« Svar #30 skrivet: 13 juli 2010, 23:08:32 »
Var är det du mäter tempdiffen?  Vid avsticket på köldbäraren eller framme vid konvektorn?  Har du mätt tempdiffen på luften också?

Har mätt tempdiffen enligt Carl N's instruktioner:

Jämför KB-in när konvektorn står still och VP:n går, med när konvektorn går och VP:n står still så får du tempdiff på konvektorn.

Kör min konvektor på högsta fläkthastighet. Cirk.pumpen är nu på lägsta fart.
Har en KBin på 7,7°C när konvektorn står still och VP går.
Har en KBin på 11,2°C när konvektorn går och VP står still.
Borde ge en tempdiff på ca 3,5°C.
Har ännu inga tempgivare över fläktkonvektorn. Skall löda ihop ett par stycken o montera så snart jag får lite tid över till annat än kylbekymmer.
Vid utblåset på konvektorn så pendlar temperaturen mellan 12 och 15°C beroende på om det laddas VV eller ej.
Har ingen riktig koll på tillufttemp, men rumstemp är stadigt 27-28° de senaste 2 dygnen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #31 skrivet: 14 juli 2010, 07:32:53 »
Vid utblåset på konvektorn så pendlar temperaturen mellan 12 och 15°C beroende på om det laddas VV eller ej.
Har ingen riktig koll på tillufttemp, men rumstemp är stadigt 27-28° de senaste 2 dygnen.
Med 12-15 grader tror jag att du får vara ganska nöjd. Har själv cirka 15 graders inblåsning. Igår hade jag då 26°C i rummet, dvs cirka 5 grader under utomhus. Dock betydligt lägre relativ fukt. Diti bekymmer med dålig kyleffekt kan nog mer bero på att fläkten du har vispar runt för lite luft. Jag tror att min konvektor har nästan det dubbla flödet mot din på 480m³/h. Mer luft med samma temp.diff på vattnet innebär större kyleffekt.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #32 skrivet: 19 juli 2010, 16:31:36 »
Med 12-15 grader tror jag att du får vara ganska nöjd. Har själv cirka 15 graders inblåsning. Igår hade jag då 26°C i rummet, dvs cirka 5 grader under utomhus. Dock betydligt lägre relativ fukt. Diti bekymmer med dålig kyleffekt kan nog mer bero på att fläkten du har vispar runt för lite luft. Jag tror att min konvektor har nästan det dubbla flödet mot din på 480m³/h. Mer luft med samma temp.diff på vattnet innebär större kyleffekt.

OK. Har hela tiden varit rädd för att detta skulle inträffa. Annars hade jag beställt kyla för länge sen. Misstänker som du skriver att min konvektor är för liten även om stora batteriet blir inkopplat på onsdag.
Har hittat fler tveksamma saker. Backventilen är märkt med GN25. Är inte det för litet? Har sökt på forumet och sett att de flesta verkar rekommendera GN28.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #33 skrivet: 19 juli 2010, 23:51:50 »
Med 12-15 grader tror jag att du får vara ganska nöjd. Har själv cirka 15 graders inblåsning. Igår hade jag då 26°C i rummet, dvs cirka 5 grader under utomhus. Dock betydligt lägre relativ fukt. Diti bekymmer med dålig kyleffekt kan nog mer bero på att fläkten du har vispar runt för lite luft. Jag tror att min konvektor har nästan det dubbla flödet mot din på 480m³/h. Mer luft med samma temp.diff på vattnet innebär större kyleffekt.

OK. Har hela tiden varit rädd för att detta skulle inträffa. Annars hade jag beställt kyla för länge sen. Misstänker som du skriver att min konvektor är för liten även om stora batteriet blir inkopplat på onsdag.
Har hittat fler tveksamma saker. Backventilen är märkt med GN25. Är inte det för litet? Har sökt på forumet och sett att de flesta verkar rekommendera GN28.
Antar att du menar DN vilket anger anslutningsdimension. Har själv en DN25 och det funkar fint. Ger kanske lite större tryckfall än en DN28 men det stjälper knappast din kyla...

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #34 skrivet: 20 juli 2010, 12:13:26 »
Räcker verkligen 2.4kW....

att kyla huset.?

När det var som varmast i förra veckan (32 ºC här) så klarade inte mina LL (sammanlagt 8kW kyleffekt) att hålla nere tempen, utan den åkte upp till 26 ºC inomhus.

Uppskattade att bara ett stort 3glasfönster i full södersol (4m2) kunde släppa in ett par kW solstrålning.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #35 skrivet: 22 juli 2010, 23:45:13 »
Räcker verkligen 2.4kW....

att kyla huset.?

