SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2010, 18:50:28 »
Varför har du två T8 temp?
Kan du kontrollmäta temp på varmvattnet och temp ut och in till vp.
Teori: Om växelventilen inte fungerar rätt och vattentemp är hög så att du får ut hett vatten i kondensorn bör hp lösa. Växelventilen behöver inte vara kass, ett givarfel på varmvattnet kanske kan lura systemet att tro den ska värma vatten, (kanske).
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad lindvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2010, 20:06:09 »
Två T8 är bara en fototeknisk åtgärd. :-) Som synes på klockan så togs bilderna med någon minuts mellanrum.

Nu har jag luftat pumparna också. Det var ju inte så svårt! :-)  Från den inre pumpen droppade det stillsamt, ungefär i den här takten:  studs

Från den yttre var det lite mer drag i vattnet, det rann stillsamt. Någon pysning med luft tyckte jag inte att jag uppfattade från någon av pumparna. Det kan ju vara så att den inre pumpen stannat, den som kallas värmebärarpump. (Detta läste jag i manualen) Hur kan man få igång den igen?

Kontrollmäta temperaturen på in och ut vet jag inte hur man gör.


Det finns två vita boxar som det står "Myson" på, vad är detta för något? Dessa står på "Auto" nu.


Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2010, 20:11:02 »
lossa lutningspluggarna på cirkpumparna och titta/känn med mejseln om den snurrar.
det brukar vara ett spår i axeln för att tvinga runt pumpen.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2010, 20:38:09 »
Detta låter galet, men det funkar... För att kontrollmäta tempen på in och ut kan du ta öromtermometern mot rören, funkar och det blir inte mkt felmarginal heller  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2010, 20:44:15 »
Strålande, du har lyckats plåta precis när börvärdet har ändrat sig från 36,8 till 31,1 då. Fattar bara inte var du får in luften. Sc:,h
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2010, 20:51:09 »
Detta låter galet, men det funkar... För att kontrollmäta tempen på in och ut kan du ta öromtermometern mot rören, funkar och det blir inte mkt felmarginal heller  Thumbsup

Ha ha, ska korrigera lite,, det fungerar bara på dom temperaturerna en människa kan tänkas ha i kroppstemp så väldigt varmt eller kallt går inte...  *roflmao*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2010, 21:14:05 »
Två T8 är bara en fototeknisk åtgärd. :-) Som synes på klockan så togs bilderna med någon minuts mellanrum.

Nu har jag luftat pumparna också. Det var ju inte så svårt! :-)  Från den inre pumpen droppade det stillsamt, ungefär i den här takten:  studs

Från den yttre var det lite mer drag i vattnet, det rann stillsamt. Någon pysning med luft tyckte jag inte att jag uppfattade från någon av pumparna. Det kan ju vara så att den inre pumpen stannat, den som kallas värmebärarpump. (Detta läste jag i manualen) Hur kan man få igång den igen?

Kontrollmäta temperaturen på in och ut vet jag inte hur man gör.



Det finns två vita boxar som det står "Myson" på, vad är detta för något? Dessa står på "Auto" nu.



Går det rör till dessa boxar? Kan det kanske vara växelventiler?
Men konsentrera dig på pumpen som bara droppar, det kan vara den som är felet.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2010, 22:04:42 »
Citera
Det finns två vita boxar som det står "Myson" på, vad är detta för något? Dessa står på "Auto" nu.
Kolla på www.myson.co.uk/produkts om du hittar dom. Antagligen styrlådor.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2010, 22:43:42 »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #39 skrivet: 23 mars 2010, 01:19:51 »
Strålande, du har lyckats plåta precis när börvärdet har ändrat sig från 36,8 till 31,1 då. Fattar bara inte var du får in luften. Sc:,h
Börvärdet kan man inte läsa av på dessa bilder...?
T8 sjönk från 36.8 till 31.1, en förklaring kan var att vvx'erna precis slagit över från VV till värme.
För att få ett rättvist dT mellan T8 och T9 bör du förvissa dig om att pumpen gjort värme en tid, iaf minst 5 min.

Det finns två vita boxar som det står "Myson" på, vad är detta för något? Dessa står på "Auto" nu.

Växelventiler som nämnt tidigare (vvx för den late). Auto ska dom stå för att styrsystemet ska styra dom.

Känns och hörs ganska väl om en pump snurrar eller inte när man ändrar hastighet. Håll ena handen på motorhuset när du ändrar hastighet. Visst, impellern kan ju stå still för det om den släppt från axeln...

Men om pumpen vore kass, borde du få dåligt flöde genom Optiman och således ganska hög dT. (Kan ju alltid dra ur spänningskabeln till värmebärarepumpen medan du kollar temperatur sidan. Se om det händer något drastiskt med temperaturerna. Om du känner dig bekväm med sådana operationer.)
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #40 skrivet: 23 mars 2010, 06:17:58 »
Trodde ( ) betydde börvärde, men de är klart, tänker man efter så visar bör och är-värdet exakt samma vilket torde vara orimligt.
Vad betyder parantesen då?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #41 skrivet: 23 mars 2010, 06:50:49 »
Trodde ( ) betydde börvärde, men de är klart, tänker man efter så visar bör och är-värdet exakt samma vilket torde vara orimligt.
Vad betyder parantesen då?

Det korrigerade värdet. Om man använt sig av den funktionen, att korrigera givare.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad lindvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #42 skrivet: 23 mars 2010, 09:25:41 »
Tack för era tips!

Nu har jag pratat med Olle på Electra, och han blev förbluffad över (framlednings?) temperaturen. Han menade att den borde stå på 40-45 grader, jag som hade den på 80 innan! Jag sänkte ju förvisso ner till 60, men det var enligt honom inte tillräckligt.

Jag får prova att sänka tempen ännu mer, och sedan också kolla om det är luft ute i Optiman. Sedan tror jag att jag gjort det jag kan. Känner mig inte helt bekväm med att dra ur kablar eller skruva loss pumpen för att se om den sitter fast på axeln.

Citat från: ace
lossa lutningspluggarna på cirkpumparna och titta/känn med mejseln om den snurrar.
det brukar vara ett spår i axeln för att tvinga runt pumpen.

Lutningspluggarna, är det som grova insexskruvarna på pumparna (De syns inte på bilderna jag tagit, för det är för mörkt.)

Utloggad lindvall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #43 skrivet: 23 mars 2010, 14:03:27 »
Nu har jag sänkt tempen så det står 20,0/45,0. Högtryckspressostaten löser ut ändå, men det kanske tar lite tid innan systemet svalnar, och stabiliserar sig. Skönt man har nära hem och hinner med lite trix på lunchen. Det var ingen luft utomhus, i Optimans luftningskran, däremot var det lite i varmvattenberedaren igen. Elementen, förlåt, radiatorerna menar jag, kollade jag igår, det var ingen tillstymmelse till luft där. Nu kollade jag förvisso inte alla radiatorerna, är det nödvändigt, eller stiger luften alltid till de högst belägna radiatorerna?

Kan den kontinuerligt höga temperaturen ha skadat den inre pumpen tro?

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #44 skrivet: 23 mars 2010, 17:29:54 »
Du behöver inte lossa pumpen för att se om den sitter fast.
Lossa den stora pluggen i mitten bak på cirkpumpen och kolla om axeln snurrar.
HP ska inte lösa vid 45 ºC
och maskinen behöver inte tid att stabilisera sig.

felet borde vara nåt av följande:
cirkpumpen sitter fast
pumphjulet i dito har lossnat
luft i utedelens växlare
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!