kW som kan kompensera transmissionsförlusterna.

Jo, låter ju rimligt. En sak jag funderar på är om mycket värme försvinner i våran trappöppning. Det är ingen isolering där förutom 10 cm frigolit. Kan det göra mycket tro?

Sen kan jag se hur många kW värmesystemet i huset drar och det verkar som att värmepumpen max drar 1,5 kw (oftast ca 1 kw) innan elpatronen drar igång. Borde den inte kunna anstränga sig lite mer?

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #46 skrivet: 30 november 2010, 10:35:43 »
Det blev mer :D
Just nu -12,6 ute, 22 inne. Ingen elpatron går. Men gradminutrarna är på -640. Så om jag diskar stekpannan i varmvatten lär nog elpatronen få kliva in...  ;)

Men jag är iaf sjukt nöjd nu. Alla tvivlare på frånluftsvärmepumpar, som hävdar att det bara är en elpanna med lite kompressoruppvärmning av varmvatten, kan lägga ner. (oops, nu får jag stryk...)

Stoked.  :D

Utloggad Hinken74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #47 skrivet: 30 november 2010, 11:04:07 »
Det blev mer :D
Just nu -12,6 ute, 22 inne. Ingen elpatron går. Men gradminutrarna är på -640. Så om jag diskar stekpannan i varmvatten lär nog elpatronen få kliva in...  ;)


Men hur mycket drar din 750 vid ett sådant tillfälle? 1kw, 1.5kw, 2.0kw, ännu mer? Vad är din avluft temperatur?

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #48 skrivet: 30 november 2010, 11:44:37 »
Men hur mycket drar din 750 vid ett sådant tillfälle? 1kw, 1.5kw, 2.0kw, ännu mer? Vad är din avluft temperatur?

Ingen aning... Har ingen elmätare inkopplad på den. Eller kan jag se det någonstans i menyerna?

Avluften ligger konstant kring -14, plus minus en halv grad.

Utloggad Hinken74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #49 skrivet: 30 november 2010, 12:00:58 »
Men hur mycket drar din 750 vid ett sådant tillfälle? 1kw, 1.5kw, 2.0kw, ännu mer? Vad är din avluft temperatur?

Ingen aning... Har ingen elmätare inkopplad på den. Eller kan jag se det någonstans i menyerna?

Avluften ligger konstant kring -14, plus minus en halv grad.

Tror inte det, men jag har separat (alltså extern) mätare på den i tvättstugan.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #50 skrivet: 01 december 2010, 09:03:40 »
Dagens notering -16 ute. 22 inne. Elpatronen kör på 1,5kW. Gradminuter -811.
Verkar som att jag nu kan konstatera att min värmekurva är korrekt i alla temperaturer, kör 6+2.

Man blir ju lite lockad av att höja gradminutrarna då eltillsatsen slår till, men antar att det bara blir jobbigare för pumpen att jobba tillbaka när väl gm har dragit iväg... Eller?

Vad är det för status på er andras 750:or nu när det är svinkallt?

Utloggad swahnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #51 skrivet: 01 december 2010, 12:45:30 »
Jag har ungerfär som dig. Ca 21,5 inne, för tillfället ca -13 grader ute, imorse var det -17.
Jag har noterat att elpatronen pendlar mellan 1 och 2,5kw vid denna utetemp. Gradminuterna ha också pendlat mellen 750 till 950. Jag bor i stockholmsområdet och kör på kurva 5+0. Min panna stannar dock hela tiden för avfrostning så den hinner väl inte riktigt jobba ner gradminuterna innan den stannar igen...... Sc:,h

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #52 skrivet: 01 december 2010, 14:24:05 »
Ja det vore kul och höra dygnförbrukningen på Niben, hur stora elpatroner har ni? Vår skulle tydligen spärras på 2kw, men vet inte hur stor patronen är på, samt vad händer när kompressorn en vacker dag lägger av, då måste det gå att ta bort spärren på elpatronen så den lämnar 6-8kw, annars värma huset med 2kw kan bli kallt..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13353
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #53 skrivet: 01 december 2010, 14:55:41 »
Ja det vore kul och höra dygnförbrukningen på Niben, hur stora elpatroner har ni? Vår skulle tydligen spärras på 2kw, men vet inte hur stor patronen är på, samt vad händer när kompressorn en vacker dag lägger av, då måste det gå att ta bort spärren på elpatronen så den lämnar 6-8kw, annars värma huset med 2kw kan bli kallt..

Nej. Efter två veckors drift (tror jag) så låser den maxeffekten - Helt enligt nya BBR.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 93turbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 122
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #54 skrivet: 02 december 2010, 07:27:17 »
Ja det vore kul och höra dygnförbrukningen på Niben, hur stora elpatroner har ni? Vår skulle tydligen spärras på 2kw, men vet inte hur stor patronen är på, samt vad händer när kompressorn en vacker dag lägger av, då måste det gå att ta bort spärren på elpatronen så den lämnar 6-8kw, annars värma huset med 2kw kan bli kallt..

Nej. Efter två veckors drift (tror jag) så låser den maxeffekten - Helt enligt nya BBR.

På 370 är det en vecka som man har på sig, sedan låses effekten. Enligt manualen krävs det ingrepp i maskin för att återställa spärren, har inte hittat någon närmare förklaring. Tycker ju att detta borde ligga i ett eeprom eller dylikt så det borde ju räcka med att byta detta.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30438
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #55 skrivet: 02 december 2010, 08:40:48 »
Om man kollar elritningen så ser det ut som att det finns 4 utgångar till elpatron.
Det borde rätt enkelt gå att tråda om dessa så man åtminstone kan få 3 kW i maxeffekt.
Men då hamnar nog alla 3 kW på samma fas om jag förstår tabellen med elpatrons elsteg rätt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #56 skrivet: 02 december 2010, 20:23:07 »
Hur gör man då om kompressorn lägger av och riktig vinter? 2kw elpatron ger ju ingen värme, så det är ingen som spärrar elpatronen när pumpen är ny?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13353
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #57 skrivet: 02 december 2010, 20:45:45 »
Hur gör man då om kompressorn lägger av och riktig vinter? 2kw elpatron ger ju ingen värme, så det är ingen som spärrar elpatronen när pumpen är ny?

Tillverkarna har ju så klart lovat boverket att prylarna skall hålla. Annars hade man väl aldrig hittat på såna bestämmelser. Eller?  _/-
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #58 skrivet: 02 december 2010, 21:00:12 »
Jag har minsann ingen spärrad elpatron... Kör jag olagligt eller?  >:D
Tur att den knappt behöver användas då.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #59 skrivet: 02 december 2010, 21:21:51 »
Vill bli som du.. Thumbsup, hoppas vårt nya hus blir snålt, filionen, vad har du för hus? Storlek? Isolering? Mm..

Vi bygger 148kvm med mansard tak, brutet sadeltak..välisolerat i platta och tak och vägg..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!