När det var som varmast i förra veckan (32 ºC här) så klarade inte mina LL (sammanlagt 8kW kyleffekt) att hålla nere tempen, utan den åkte upp till 26 ºC inomhus.

Uppskattade att bara ett stort 3glasfönster i full södersol (4m2) kunde släppa in ett par kW solstrålning.

Nej, det tror jag inte räcker till. Enligt mina krav så skulle konvektorn leverera 3,9 kW.
Vill primärt endast kyla ner en hall på ca 30 m2 där har vi TV samt en dator.
Kan den även sprida lite kyla till de 2 angränsande sovrummen är det bara bra.
Vi har haft 28-30 ºC på övervåningen under tidigare somrar. Förväntar mej inte underverk, men skulle gärna vilja klara av att hålla innetempen på max 25 ºC.
Har inga stora fönster, men de vi har försöker vi hålla persiennerna nerdragna i för att minimera uppvärmning via solinstrålning (hoppas det hjälper).
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #36 skrivet: 22 juli 2010, 23:48:26 »
Antar att du menar DN vilket anger anslutningsdimension. Har själv en DN25 och det funkar fint. Ger kanske lite större tryckfall än en DN28 men det stjälper knappast din kyla...

Ja det är säkert så. Var lite svårt att se. Tackar. Då vet jag att det inte är nåt stort problem.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #37 skrivet: 22 juli 2010, 23:52:55 »
Jaha. Nu är det torsdagkväll. Rörmokaren lovade komma i onsdags. Har inte sett honom ännu.
Tur att man inte har betalt nåt.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #38 skrivet: 24 juli 2010, 18:42:46 »
Räcker verkligen 2.4kW....

att kyla huset.? utomustemp.




När det var som varmast i förra veckan (32 ºC här) så klarade inte mina LL (sammanlagt 8kW kyleffekt) att hålla nere tempen, utan den åkte upp till 26 ºC inomhus.

Uppskattade att bara ett stort 3glasfönster i full södersol (4m2) kunde släppa in ett par kW solstrålning.

Du har bara 6 kw i effekt på dessa, och det vid + 27  ºC.

Häls

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #39 skrivet: 05 augusti 2010, 22:53:53 »
Hej,
Har till slut fått det stora batteriet inkopplat.
Blev helt klart bättre effekt. Om den räcker till får framtiden utvisa.
Har dock en fundering. Loggar inkommande samt utgående köldbärare och jag tycker kurvorna ser konstiga ut. Nån som vet om det är normalt eller om det är nåt som blivit fel igen?
Översta diagrammet visar hur det såg ut med lilla batteriet inkopplat.
Det under diagramet visar hur det ser ut med stora batteriet inkopplat (startades strax före kl 16).
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30435
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #40 skrivet: 06 augusti 2010, 08:27:20 »
Jag antar att det är fluktationerna i tempkurvorna du menar?

Är systemet luftat ordentligt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #41 skrivet: 06 augusti 2010, 20:49:50 »
Jag antar att det är fluktationerna i tempkurvorna du menar?

Svar ja.

Är systemet luftat ordentligt?

Inte en aning.
Efter att rörmokarn dragit iväg såg jag att trycket på köldbäraren hade sjunkit från 1 bar till 0,4 bar. Han stängde av VP samt lossade bara anslutningarna till bägge batterierna (när han kopplade om batterierna), men fyllde varken på köldbärarvätska eller radiatorvatten. Han påstod att han luftat kylbatteriet, men vem vet.
Får skruva av skyddet på konvektorn och försöka hitta luftnipplarna >:(
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #42 skrivet: 08 augusti 2010, 01:36:35 »
Har hittat luftnippeln samt luftat, men det kommer ingen luft. Har stängt cirk.pumpen innan luftning. Hoppas det var rätt :-\
Däremot så såg jag att när jag stängde av frikylan så blev det heller inga fluktationer i temperaturerna.
Betyder det luften finns i konvektorn?
Kaviterar cirk.pumpen pga högt tryckfall?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30435
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #43 skrivet: 08 augusti 2010, 08:30:30 »
Har du bytt ut din gamla konvektor eller utökat med en extra?
« Senast ändrad: 08 augusti 2010, 08:36:20 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #44 skrivet: 08 augusti 2010, 08:59:59 »
Har hittat luftnippeln samt luftat, men det kommer ingen luft
Kommer det vatten då?  ???

Låt pumpen vara på då du avluftar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!